Как грамотно переделать щиток в доме?

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство загородного дома, дачи, коттеджа, бани. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
Аватара пользователя
nikola
Гуру клуба
Гуру клуба

Re: Как грамотно переделать щиток в доме?

Сообщение nikola » 22 ноя 2014, 15:51

Что за однофазный котел на 12 кВт?

Добавлено спустя 1 час 7 минут 26 секунд:
Для того чтобы грамотно собрать щиток, нужно знать разрешенную мощность и мощность нагрузки. Не достаточно просто переделать щиток. Надо переделать все в соответствии друг с другом. Ввод, щиток, автоматы, комплектующие, счетчик, проводка и т.д.
Если у вас мощные электроприборы, то лучше подвести три фазы.
Счетчик у вас вроде не опломбирован. Возможно что его тоже придется поменять, если хотите сделать грамотно.

Отблагодарить »
Нет аватара
Константин67
Автор темы
Участник
Участник

Re: Как грамотно переделать щиток в доме?

Сообщение Константин67 » 23 ноя 2014, 11:34

Котел электрический Protherm СКАТ 12, 2 тэна по 6квт

Отблагодарить »
Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба

Re: Как грамотно переделать щиток в доме?

Сообщение миш » 23 ноя 2014, 15:56

Константин67 писал(а):
хотя показания списываются не с него, а с выносного уличного

Вот и начните с того, что выкиньте счетчик. Дальше надо знать выделенную мощность. Установите вводной диф.автомат с током утечки 100мА.
elhouse писал(а):
Обрати внимание в щитке применён ПУНП (запрещён) - там надо всю проводку в доме менять...

Поскольку в монтаже использовался не качественный провод то использование диф.автоматов в защите строго обязательно. Все диф.атоматы выбираются по току нагрузки и току утечки,а также надо учитывать сечение вашего кабеля. Ток утечки рекомендовал бы 30 и 10 мА. Насчет котла, сечение кабеля 10 -16мм по меди. Соответственно диф.автомат будет 50А и 30 мА. Конечно мало информации и дистанционно тяжело рекомендовать что либо.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.

Отблагодарить »
Нет аватара
Константин67
Автор темы
Участник
Участник

Re: Как грамотно переделать щиток в доме?

Сообщение Константин67 » 23 ноя 2014, 16:50

Спасибо и за это.

Отблагодарить »