- Сообщение
Расчет электроаппаратов по техусловиям
-сечение вводного кабеля и марку (запас?)
-номинал УЗО
-сечение проводов для монтажа внутри щита
-схему электрощита
Описание проблемы: Деревянный дом, провожу 3 фазы
Описание оборудования: Техусловия: мощность 15кВт, вводной автомат 25А, УЗО, заземление (система TNC-S).
Со столба: СИП до гусака-ж/трубы, далее кабелем до в/автомата
Приходят 3 фазы и PEN
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема:
Изображение (фото): нет
Использовали ли Вы поиск: да
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям
1.Самостоятельное изучение вопроса (чтение статей, форумов), составление схемы (проекта), работа над ошибками с помощью форума...
2. Задать вопрос более развернуто и конкретно по позициям, которые непонятны, и ждать ответов.
3. Заказать разработку схемы (электро проекта), что не будет лишним...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям
Mikhail писал(а):-сечение вводного кабеля и марку (запас?)
СИП 4х16мм2 с переходом на ВВГ 4х10мм2.
Mikhail писал(а):-номинал УЗО
Не менее 25А, рекомендуется выше номинала вводного АВ.
Mikhail писал(а):-сечение проводов для монтажа внутри щита
Не менее 4 мм2 по меди.
Mikhail писал(а):-схему электрощита
Индивидуальна, в зависимости от потребностей владельца.
Примерно может выглядеть так :
-
- Сообщение
Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям
-
- Сообщение
Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям
Mikhail писал(а):Почему именно 4х10мм2, связано ли это с сечение заземляющего проводника? Можно ли меньше чем 4х10мм2?
Это связано с проводником РЕN.
+ повторное заземление на вводе.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|