Распределение фаз |
---|
Распределение фаз |
Sawbona - Новенький
|
24 окт 2013, 18:34 |
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться. Делаю сейчас электрику в коттедже. Голову сломал, как будет правильно сделать распределение нагрузки по фазам. Исходные данные такие: На дом выделено 20 киловатт, три фазы. Выделенные группы (под каждую группу свой автомат): 1. Розетки 1-й этаж (правая сторона) - предназначена для включения телевизора, напольного светильника, зарядки для телефона/компьютера и т.п. 2. Розетки кухни - предназначны для чайника, микроволновки и электрической плиты (обычная переносная с одной конфоркой) 3. Розетки столовой и гостиной - предназначены для телевизора, декодера, холодильника, модема и роутера 4. Свет 1-го этажа (5 потребителей) - активное использование 5. Свет 2-го этажа (5 потребителей) - редкое использование 6. Септик 7. Розетки 2-го этажа - предназначены для зарядки телефона/компьютера 8. Бойлер на 1.5 киловатта + 2 киловатта для быстрого нагрева (быстрый нагрев не использую, но хочу учесть на всякий случай) + греющий кабель на ввод воды в дом 9. Газовый котел Хочу также учесть распределение фаз так, чтобы на одну поставить стабилизатор, который будет защищать телевизор, холодильник, газовый котел и компрессоры септика. Газовый котел пока не установлен, поэтому пока пользуемся электрической плитой, но на будущее плиты не будет. На данный момент подключено вот так: Фаза 1. пп. 3, 6 и 9 Фаза 2. пп. 4, 5 и 8 Фаза 3. пп. 1, 2 и 7 Голову сломал! Не могу понять, верно распределил или нет... И еще вопрос: Что лучше все-таки поставить для защиты от скачков напряжения и обрыва ноля: стабилизатор (хочу только на одну фазу пока) или трехфазное реле напряжения?... |
Re: Распределение фаз |
ink_elec - Тех. поддержка
|
24 окт 2013, 21:53 |
Sawbona писал(а) Голову сломал, как будет правильно сделать распределение нагрузки по фазам. Делайте схему в графическом виде, но по описанию каких то косяков не вижу. Возможно на этом этапе учесть возможность подключения гены для септика, котла и некоторых потребителей критичных к пропаданию э/э. Так же для коттеджа имеет смысл зарезервировать место в щите для линий приусадебного участка и пристроек(гараж, баня и т.п.). Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Sawbona писал(а) Что лучше все-таки поставить для защиты от скачков напряжения и обрыва ноля: стабилизатор (хочу только на одну фазу пока) или трехфазное реле напряжения? Для защиты - реле напряжения. |
Re: Распределение фаз |
Sawbona - Новенький
|
24 окт 2013, 22:08 |
ink_elec писал(а) Для защиты - реле напряжения. Мне сказали, что для него обязательно нужен контактор. Но мнения расходятся... Как же все-таки понять, нужен он или нет. Реле напряжения лучше трехфазное в моем случае, да? |
Re: Распределение фаз |
ink_elec - Тех. поддержка
|
24 окт 2013, 22:17 |
Sawbona писал(а) Реле напряжения лучше трехфазное в моем случае, да? Лучше или хуже параметр чисто субъективный. Кому 3х фазное РН с контактором подавай, а кому 3шт. 1но фазных. Sawbona писал(а) Мне сказали, что для него обязательно нужен контактор. Нужно смотреть на параметры конкретной модели. |
Re: Распределение фаз |
Sawbona - Новенький
|
24 окт 2013, 22:19 |
ink_elec писал(а) Нужно смотреть на параметры конкретной модели. Мне посоветовали вот это: Elko EP, HRN-43N/230 (Чехия) И к нему контактор - Elko EP, VS440-40 (Чехия), с оговоркой "обязательно нужен"... |
Re: Распределение фаз |
ink_elec - Тех. поддержка
|
24 окт 2013, 22:25 |
Sawbona писал(а) Мне посоветовали вот это Такому контактор нужен. Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Sawbona писал(а) И к нему контактор - Elko EP, VS440-40 (Чехия), с оговоркой "обязательно нужен"... Красивее смотрится когда щит собран полностью из комплектующих одного производителя. |
Re: Распределение фаз |
Sawbona - Новенький
|
24 окт 2013, 22:30 |
ink_elec писал(а) Такому контактор нужен. А как правильно их подключить? После вводного автомата ставлю реле напряжения, потом контактор, а потом все остальное? А именно: ВА - > реле напряжения -> контактор -> противопожарное УЗО -> далее разводка по группам уже. Верно? Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ink_elec писал(а) Красивее смотрится когда щит собран из комплектующих одного производителя. Согласен! У меня ABB, но от реле и контактора ABB почему-то отговорили, мол на другом заводе собирается... |
Re: Распределение фаз |
ink_elec - Тех. поддержка
|
24 окт 2013, 22:35 |
Sawbona писал(а) А именно: ВА - > реле напряжения -> контактор -> противопожарное УЗО -> далее разводка по группам уже. Верно? Так тоже можно.Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Sawbona писал(а) У меня ABB, но от реле и контактора ABB почему-то отговорили, мол на другом заводе собирается... Да пусть хоть в Китае делают, лишь бы качество соответствовало требованиям АВВ. |
Re: Распределение фаз |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
25 окт 2013, 16:52 |
Sawbona писал(а) Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Делаю сейчас электрику в коттедже. Голову сломал, как будет правильно сделать распределение нагрузки по фазам. Исходные данные такие: Далее ваши исходные данные ни о чем не говорят, так как не указаны нагрузки. Вам нужно 1. составить список групповых линий 2. Сделать табличку с указаниями нагрузок (по возможности с учетом Кс ) Вот когда вы будите иметь эти данные тогда можно и рассаживать по фазам, но не более 30% перекоса (если не ошибаюсь по нормам) Цитата И еще вопрос: Что лучше все-таки поставить для защиты от скачков напряжения и обрыва ноля: стабилизатор (хочу только на одну фазу пока) или трехфазное реле напряжения?... Лучше ставить три однофазных реле напряжения , так как у вас потребители однофазные. |
Re: Распределение фаз |
Sawbona - Новенький
|
28 окт 2013, 14:24 |
ink_elec писал(а) Так тоже можно. На выходных все собрал, все работает. Кроме одного... На бойлер поставил УЗО 25А 30Ма и на него же реле напряжения. Порядок такой: сначала УЗО, потом РН и потом уже автомат С16, далее естественно, нагрузка. Без нагрузки все работает, как только в розетку для бойлера включаешь хоть что-то, лампочку-переноску, выбивает УЗО. С проводкой 100% все нормально, без УЗО, напрямую все работает нормально. В чем может быть дело? Может сначала нужно РН, а потом УЗО?... Добавлено спустя 1 час 15 минут 26 секунд: Anatoliy писал(а) Лучше ставить три однофазных реле напряжения , так как у вас потребители однофазные. Т.е. можно поставить по одному реле напряжения на каждую фазу, вернее на группу потребителей на каждой фазе? |
Re: Распределение фаз |
ink_elec - Тех. поддержка
|
28 окт 2013, 18:35 |
Sawbona писал(а) Без нагрузки все работает, как только в розетку для бойлера включаешь хоть что-то, лампочку-переноску, выбивает УЗО. С проводкой 100% все нормально, без УЗО, напрямую все работает нормально. N и РЕ не перепутали местами? |
Re: Распределение фаз |
Sawbona - Новенький
|
28 окт 2013, 20:40 |
ink_elec писал(а) N и РЕ не перепутали местами? Точно нет... |
Re: Распределение фаз |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
28 окт 2013, 21:16 |
Да на каждую фазу поставить РН.
А вот с розеткой бойлера, нужно смотреть косяк. Или в щите ноль этой группы посадили до УЗО или попетали N и PE, или где то провода касаются. Разбирайте схему и проверяйте. |