Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому. Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего. Выделили 380В, 15кВт Вопроса 2: 1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было. 2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики.
1. Как вариант. Двухполюсный автомат (любого производителя) с номинальным током 25-32А (если иное не указано в ТУ) в минибоксе с "ушами" для пломбировки. 2. Энергетики не примут подземную укладку кабеля от опоры, коль в ТУ прописан СИП. Меняйте ТУ на кабельную линию вместо СИП, но при этом Вам предложат узел учёта вынести на столб (с вероятностью 99%)
А почему 2-х полюсный автомат, на 3 фазы как минимум 3-х полюсный ставить необходимо. Я планировал 40А, Правильно я понимаю, 15000Вт/380В=40А (примерно), как думаете 40А разрешат?
Теперь по прокладки, если в земле прокладывать, то каким кабелем?
Автомат 3-х, а лучше 4-х полюсной группы "D" на 32А, счетчик класса 1,0 (в крайнем случае 2,0) на дин.рейку до 50 А минимум, все это на столб на границе участка в металлический ящик/щиток и здесь же повторное заземление (контур вдоль забора), а от него медный 5 х 10,0 мм2 (в крайнем случае алюминиевый 5 х 16,0 мм2) кабель бронированный - просто в траншее на глубине 0,7 м в песчаной постели - типа ВВБГ или можно ВВГ, но в асбоцементных трубах соединенных такими же асбоцементными муфтами на той же или большей глубине.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Спасибо по вводу в дом все понятно, По поводу автомата, могу я рассчитывать на 32А трехфазник? Расчеты делал на 40А, у меня на втором этаже в щитке ЩР 1 стоит 32А автомат трехфазник, и в гараже в ШР-2 3-х фазник на 32 А. К щиткам провод подходит от ГРЩ на 1 этаже проводом NYM 5*6. Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А
Всем спасибо, просветили от души. Звонил брату, в понедельник поедем переделывать ТУ на прокладку в земле, в электросетях сказали мол прокладывайте в земле от столба до щитка, ставьте счетчик, а мы приедем подключим и опломбируем. Автомат 32А.