- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
А вот все остальное надо переделывать.
Начните с замены ввода от опоры. Сечение провода должно быть не менее 16 кв мм аллюминия или 10 кв мм меди. Ввод однофазный.
Щиток нужен новый, железный, с дверцей, с достаточным колличеством мест под автоматы.
С опоры двухжильным проводом СИП 16 кв мм на дом. С него кабелем ВВГ-нг 10 кв мм через железную трубу в дом - в щиток на двухполюсной автомат 40 ампер с характеристикой С (в боксе с возможностью опломбировки). Потом на счетчик и с него на общее противопожарное УЗО (лучше селективное) 63 ампера 100-300 мА.
Далее разбиваете все на группы потребителей. Ставите УЗО, Дифавтоматы 10-30 мА, автоматы.
Еще будет не лишним установить защиту от повышенного-пониженного напряжения.
Систему заземления возможно лучше будет сделать ТТ - с собственным заземляющим устройством. Его подключите на защитную шину заземления РЕ. Эту шину с нулевой шиной N не соединяете.
Чтобы заменить ввод нужно снимать пломбу с счетчика и возможно согласование схемы Ввода в электроснабжающей организации, энергосбыте - если потребуют.
Ну а далее меняйте электропроводку по всему дому и если все правильно сделаете, то в итоге получите современную, безопасную, надежную электроустановку вашего дома.
Как это сделать - на форуме много информации, тем посвященных этому.
Будет что-то не ясно - задавайте вопросы, но сначало внимательно почитайте форум.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
Добавлено спустя 1 минуту:
прошу прощения! не видел последнее сообщение
Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд:
Еще вопрос, обязательно ли именно сейчас подводку к дому менять, можно ли это сделать после? Основная же работа будет уже сделана и останется по сути только мелочь (мелочь, в смысле, не на 2 дня работы).
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
И, возможно я но немножко не понятно это: вводной автомат 40А -> счетчик 50А (это норма) -> УЗО 63А (оно ведь по А больше, чем все остальное)
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan писал(а):Еще вопрос, обязательно ли именно сейчас подводку к дому менять, можно ли это сделать после? Основная же работа будет уже сделана и останется по сути только мелочь (мелочь, в смысле, не на 2 дня работы).
Это Вам решать.
zoxan писал(а):И, возможно я но немножко не понятно это: вводной автомат 40А -> счетчик 50А (это норма) -> УЗО 63А (оно ведь по А больше, чем все остальное)
Можно УЗО и на 40А, но у него нет защиты от перегрузки. Автомат может длительно выдерживать нагрузку немного более 40А, этот же ток будет проходить и через контакты УЗО. Контакты подгорят, аппарат защиты с временем начнет греться и быстрей выйдет из строя. Автомат стоит не дорого, он для этого и нужен - это его работа. УЗО стоит дорого и на длительный ток выше номинала не рассчитан - это не его задача.
Поэтому лучше поставить УЗО рассчитанный на больший номинальный ток - для более надежной и длительной работы. С своей задачей оно справится, если его не перегружать.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Сори, опять я стал составлять список всего что будет нужно и наткнулся на еще одну непонятку. nikola вы писали про 2 УЗО: Общее селективное 63А 0,1-0,3мА и потом еще УЗО (непонятны его характеристики и назначение), потом дифавтомат (его характеристики), дальше вроде все ясно, спасибо!
Добавлено спустя 1 час 33 минуты:
По поводу заземления: Если какой либо прибор пробьет на массу и в случае поражения человека (ну или кого другого) током, то УЗО это поймет как утечку и отключит питание? Я правильно понял?
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan писал(а):писали про 2 УЗО: Общее селективное 63А 0,1-0,3мА и потом еще УЗО (непонятны его характеристики и назначение), потом дифавтомат (его характеристики), дальше вроде все ясно, спасибо!
При системе заземления ТТ должно быть выполнена двухступенчатая дифзащита.
Например первое - это ставим на вводе общее противопожарное УЗО, с током срабатывания по утечке 100-300 мА. Номинальный ток лучше выбрать немного более чем на вводном автомате.
И вторая ступень дифзащиты - это далее по схеме аппараты дифзащиты на группы потребителей с током срабатывания по утечки 10-30 мА. Это может быть УЗО или Дифавтоматы. Характеристики АС.
Характеристики и назначения, если интересно, можно посмотреть по запросу в поисковике в интернете.
УЗО это электротехническое устройство специально сконструированное для отключения питания электрических приборов при токах утечки. Возникают токи утечки при незначительных нарушениях изоляции токоведущих фазных проводников. При нарушении изоляции ток начинает «утекать» по металлическим корпусам электроприборов или токопроводящим конструкциям квартиры или дома. Ток утечки также называют дифференциальным током.
Так как ток утечки невелик по величине, автоматы защиты, установленные в электросети на него не срабатывают и не отключают электропитание. Автоматы защиты отключают электрическую сеть при коротком замыкании в сети (касание фазного и нулевого провода или двух фазных проводов) или перегрузки. На малые токи утечки автоматы защиты не реагируют.
Но ток утечки это опасная неисправность электросети для человека. Например, если прикоснуться к проводнику, по которому течет ток 0,3 миллиампера вы почувствуете муравьиный укус, при токе 15 миллиампер от проводника будет трудно оторваться, но это еще безопасно. Это нельзя сказать о токе в 40 миллиампер. При «прикосновении» к такому току утечки вам гарантированы судороги тела и диафрагмы, что, несомненно, очень опасно для жизни. Именно для защиты человека от токов утечки предназначены УЗО. Такие УЗО должны иметь ток отсечки не более 30 мА.
Для защиты помещения от возгорания, пожара ставится общее УЗО с током отсечки 100мА, реже 300мА.
По Российским нормативам для жилых помещений устанавливается УЗО с током отключения не более 30 мА. Время срабатывания УЗО, то есть время от появления токов утечки до отключения электроцепи, должно быть в диапазоне 0,1-0,3 секунды этого времени отключения достаточно, чтобы защитить человека от гибели. Но не надо думать, что при установленном УЗО вы совсем не почувствуете удар тока. Удар тока будет, но УЗО должно вовремя ток отключить и спасти вам жизнь.
Если у вас большая электрическая сеть, где много групп электропитания установка УЗО на каждую группу вместе с общим УЗО, только улучшит безопасность жилого помещения. Допускается установка одного УЗО на несколько отдельных групп электропитания при условии установки отдельных автоматов защиты на каждую группу.
В сырых зонах квартиры или дома где установлены розетки (ванных, кухнях), а также в отдельных электрических линиях питающих бытовые приборы работающее напрямую с водой (стиральная машина, посудомойка) нужно устанавливать УЗО с током отсечки 10 мА.
Дифавтомат (УЗО-Д) - комбинированное устройство, совмещающее в себе устройство защитного отключения (УЗО) и устройство защиты от сверхтока (автоматическй выключатель).
Дифавтоматы предназначены для:
защиты людей от поражения электрическим током;
защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях электрооборудования;
предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствии протекания токов утечки и развивающихся на них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю;
автоматического отключение при перегрузке и токе короткого
zoxan писал(а):По поводу заземления: Если какой либо прибор пробьет на массу и в случае поражения человека (ну или кого другого) током, то УЗО это поймет как утечку и отключит питание? Я правильно понял?
Правильно.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan писал(а): то все заземляющие контакты на розетках соединить ж/з проводом с заземляющим устройством?
Вообще то от каждой розетки идёт свой кабель до щита или распаячной коробки. Кабель этот должен быть 3х жильным, то есть в составе кабеля - заземляющий проводник. Причём, выбранная система на наличие этого проводника не влияет.
zoxan писал(а):дифавтомат какого номинала?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
sergey_sav писал(а):Обычно в соответствии с нагрузкой групповой линии...
Какова же нагрузка на линии в моем случае???
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan писал(а):...вопрос том, что, как можно соединить несколько проводов от НЕСКОЛЬКИХ розеток до считка или заземляющего устройства (не тянуть же с каждой розетки свой провод ...
... что в распределительных коробках это все делать тоже ясно.
Если ясно, что делать в р/к, тогда не понятно, о чём Вы спрашиваете...
zoxan писал(а):Какова же нагрузка на линии в моем случае???
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
sergey_sav писал(а):Не противоречат ли две половинки цитаты друг другу?
Как именно это сделать? скруткой? шиной? болтами? или х/з еще какими способами?
sergey_sav писал(а):А нельзя ли вопрос конкретизировать? Какая именно группа, что ещё за "Ваш случай"? И кто лучше знает нагрузки своих линий, кроме Вас?...
Схема, хоть ее и раскритиковали, но она есть, что и где будет стоять на схеме тоже есть. группа будет только одна. мой случай это моя тема.
Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд:
будет все примерно так (как говорил nikola) вводной автомат 40А -> счетчик -> УЗО 63А 100-300мА -> диф автомат (здесь то и вопрос!!!!) -> простые автоматы на 16А -> сплиты, водогрейки, розетки, свет и т.п.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan писал(а):Как именно это сделать? скруткой? шиной? болтами? или х/з еще какими способами?
Сваркой, опрессовкой пайкой, клемными зажимами... Любым способом, разрешённым нормативами.
Схема, хоть ее и раскритиковали, но она есть, ...
Хотите чётких рекомендаций, тогда рисуйте схему и не словесный портрет, а именно рисунок...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
sergey_sav писал(а):Любым способом, разрешённым нормативами.
если бы я знал эти нормативы, то и темы бы не было...
вот новый рисунок
- Вложения
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильная схема электропроводки в загородном доме
2. новая картинка ничем не лучше старой... создаётся впечатление, что все советы пролетели мимо...
3. читайте тему с самого начала
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильная схема электропроводки в загородном доме
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
nikola, вы делали рекомендации в теме выше, помогите плизззззз поставить точку здесь и закрыть тему. Спасибо!
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan писал(а): ...схему составить и подписать все эти*** может электрик!
Просто, если бы это было сделано, тогда и рекомендации были бы конкретные и привязанные к рассматриваемой схеме. Именно схеме, а не к картинке с полосками и квадратиками.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Правильная схема электропроводки в загородном доме
zoxan писал(а):nikola, вы делали рекомендации в теме выше, помогите плизззззз поставить точку здесь и закрыть тему.
Точки здесь не будет пока Вы не сделаете монтаж электропроводки. Первым делом надо нарисовать, обсудить, утвердить грамотную электрическую схему (минипроект - так сказать) и потом можно приступать к работе - где еще много подводных камней.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Пластиковые трубы для электропроводки. DKC
electrohoz в форуме Каталог производителя - 0
- 117
-
electrohoz
10 фев 2014, 18:07
-
Пластиковые трубы для электропроводки. DKC
-
-
В чем опасность неисправной электропроводки?
1, 2 elhouse в форуме Общие темы по электрике - 33
- 2988
-
Василич
31 май 2013, 11:42
-
В чем опасность неисправной электропроводки?
-
-
Замена электропроводки в квартире
1, 2, 3, 4, 5 ROne в форуме Электромонтаж в квартире - 93
- 16458
-
32vieri
12 ноя 2014, 22:14
-
Замена электропроводки в квартире
-
-
Пропайка скруток электропроводки
1, 2 serj011 в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 1275
-
миш
15 апр 2011, 19:30
-
Пропайка скруток электропроводки
-
-
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
f1eryG в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 13
- 3851
-
f1eryG
02 июл 2010, 14:06
-
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|