Трехфазный дифавтомат 30мА на вводе - это не самое лучшее решение. Возможны ложные срабатывания из-за тока утечки в протяженной линии электропроводки. Будет затруднен поиск причины срабатывания. Лучше на вводе установить "противопожарное" УЗО 40А 100-300мА. А далее по схеме установить УЗО, дифавтоматы 10-30мА непосредственно на группы потребителей.
Модератор должен удалять или редактировать темы и сообщения, содержащие рекламу в любом ее виде, некорректные или оскорбительные высказывания в адрес кого-либо ...
миш писал(а):Раз нет то и смысла нет выполнять повторное. Пункт 11.3 в ТУ , там написано , что выполнить учет на границах балансовой принадлежности. Там нет о выполнение повторного заземления
Миша не совсем так. ПУЭ 1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
ПУЭ 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом 1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей
То есть мы уже должны выполнить повторное заземление в точке ответвления. А вот когда построят дом то снова придется выполнять повторное заземление
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий,
Так как там уже будет шина ГЗШ на которой зхявязана основная система уравнения потенциалов
и нет о установке автоматов защиты. Раз собрали щит учета и хотите на месте сделать разделение проводников, то на вводе до счетчика можете поставить автомат любого номинала но не ниже 32А или любой разъединитель ,
Именно разьеденитель ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчик
после счетчика диф 32А 300мА. Скорей всего вы в будущем доме на вводе то же, что то будете ставить.
Именно ДИФ только на 25А /300 мА иначе РЭС не пропустит по выделенной мощности.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
electrohoz писал(а):УЗО 40А 30мА
nikola писал(а):Трехфазный дифавтомат 30мА на вводе - это не самое лучшее решение
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим: 1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности.
Если вы на вводе поставите УЗО на 30 мА, а потом в самом ВРУ дома на розеточную сеть поставите так же УЗО на 30 мА то неизвестно какое раньше сработает, то что на улице в щитку или то что в доме. И к тому же у вас не получится селективности по УЗО.
Модератор должен удалять или редактировать темы и сообщения, содержащие рекламу в любом ее виде, некорректные или оскорбительные высказывания в адрес кого-либо ...
миш писал(а):Потом если выполнять разделение проводника РЕN в узле учета, тогда у вас не хватает ГЗШ ( главной заземляющей шины).
т.е. данное сооружение из 3х25 медь этого не выполняет? как ГЗШ выглядит в таком случае конструктивно? под столб загоню пруток D25 L3m (как на подстанциях делали) Да монтаж щита: сейчас стоит медь D2,5 - это около 5,5квадратов, сколько необходимо и достаточно?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Пока строчил вон скока понаписали, ВСЕМ спасибо за участие, поизучаю и выставлю свое решение на утверждение
Anatoliy писал(а):1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Анатолий спасибо я понимаю , что вы взяли кусок из правил. Так вот разговор и шел именно о разделение проводников. Я значить в чем то не разобрался когда читал.
миш писал(а):тогда у вас не хватает ГЗШ ( главной заземляющей шины).
Вот тогда это я лохонулся. Что то я не вижу одно фотки с ТУ. И ещё меня смущает
ПУЭ 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, ..должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений
соответственно я посчитал, что делается на опоре используя естественный заземлитель опоры и на вводе в здание. Пока больше не могу писать, но уважаемый Андрей просьба фокту ТУ выложите еще раз. Я насколько помню то ПУЭ не относится к индивидуальному застройщику. Сейчас на память не могу сказать какие пункты но ГК РФ требует всей безопасности от владельцев сети и ГОСТ Р еще есть. Выходит , что требовать от индивидуала заземлить что ли глупо. Мне так кажется что на столбе в узле учета стоять должен счетчик и разъединитель до счетчика и ящик пластиковый. Повторное заземление следует выполнять на вводе в электроустановки зданий в соответствии с п. 1.7.61 ПУЭ, но там термин " рекомендуется". на воздушных линиях и ответвление от них пп.1.7.102 и 1.7.103 ПУЭ. МОЖЕТ Я НАБОЛТАЛ ЛИШНЕГО БЕЗ ОБИД , ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ . БУДУ БЛАГОДАРЕН.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
nikola писал(а): Лучше на вводе установить "противопожарное" УЗО 40А 100-300мА. А далее по схеме установить УЗО, дифавтоматы 10-30мА непосредственно на группы потребителей.
Да, наверное я погорячился.
Не пускайте детей в интернет, интернет от детей тупеет.