Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
новатор
Автор темы
Участник
Участник

Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение новатор » 29 янв, 2013 12:01

Здравствуйте.
Скажите какой кабель лучше использовать для прокладки под землёй на дачном участке, расстояние от дома до бани 40м при условии подключения электроприборов мощностью до 3квт?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение Объявления » 29 янв, 2013 12:01

Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение Похожие темы » 29 янв, 2013 12:01

Посмотрите здесь:
Прокладка кабеля под напряжением
Прокладка кабеля 10кВ
Прокладка кабеля по заземляющий полосе.
Прокладка кабеля в бетонном полу
Прокладка кабеля в сантех шахте
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение elhouse » 29 янв, 2013 12:18

ВВГ 3х2.5 желательно в ПНД трубе.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
новатор
Автор темы
Участник
Участник

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение новатор » 29 янв, 2013 12:39

А если положить в толстый резиновый шланг?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение sergey_sav » 29 янв, 2013 13:07

Лучше поступить так, как Вам уже посоветовали.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение nikola » 29 янв, 2013 14:42

Не надо ни какой ПНД трубы, в ней всегда скапливается вода и получается что ВЫ заведомо обрекаете кабель на пребывание в воде. Зимой вода замерзает и ломает изоляцию кабеля, появляются трещины в изоляции и летом в эти трещины попадает вода и кабель начинает гнить, окисляться и участь его предречена.
Потом сомнительная защита от механических повреждений. Трубой наврядли получится сделать слабину, а значит под давлением массы земли она лопнет, ее раздавит и внутрь попадет вода. Кабель вытянется и оборвется в лучшем случае без кз, а в худшем обрыв нуля и фаза уйдет на корпуса электроприборов в баню помимо дифзащиты в бане и недостаточного тока для срабатывания защиты до него. Не трудно представить что случится с Вами, когда вы будите принимать водные процедуры в бане.
Считаю что ПНД труба не для земляной прокладки, но для жестких лотков возможно под землей или на поверхности, если в них есть естественная вентиляция.
Кабельные линии в ПНД трубе не живут обычно более двух лет, после чего начинаются вылеты КЛ. В последнее время это большая проблемма и часто приходится с этим сталкиваться. Как будто кто специально придумал этот губительный для КЛ и очень быстрый и дешевый вариант прокладки КЛ, с целью быстрой наживы.
Не успели еще монтажники сдать КЛ, а делается это очень быстро, как только приходит весна, начинают вылетать вновь построенные КЛ.
Хотя старые КЛ благополучно работают десятилетиями в любых условиях!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение Anatoliy » 29 янв, 2013 14:48

новатор писал(а):
Здравствуйте.
Скажите какой кабель лучше использовать для прокладки под землёй на дачном участке, расстояние от дома до бани 40м при условии подключения электроприборов мощностью до 3квт?


Учитывая что к этим 40 метрам добавить еще 5 метров опуска и спуска + 1 метр на свободную прокладку, то ваш кабель при сечении 2,5 будет слабоват по сечению.
Лучше положить 3*4,0, а способ прокладки вам указали выше.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение sergey_sav » 29 янв, 2013 15:07

nikola писал(а):
Не надо ни какой ПНД трубы, в ней всегда скапливается вода и получается что ВЫ ...
...
Просто не умеете их готовить. ©
Тьма линий различной длины уложена в грунте на глубине от 0,7 до 1,2 м. При повторной прокопке траншей (дополнительные коммуникации) не было замечено ни разрывов, ни иных страшных бед, описанных Вами...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
next
Новенький

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение next » 29 янв, 2013 15:13

Трубы гибкие двустенные гофрированные отличаются высокой кольцевой жесткостью и способны выдерживать значительные механические нагрузки.
Высокая гибкость трубы позволяет осуществлять обход препятствий на пути следования кабельной трассы. Широкий температурный диапазон и наличие специальных аксессуаров позволяет создавать кабельные трассы любой сложности.
Назначение: Гибкие двустенные электротехнические трубы предназначены для защиты кабеля от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.
Условия монтажа: Монтаж труб должен осуществляется непосредственно в грунт или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий.
Отличительные особенности:
- поставляются в бухтах (от 35 до 150 метров в бухте);
- имеют нейлоновую протяжку;
- эластичность трубы даже при низких температурах;
- минимальный радиус изгиба – 8 диаметров.

Можно ПНД можно и такой см.выше.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение nikola » 29 янв, 2013 15:30

Встречаюсь с этим каждый год и при этом выгорает часть кабеля из-за заниженного сечения, но фаза остается на металлических частях и от них реально бьет током из-за заниженного сечения РЕ, который в результате этого отгорает, отгнивает или элементарно обламывается.


Если собрались сделать подключение к бане ВВГнг 3х2,5, то лучше сделайте это по воздуху, на растяжке.

Но ежели собрались закопать кабель - то закапайте его надежно, на долгие года бесперебойного питания! И не тешьте себя мысылью, что Вам удастся продернуть кабель в замен сгоревшего в ПНД трубе и приплавившегося к ней.
Эта труба сгодится для менее надежного потребителя чем баня и на менее короткое растояние.

В продолжении всего вышесказанного, если Вы еще не отказались от прокладки кабеля в земле, сделать так.
Взять кабель в броне - специально предназначенный для прокладки в земле. Медный 3х10мм кв, если позволяют средства или алюминиевый 3х16мм кв. Вести от щита где расположенна ГЗШ(главная защитная шина) на вводе в дом, до щита в бане. Уходим в землю в траншею глубиной 0,7-0,8 м, в которую зарание насыпаем подушку из песка на 10см, даем слабину побольше и сверху еще зазыпаем оставшимся песком, потом закапываем.
Броню и проводник РЕ с обоих сторон на шины РЕ, которые соответственно надежно заземляются с обейх сторон. С стороны дома дифавтомат 16А 10мА. В бане розетка только на входе в сухом помещении и освещение 12 Вольт. А то 220 очень любит растекаться в сырых помещениях по стенам, полу и потолку.
Удачно попариться!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
новатор
Автор темы
Участник
Участник

Re: Прокладка кабеля под землёй на дачном участке

Сообщение новатор » 30 янв, 2013 2:40

next марка этих труб?

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей