Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани.
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Загородный дом. Проводка была сделана в 1996 году. Обычный трехжильный алюминиевый провод без всяких двойных и тройных оплеток сечение 2.5. На вводе в дом 3 фазы из-за котла бани. В один прекрасный день, включается вилка в розетку от китайской гирлянды. Происходит небольшой хлопок и гаснет свет на втором этаже дома + все розетки второго этажа обесточены. Диагностика говорит, что нет фазы. Вскрыты все существующие распайки-все ок. Автомат не сработал, до него и после есть фаза (мультитестер показывает 220 В) Через 2 дня свет и розетки снова работают как ни в чем небывало. Вот и думай тут, что за проблема... Может у кого были похожие случаи? Может кто что подскажет, что это было?
Могу предположить, что где-то есть скрутка в стене и на ней из-за плохого контакта теряется фаза. Что-бы обнаружить плохой контакт, можно загрузить линию по полной.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
С нагрузкой на линию...была у меня такая идея, но смутило то, что обшивка стен - вагонка. Не стал яприбегать к такому варианту. Однако есть все-таки подозрение, что именно под вагонкой чсто-то есть, т.к. в распайках все провода хоть и на скрутках, однако на довольно хороших скрутках, плохого контакта там точно нет. Остается только вариант со стеной и протяжкой контактов автоматов, хотя последнее маловероятно.