Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
nikola писал(а): Через пять-десять лет откопаете трубостойку на пол метра и проверьте ее состояние. Если протыкается шилом, то пора менять или рядом закопайте еще одну трубу-пасынок и приварите к ней.
Спасибо за ценный совет. Я еще планирую стойку окопать на 50см вокруг и сантиметров 10-15 вглубь и залить бетоном с сеткой-тогда она уж точно не шелохнется и верх будет держать крепче а низ уж тогда по Вашему варианту буду восстанавливать как сгниет--f то сейчас в мокрой почве труба шатается немного даже. ( но упасть не упадет-заглублена на 1.7м, или даже почти 2м) Дело еще в том что трубостойка заземлена получается на весь пруд-так так практически стоит в воде и сырой почве от пруда + к трубостойке приварена полоса с забитым штырем длинной около 3-х метров. Это нормально такое заземление сама трубостойка и к ней штырь заземления приварен?
Вашего заземляющего устройства считаю недостаточным. Достаточно большая длина ввода, трехфазное подключение, щиток ввода и земля находятся на большом расстоянии от дома, возможен перекос фаз и повышение потенциала в нейтрали и в следствии наведенного напряжения в защитном проводнике РЕ и т.д. Чтобы устранить повышение потенциала в нейтрали надо-бы на в вводе у трубостойки забить еще хотя-бы один уголок три метра глубиной.
А чтобы небыло опасного потенциала в защитном проводнике РЕ - возле дома надо еще забить пару уголков и дополнительно заземлить корпус щитка в доме и все электрооборудование. В случае обрыва защитного проводника в результате короткого замыкания и отгорания или просто отгниет, обломится, отвалится, окислится место соединения, то это может здорово помочь в смысле безопасности и даже может быть спасет жизнь в некоторых случаях. В вашем случае я бы вообще делал разделение PEN и заземление на доме. Но это все имхо (мое скромное мнение).