Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Доброй ночи! После того как собрал щит учета на участок занялся схемой для домового щита. Вот изобразил схемку Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке. Вводной автомат в щите учета С32А В дом привел подземным кабелем 5х16
Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо) или наоборот убрать автоматов или объединить И вопрос если не затруднит -на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной? ДАЛЕЕ схемка-вот
А-а-а знакомая схемка. Правда не видно ничего. Очень мелкий рисунок
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: Из того, что удалось разглядеть скажу, что генератор присоединяеться к сети хотя бы через перекидной рубильник, а не просто через автомат.
Ну перекидной рубильник вы показали мягко говоря не правильно. На один вход рубильника кабель от ДЕС, на другой вход кабель от городской сети, на выход рубильника-нагрузка. У рубильника два входа и один выход. Рубильник переключаеться между этими входами.
igor2772 писал(а): по научению специалистов советуют изменить схему-поставить везде дифы
Ну везде, это через чур. Дифзащита обязательно должна быть для розеточных груп, а на освещение может и не ставиться. Кстати, УЗМ-51М у вас включены не правильно. Каждый УЗМ имеет на входе фазу и ноль, и на выходе также фаза и ноль.
Shturman писал(а): Ну везде, это через чур. Дифзащита обязательно должна быть для розеточных груп, а на освещение может и не ставиться. Кстати, УЗМ-51М у вас включены не правильно. Каждый УЗМ имеет на входе фазу и ноль, и на выходе также фаза и ноль.
Спасибо! Ну вот хоть какая-то ясность .
А рубильник я не знаю как подключать в эту схему- мне тогда надо после вводного автомата 4Р/32А его поставить в линию?
igor2772 писал(а): А рубильник я не знаю как подключать в эту схему- мне тогда надо после вводного автомата 4Р/32А его поставить в линию?
Да, после автомата 4Р/32А одну из фаз (та от которой питаються ответственные потребители) пускаете на первый вход рубильника, на второй вход рубильника подаете питание од ДЕС, выход из рубильника на УЗМ и так далее.
Shturman писал(а): на второй вход рубильника подаете питание од ДЕС
Извиняюсь а что такое ДЕС?
и по схеме еще подскажит пож-ста: У меня автоматы в верхней части и нижней схемы все 2-х полюсные---имеет ли смысл ставить 2-х полюсные или можно поставить и 1Р автоматы? а уж N и РЕ к розеткам брать с шинок?
ДЕС - это дизельная электростанция. используйте те автоматы которые будут для вас удобнее в монтаже, тут принципиального значения не имеет. Двухполюсные занимают больше места, зато можно обойтись без нулевых шинок после УЗО, при однополюсных надо будет устанавливать шинки после УЗО. Я, например, склоняюсь к однополюсным.