Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
Буду благодарен за любую помощь!
-
- Сообщение
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
На те электроприемники, которые "работают" с водой, или в помещениях с высокой влажностью (в том числе и уличные, подвальные, гараж) желательно ставить защиту с током утечки 10мА.
Монтажное правило: под одну клемму можно подводить не более 2 проводов (при этом не отличающихся по сечению не более чем на одну ступень ряда номинальных сечений) - в схеме на групповых УЗО получаются по 3-4 провода.
-
- Сообщение
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
Избыточное количество УЗО - путаница в щите, дополнительные N-шины и увеличение вероятности ложных срабатываний.
- Вложения
-
- Сообщение
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
Pukin писал(а):На вскидку, как то так
Избыточное количество УЗО - путаница в щите, дополнительные N-шины и увеличение вероятности ложных срабатываний.
В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ?
Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Почему большая вероятность ложных срабатываний и чего.
Сколько можно под одно узо групп
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
pozhilow писал(а):многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Ругаются от незнания. PEN проводник заводится всегда на шину РЕ.
Далее.
- АВ С40А заменил бы на ВН-32 40А
- АВ С32А не лишний и возможно сбыт будет настаивать на уменьшении номинала до 25А (были прецеденты)
- На замечание о селективности по КЗ особого внимания обращать не стоит. Вся возня по её обеспечению в подобных случаях не оправдана... Но если есть навязчивое желание, то можете поиграться с характеристиками автоматов.
- Если вопрос о дальнейшем увеличении мощности не стоит, то УЗО свыше 40А в схеме применять нет необходимости, кроме случая отсутствии нужных номиналов в магазинах.
- УЗМ51 штука хорошая, но стоило ли ставить защиту на всё? Если для холодильников нужна пауза в 4-6 минут, то для много остального оборудования дома это совершенно лишнее... да и в темноте сидеть 6 минут из-за секундного провала напряжения не комфортно...
Ну как-так...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
pozhilow писал(а):В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ?
Хорошая мысль.
pozhilow писал(а):Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Все правильно, что редкость, по нынешним временам.
Специально обратил внимание на этот момент, предвидя возможные возражения, как справедливо заметил sergey_sav, из-за "незнания".
sergey_sav писал(а):На замечание о селективности по КЗ особого внимания обращать не стоит. ... Но если есть навязчивое желание, то можете поиграться с характеристиками автоматов.
А лучше обратить внимание и поставить автоматы номиналом ниже, например С16А, или, как опять же справедливо заметил sergey_sav, поставить с характеристикой В. Хотя, с другой стороны, проводник 4 кв.мм и на него автомат 16А - тоже не лучшее решение
-
- Сообщение
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
Возможна ли такая реализация групп потребителей?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
- УЗО 25/0,01 совсем не при делах... ни по предельному току, ни по месту установки. Если уж желаете ставить УЗО по 10 мА, то придётся ставить два и вынести их из под УЗО 63/0,03
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт
pozhilow писал(а):Возможна ли такая реализация групп потребителей?
Еще пара штрихов к портрету
- Вложения
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
1) Автомат на вводе и счетчик должна была я так понял ставить эл. снабжающая компания. Автоматом 40А и счетчиком они не ограничатся, либо в ЩР опломбируют автомат, причем 32А мне кажется поменяют на 25А. Либо поставят после счетчика свой автомат, чтобы ограничить вводную мощность. (Проста щас делал проект коттеджа знакомому, так ему с его домом 160кв.м. выделили всего 10кВт и повесили на столбе щит учета, в котром на ввод поставили 16А автомат до и после счетчика, будем просить побольше, маловато выходит)
2) На каменку я лучше бы поставил 16А автомат, хоть и тютелька в тютельку проходит 10А автмат (лично мое мнение)
3)Если вынести 25А автоматы из под 32А автомат, то точно придется ставить автомат ещё один после счетчика (потребует эл. снаб. компания), смысл тогда выносить?
-
- Сообщение
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
androp писал(а): переделал бы вводную часть отказавшись от УЗМ, применив контроллер Datacom 207
Каким образом контроллер будет выполнять функции УЗМ?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
Управляет контакторами по заданной программе и отключит именно все фазы и перебросит питание на резерв будь то инвертор или генератор, или просто отключит его. Как будут вести себя развязанные УЗМ по фазам при проблеме в одной не известно. Это к вопросу ввода резерва. Контроллер имеет кучу дополнительных функций и программируемых каналов. Это к вопросу приоритетов нагрузки от резерва. Цена контроллера 5000 руб. Основная защита в сети это прежде всего от перенапряжения или его падения. К защите от импульсных помех я отношусь скептически. В любом устройстве требующем защиты от импульсных помех стоят свои согласованные варисторы. А расположение этих устройств по дому даст более эффективную защиту от импульсных помех нежели только по входу сети.
Контакторы как-то больше внушают доверия при коммутации нагрузок дома.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
androp писал(а):Тут можно подробнее ознакомиться с конструкцией УЗМ
УЗМ справляется с поставленной задачей при питании однофазных потребителей. В его задачи не входит защита трёхфазных, которых у автора нет (по крайней мере, не озвучены потребители критичные к пропаданию одной из фаз). При этом в схеме не требуются контакторы. От УЗМ не требуется автоматическое подключение резерва, причём и в теме не припомню места, где бы прозучало желание автора рассмотреть схему АВР (может что и проглядел или забыл...)
Цена трёх УЗМ равна цене одного контроллера... Для рядового потребителя УЗМ более прост в понимании и настройке, нежели девайс с громким именем "контроллер".
Какие ещё "преимущества" у контроллера перед УЗМ в данной конкретной теме?
Какие Ваши доказательства? ©
ЗЫ. Всё сказанное, имхо и только.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме
Я ведь из своей практики говорю. Только закончил свой щит АВР.
Правда генератор пока не подключил. Лень зимой возиться с приводом заслонки. Да ещё вчера чурбаны на Газеле в меня въехали дебилы. Тем более всё настроение отбили. А по поводу нагрузки, вдруг что-то 3х фазное включит, а фаза-то и пропадёт . Я помну в армии у меня двигатель охлаждения на ВЯЗ-2М сгорел. Из-за того, что предохранитель по одной фазе выбило. Еле от губы спасся. Хорошо начгубу что-то ремонтировал.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж на даче, коттедже, бане
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|