Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Фоты ничего не прояснили. Остается согласиться с мнением большинства (haramamburu, Shturman, миш): скорость нарастания тока КЗ столь велика, что вызывает срабатывание вводного автомата.
Добавлю свое скромное мнение: автоматами с характеристиками D, в бытовых электросетях, лучше не увлекаться. А то когда случится реальное КЗ, автомат может долго не сработать, начнут гореть контакты и может случится пожар. Уж лучше пусть сработают два АВ, чем не один.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
nikola писал(а): Добавлю свое скромное мнение: автоматами с характеристиками D, в бытовых электросетях, лучше не увлекаться.
Да, я согласен, но на отходящих линиях, хотя иногда для запуска электродвигателя требуется устанавливать АВ с характеристикой D. Автомат должен защищать кабельную линию, а на вводе в щите можно ставить и ВН. АВ на вводе ставят для перестраховки, вдруг не сработает отходящий АВ. Но опять же нужно учитывать ток КЗ. Если, допустим, на вводе установлен АВ на 40А с характеристикой С и не сработал отходящий АВ на 6А, а ток КЗ при этом 60А, то вводной АВ по перегрузу отключится только через 1-6 мин. Этого времени достаточно для возникновения пожара.
Общими словами, не вдаваясь в схемы, могу сказать. Если в квартиру вводите однофазную сеть 220 вольт, то на нулевой провод можно поставить автомат и это будет дополнительная тепловая защита, наравне и с автоматом, стоящем на фазном проводе. При этом надо иметь в виду, что ток в цепи через эти два автомата протекает один или равный, если конечно где то нет утечки, например по влаге. При КЗ или перегрузке первым сработает автомат, имеющий более точную настройку или более низкий класс( класс А,В,С,Д) В трехфазных же цепях, установка в нулевую цепь автомата сравнима с установкой мины замедленного действия. Вообще-то ток в нулевом проводе 3фазной цепи равен геометрической разности токов протекающих по всем 3 фазам. Но при КЗ в одной из фаз нулевой автомат реально может выбить и тогда горят холодильники, компьютеры и т.д. Напряжение на одной из фаз может достигать более 300 вольт, в то время как на другой фазе будет скажем, 130 вольт. Установка автомата на нулевом проводе трехфазной цепи -это грубейшая ошибка, если конечно не хочешь над кем-то пошутить.
vit53 писал(а): В трехфазных же цепях, установка в нулевую цепь автомата сравнима с установкой мины замедленного действия. Вообще-то ток в нулевом проводе 3фазной цепи равен геометрической разности токов протекающих по всем 3 фазам. Но при КЗ в одной из фаз нулевой автомат реально может выбить и тогда горят холодильники, компьютеры и т.д.
Если нужно садить N на автомат, то в этом случаи ставится 4 полюсник, а не так как вы описали 3+1
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
vit53 писал(а): Если в квартиру вводите однофазную сеть 220 вольт, то на нулевой провод можно поставить автомат и это будет дополнительная тепловая защита, наравне и с автоматом, стоящем на фазном проводе.
Это личное ноу-хау или где-то прочитали?... Не могу что-то найти такую рекомендацию в нормативно технической литературе
vit53 писал(а): Вообще-то ток в нулевом проводе 3фазной цепи равен геометрической разности токов протекающих по всем 3 фазам.
Просто поправка. Не разность, а сумма.
vit53 писал(а): Установка автомата на нулевом проводе трехфазной цепи -это грубейшая ошибка, если конечно не хочешь над кем-то пошутить.
Не могу не согласиться с этим. Даже дополню, что и в однофазных линиях нельзя ставить автомат в нулевом проводе, кроме случаев 2х или 4х полюсных автоматов
Приветствую всех! Прочитал всё, но так до конца и не понял, нужно или нет ставить автомат на ноль. Например гараж 3х фазное напряжение. Планируется установка токарного и фрезерного станка+электропечка где-то в сумме 10кW. Землю можно организовать через прутья при заливке пола бетоном. Как лучше поступить в плане безопасности (гараж+влажность)?
vw505 писал(а): Прочитал всё, но так до конца и не понял, нужно или нет ставить автомат на ноль
Это вы плохо прочитали предыдущее сообщение. Если хотите, чтоб и волки были сыты и овцы целы, установите либо 4-х полюсной дифавтомат(при влажности это есть гуд) , либо 4-х полюсной автомат.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
vw505 писал(а): нужно или нет ставить автомат на ноль.
В основном, нет! Если у вас не производство.