Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани.
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
А как происходит? Ток КЗ нарастает быстрее чем электромагнитный расцепитель сможет его отключить. А если его значение будет больше, за значение тока уставки электромагнитных расцепителей
С25 должен отключаться при токе КЗ от 125 до 250А. А автомат групповой линии, например, В16 должен отключаться при токе КЗ от 48А до 80А
Pukin писал(а): Или вы полагаете, что ток, достигнув значения уставки В16 , вырубит В16, и ток не достигнет 300А? Так?
Да. Так
Посмотрите на времятоковые х-ки автоматов. Электромагнитный расцепитель отключит ток КЗ приблизительно за 0,01 с. За это время ток КЗ уже достигнет своего максимального значения и отключаться оба автомата, если ток КЗ будет больше - за диапазоны срабатываний обеих автоматов.
Я почему упомянул еще и УЗО на 30мА.. А если по аналогии.. соединить два УЗО прицепом на 30мА и на 10мА, и дать "лампочкой" утечку на землю.. Какой выбьет?
haramamburu писал(а): Я почему упомянул еще и УЗО на 30мА.. А если по аналогии.. соединить два УЗО прицепом на 30мА и на 10мА, и дать "лампочкой" утечку на землю.. Какой выбьет?
ХЗ. Предположу, что оба. Не зря же придумали "селективное УЗО ".
Shturman писал(а): Посмотрите на времятоковые х-ки автоматов. Электромагнитный расцепитель отключит ток КЗ приблизительно за 0,01 с. За это время ток КЗ уже достигнет своего максимального значения и отключаться оба автомата если ток КЗ будет больше за диапазоны срабатываний обеих автоматов.
Я уже писал выше, что, возможно, так и есть. Но прежде чем утверждать и давать советы об установке ВН или автоматов характеристики D, следует получить больше информации от автора
Pukin писал(а): Но прежде чем утверждать и давать советы об установке ВН или автоматов характеристики D, следует получить больше информации от автора
Ну если автор имеет возможность измерить ток короткого замыкания, то это было бы ответом на вопрос. А если нет такой возможности, то пробовать предложенные методы.
Мужики, а вам не кажется что автор покинул нас. Или смотрит со стороны.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.