Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Morigan писал(а): Не вводите в заблуждение. Пункт 7.3.139 ПУЭ относится к электроустановкам во взрывоопасных зонах. Поэтому надо ссылаться на пункт 3.1.9 или 1.7.79.
Пункт 7.3.139 ПУЭ удалил, дабы не вводить людей в заблуждение, будет подходящая тема - можно будет обсудить.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Peterson писал(а): Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов».
Как видите в начале линии у вас меньше напряжение чем на вашем участке. Значит происходит смещение нулевой точки. Это может быть или неравномерность распределения нагрузки , это всего вероятней так как идет новострой. Или плохой контакт нуля.
Спасибо. Замерил нагрузки на ТП, в пиковый период загрузка не более 50%. Сейчас рассматриваю два варианта: перекос по фазам или утечка тока по фазе у какого либо потребителя (например по кабелю) Утечку найти не просто, пока кабель "не стрельнет" А как устранить перекос? Если у всех потребителей трехфазные счетчики и они неумышленно, но могут подгружать одну фазу? Тут перераспределение нагрузки по-фазно не сделаешь.
А перекос вы не устраните никак пока не кончится стройка и все участки не выйдут на рабочий режим. Установите на входе после счетчика реле напряжения, что бы обезопасить себя от чрезмерного падения ниже 190 В и чрезмерного повышения выше 240 В.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Основная причина перекоса -неуравновешенность напряжений, связанная со смещением нейтрали из-за большого сопротивления.Устраняется применением симметрирующего трансформатора типа ТСТ2. Конкретно в Вашем случае ( фазные напряжения на выходе 248/200/225) применением ТСТ2 можно добиться выходных фазных напряжений ориентировочно 233/222/224. Это достигается за счет устранения смещения нейтрали