Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока
Может ли кто-нибудь прояснить ситуацию с научной точки зрения?
-
- Сообщение
- Фёдорович
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока
Если да, то по какой системе оно было выполнено? TT, TN-C-S или ещё какой.
По современным нормам заземление должно было быть выполнено по системе TN-C-S, и венткороб и фольга должны были быть заземлены, тогда и дифавтомат сработал-бы, правда отискать причину его срабатывания,- пришлось-бы попотеть.
А кто это придумал вместо плёнки пароизоляции класть металлическую фольгу?
По сути вопроса.
Если утечка происходила между фазным и нулевым проводами, но в пределах тока уставки автомата (ДА) то при длительном прохождении тока проводящие части (фольга) могли разогреться в точке прикосновения до температуры возгорания древесины.
-
- Сообщение
- FRIM@N
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 11 +7 / -0
Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока
-
- Сообщение
- Василич
- Лидер тех. поддержки
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 57 +16 / -0
Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока
Жалобы на утечку - (надо было произвести прозвонку изоляции после влажной уборки) - неправильно подобранная уставка защит от к.з . + вентприток к месту пожара - ограниченное замыкание по увлажненной поверхности фольги = остались от домика ... и УЗО не причем - была не утечка, а к.з.!
-
- Сообщение
- Фёдорович
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока
Lushan писал(а): В щите установлены диф.автоматы, но они на утечку не срабатывали.
1. Если утечка была на заземляющий провод (не важно, с нулевого или фазного провода), то ДА был обязан сработать по току утечки (при исправном УЗО, ДА).
2. Если ток протекал между фазным и нулевым проводом, то УЗО, ДА по утечке сработать ни как не могли, и восприняли как обыкновенную нагрузку, а за счёт того что фольга тонкая, имеет значительное сопротивление, + переходное сопротивление в точке соприкосновения провода с фольгой- протекающий ток мог не превышать тока уставки ДА, АВ в 10- 16А поэтому защита не сработала а этого тока, особенно при его длительном прохождении, оказалось достаточно для создания возгорания.
Василич писал(а):Жалобы на утечку - (надо было произвести прозвонку изоляции после влажной уборки)
А это было ошибкой владельца дома.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Какова потребляемая мощность электродвигателя?
МИХО в форуме Электрооборудование, электротехника - 17
- 1663
-
slavapril
24 мар 2012, 20:47
-
Какова потребляемая мощность электродвигателя?
-
-
Какова суть заземления и зануления
1, 2 Овощевод в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 37
- 2973
-
Овощевод
25 янв 2012, 02:58
-
Какова суть заземления и зануления
-