Переделка электрики в частном доме

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство загородного дома, дачи, коттеджа, бани. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Переделка электрики в частном доме

Сообщение electro » 03 ноя 2009, 17:52

abb, mouller, merlin gerin (серия домовой)
...если не замкнет, значит заработает...

Отблагодарить »
Нет аватара
Ченя
Автор темы
Участник
Участник

Переделка электрики в частном доме

Сообщение Ченя » 03 ноя 2009, 18:06

Огромное спасибо. {!}
завтра наверное буду делать.
Если все получиться віложу фото.
:arrow:

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Переделка электрики в частном доме

Сообщение Grumm » 11 сен 2010, 14:33

Трех-четырех штырей по 2,5 метра вбитых через 1,5 метра и обвязанных 25-м штрипсом недостаточно?

Отблагодарить »
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Переделка электрики в частном доме

Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 14:40

Это к чему?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Отблагодарить »
Нет аватара
Cosinus1024
Участник
Участник

Переделка электрики в частном доме

Сообщение Cosinus1024 » 05 сен 2011, 01:41

Доброго дня. Есть дачный дом с проводкой, нуждающейся в капитальной до(пере)делке. Проводка - частично результат деятельности местного электрика, поэтому переделывать буду сам.

Дано:
1) жилой деревянный дом. От столба к дому двухжильный провод (на вид что-то типа АВВГ 2х6) и тросик. Изначально провод был прикреплён к троссу пластиковыми стяжками, которые видимо пришли в негодность. Провод приходит к стене дома на крюки с фарфоровыми изоляторами, далее соединён орешками с ВВГ (2х4?) и через дырку в стене (!) идёт к металической пластине. (дистанция ок.6 м, прикреплён пластиковыми скобками). На пластине счётчик, после 2 автомата 16А (на фазу и на ноль), из которых разводка на все потребители сразу, т.е. на выходе из автоматов штук 7 проводов.
2) В 15 метрах от дома - сарай=кухня, к которому пристроен душ с водонагревателем. Сарай подключён к дому гибким 2х-жильным проводом, прикреплёным к стенам суперсовременным методом - дырка в стене и узел изнутри!
3) Колодец. Стоит в 15 м. от дома и 5 м. от сарая, но подключён к дому, см.п.2.

Требуется:
1) Заземление!!!
2) Переделка под реальные нагрузки (обогреватели, водонагреватель, электроинструмент и.т.д.) с запасом на перспективу. В будущем м.б. сварка.
3) Желательно предусмотреть переход на 3х-фазы (переход в перспективе)

По результатам чтения форума получился следующий проект:

1) Труба d=1,5-2" вкапывается/вбивается в землю метра на 1,5. (Будет частью заземления и по совместительству опорой для антенны). Поскольку общая длина требуется ок. 9 м., использую три трубы одна к другой, соединение скор.всего сваркой.

1а) К трубе сверху приварить штырь - арматурина d=14, l=0,5м. Или не нужно?

1б) Антенна будет крепиться к трубе. Крепить через изолятор?

2) Заземление - траншея треугольник l=3м, глубина. 0,7м, 3 уголка 50х50х3м, соединение 50мм-полосами, сварка, места соединений - краска. Соединю уголки между собой и с трубой из п.1

3) провод от столба меняется на 2х СИП 16, провод внутрь дома - на ВВГ 5х10 (сразу на перспективу). Вероятно, именно на стыке СИП и ВВГ лучше разделить PEN на PE и N. И от этого соединения уходит 50мм-полоса к треугольнику (или к низу трубы?).

4) Внутрь дома провод пойдёт по метал.трубе от входа в стену и прямо до щитка (на всякий случай, дом то деревянный!). Соответственно и щиток, и трубу нужно привязать (приварить) к полосе заземления. Или только щиток?

5) Внутри дома ставится 2 щитка:

5а) Щиток 1 - ввод => счётчик => вводный автомат 2х16 (пока) => переключатель I - 0 - II (3P+N) в рассчёте на генератор => УЗО 40А 300 мА. Здесь вопрос - будет ли работать узо 3P+N в 1-фазной сети? Или нужно непременно 1P+N?

5б) От щитка 1 к щитку 2 провод ВВГ 5х10 + метал.шина заземления. В 1м щитке 3 фазных провода соединю (пока только 1 фаза)

5в) Щиток 2 - Распределение. Автоматы по группам - 2 шт. 3х-фазных, и 6 1-фазных, распределять буду с помощью 3х-фазной гребёнки, с примерной балансировкой по фазам (будущим). На некоторые линии дополнительно УЗО 30мА. Здесь аналогичный вопрос - будут ли 3х-фазные автоматы срабатывать при только одной фазе? По логике должен...

6) разводка по дому. Имеющиеся линии (2х-проводные) разделяю на 1 и 2 этаж, на них свет. Параллельно кладу 2 линии ВВГ 3х2,5 - для тяжёлой нагрузки (инструмент, обогреватели)

7) От дома до сарая - ВВГ 5х6 (силовой) и ВВГ 3х1,5 (свет), сквозь стену в трубе с загибом вниз, по улице в гофре (трубы и гофра отдельные на каждый кабель). По крюку в стену, трос, подвеска проводов на скрутках из неражав.проволоки (или что посоветуете?). 2 неиспользуемых (пока) жилы первого кабеля - на землю в щитке.

8) В сарае - распределительная коробка, 2 автомата (колодец и наружная розетка IP44), остальное напрямую. Напомню, весь сарай "висит" на 2х отдельных автоматах + УЗО в доме.

9) К колодцу - ВВГ 3х4, трубы, гофра, трос.

10) (Сильно позже). Получаю разрешения на 3фазы, ещё 2хСИП16 от столба, новый счётчик, перекинуть пару проводов и всё.

Прошу прокомментировать.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Переделка электрики в частном доме

Сообщение sergey_sav » 05 сен 2011, 09:14

Cosinus1024 писал(а):
получился следующий проект:

Комменты.
1а) не помешает, 1м
1б) без изолятора
2) уголок 50*50*5, можно и линейно длина траншеи 5-6м, глубины достаточно и 0,4м
3) к треугольнику
4) если только вводная гильза, то землить не надо
5) автоматы 3ф срабатывают при перегрузке и КЗ в любой фазе
5а) перед счётчиком - коммутационный аппарат с возможностью опломбировки
УЗО 4п не будет работать если соединить фазы (5б)
5б) полоса лишняя
5в) см 5а
6) имеющиеся двухпроводные линии заменить на трёхпроводные
7) лучше закопать
а зачем отдельно 3*1,5?
8) не очень удобно скакать по тексту, выясняя, что/где/зачем "висит"... схемку накидайте
9) зачем 3*4?
10) разрешение на три фазы и 15 кВт надо получать сразу и не устраивать себе повторный "гемор"
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Отблагодарить »
Нет аватара
alexsey_84
Стажёр
Стажёр

Переделка электрики в частном доме

Сообщение alexsey_84 » 05 сен 2011, 09:18

Cosinus1024 писал(а):
Прошу прокомментировать.

!!! Ставьте щитки , автоматы на группы ( расчёт в зависиимости от нагрузки потребителей ), шину РЕ и N .
! И для чего на даче 2 щитка ?? Можго обойтись 1 хорошо скомпанованным !!!!! Т.е ВВОД : АВ С50 4P, Освещение : АВ С16 1Р, Розетки : АВ С25 1Р, Для станка : АВ С25 3Р.

Отблагодарить »
Нет аватара
alexsey_84
Стажёр
Стажёр

Переделка электрики в частном доме

Сообщение alexsey_84 » 05 сен 2011, 09:27

Cosinus1024 писал(а):
Сильно позже). Получаю разрешения на 3фазы, ещё 2хСИП16 от столба, новый счётчик, перекинуть пару проводов и всё.
Ну если так .То удачи !( P.S.- но я бы вам посоветывал обратиться к с спецам ! , но не к местному электрику !)

Отблагодарить »
Нет аватара
Cosinus1024
Участник
Участник

Переделка электрики в частном доме

Сообщение Cosinus1024 » 05 сен 2011, 11:16

sergey_sav писал(а):
2) уголок 50*50*5, можно и линейно длина траншеи 5-6м, глубины достаточно и 0,4м

Уголок будет вкапываться/вбиваться, на 5 метров вглубь - замучаюсь. Или это действительно так нужно? Может тогда больше уголков? Обычно пишут 3штх3м достаточно...

Про УЗО и автоматы понял. Тогда узо ставлю 1ф, автоматы - по необходимости.

sergey_sav писал(а):
4) если только вводная гильза, то землить не надо


нет, провод как заходит с улицы в трубу, так и идёт по ней непосредственно в щиток. Маршрут неудобный и не очень доступный, а дом деревянный. Поэтому предпочитаю перестраховаться.

sergey_sav писал(а):
7) лучше закопать

Почему? Провод висит на высоте 3-3,5 м. А с закопкой - гемороя несравненно больше. Траншея, подушка, бронированный кабель... Думаете, это стоит того?

sergey_sav писал(а):
а зачем отдельно 3*1,5?

Отдельная линия на свет. Практика показывает-так удобнее. Тем более, на силовой линии висит всё что в кухне (плитка, чайник, микроволновка, печка), колодец, туда же подключаются уличные электроинструменты (пила, рубанок, косилка). А кухня достаточно темная, 2 маленьких окна (ну, так сложилось). И если всё вылетит... :))mega

Лирическое отступление. Доделывал проводку в старой квартире. Был стандартный вариант - две линии алюминиевых типа лапша (не помню как называется), свет и розетки. Выдирать совсем не стал, решил - много гемороя, поставил автоматы 10А на свет, 6А на розетки (используем для телефонных зарядок и прочей мелочёвки). Дополнительно проложил 1 линию на кухню (чайник, микроволновка, тостер, соковыжималка, утюг 2Квт), 2ю в ванную (через узо 30мА), 3ю в комнату (компы, усилитель и.т.п.), всё ВВГ 3х4. Практика показала, что несколько линий - оптимальный вариант, как в обслуживании, так и просто по жизни!

sergey_sav писал(а):
8) не очень удобно скакать по тексту, выясняя, что/где/зачем "висит"... схемку накидайте

Ок, чуть позже нарисую.

sergey_sav писал(а):
9) зачем 3*4?

На случай если решусь на скважину, что вероятно. Может даже и 5х4...

alexsey_84 писал(а):
И для чего на даче 2 щитка ?? Можго обойтись 1 хорошо скомпанованным !!!!!

Есть две причины. Во-первых, вводный можно опломбировать. Во-вторых, по ряду причин работы будут делиться на несколько этапов:
1) ставлю щиток Nr2, прокладываю все новые линии, без подключения. Это может длиться сколько угодно, старые продолжают функционировать.
2) от входных автоматов перекидываю провода на распределительный щиток, старые линии переключаю на него же. Всё работает, за исключением заземления (пока оставляю в воздухе).
3) Копаю заземление, ставлю столб с антенной.
4) Прокладываю новый провод для главного ввода по дому. Труба, всё такое...

5) Только на этом этапе приглашается электрик (!). он
5а) Кидает от столба новый провод, подключает его к моему новому (из предыдущего п.)
5б) Ставит щиток Nr1, перекидывает туда счётчик, вводный автомат и т.д. И пломбирует всё что нужно.

6) Уже самостоятельно - подключаю заземление.

В результате деятельность электрика сводится к минимуму. И шансы ему накосячить тоже :)

alexsey_84 писал(а):
P.S.- но я бы вам посоветывал обратиться к с спецам !

Думал уже... а) как правило это мягко говоря нехилые деньги за работу, и б) это ещё не факт, что сделает качественно. Дешевле, а главное - надёжнее освоить самому.

Кстати, кто-нибудь может подсказать курсы подготовки электриков? Только нормальные, может при каком комбинате, чтоб реально научиться до 3й группы электробезопасности. Если будет с корочками хорошо, НО! Курсы 1-2хмесячные, практически без знаний, зато с корочками и за большие бабки НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки

Переделка электрики в частном доме

Сообщение sergey_sav » 05 сен 2011, 11:40

отвечаю с мобилы, поэтому кусками
сорри

50х50х5 это размер уголка (полка), длины 2,5-3 и как правило достаточно
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Отблагодарить »
  • Рекомендуемый контент

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей