Расчет схемы электрощита в доме |
---|
Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
02 май 2011, 12:32 |
Уважаемые форумчане, я не электрик и нужна Ваша квалифицированная консультация. Делаю в доме электроразводку, но со щитком есть сомнения. Набросал пока схему... Покритикуйте, посоветуйте пожалуйста что да как исправить...
Вложение |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
миш - Почётный член клуба
|
02 май 2011, 13:33 |
душевая кабина максимум надо 10А.стиралка я бы на нее поставил 16А.свет кухни 10А.свет первого этажа 10А.АГВ сколько мощности?не круто 40А.генератор однофазный ,тогда под него надо выделить мощность на 2,6 кВт. система заземление у вас выходит зануление.или вы будите забивать электроды.?
|
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Pukin - Мастер
|
02 май 2011, 17:22 |
У Вас 1р 40 А дублируют головной 3р 40 автомат, что не есть хорошо. 1р 40А автоматы желательно убрать за ненадобностью.
УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно. Все автоматы на отходящие группы с характеристикой В, в голове щита с характериситкой С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201 Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
02 май 2011, 20:00 |
1. Не указаны нагрузки на потребителях,
2. На вводе ставится автомат 3р а не 3 однополюсных. 3. На розетку полива ставится УЗО (нарушение ПУЕ) 4. Существенный перекос фаз. 5. АГВ УЗО 6. Душевая кабина УЗО на 10 мА |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
02 май 2011, 21:23 |
миш писал(а) душевая кабина максимум надо 10А.стиралка я бы на нее поставил 16А.свет кухни 10А.свет первого этажа 10А.АГВ сколько мощности?не круто 40А.генератор однофазный ,тогда под него надо выделить мощность на 2,6 кВт. система заземление у вас выходит зануление.или вы будите забивать электроды.? Спасибо за ответ! Все началось с того, что один знакомый электрик начал было все формировать, по его рекомендациям закупили УЗО и автоматы, а теперь электрик тю-тю, и приходится самому вникать. Поэтому стараюсь оперировать тем что имеется в наличии. Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность? Посадить на одну фазу потребителей на 2,6 и ее сделать переключаемой, а остальную нагрузку распределить на другие? Систему заземления планирую делать, но пока до этого руки не дошли... |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
миш - Почётный член клуба
|
02 май 2011, 21:29 |
SEKURG писал(а) Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность? с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия. |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
02 май 2011, 21:37 |
Спасибо за ответ!
Pukin писал(а) У Вас 1р 40 А дублируют головной 3р 40 автомат, что не есть хорошо. 1р 40А автоматы желательно убрать за ненадобностью. В на вводе СИП в ящике три автомата по 40 или 63А, на днях поеду посмотрю. Но я в прошлом году поставил один двойной на одну фазу и ноль и два на остальные фазы (срочно нужно было хоть что то подготовить для подключения к дому) Теперь почитав форумы, разобрался что ноль разрывать нельзя при работающих остальных фазах. Хочу поменять вводные автоматы на 3 однополюсных, а ноль завести сразу в щиток. Или правильнее поставить 3р??? Продублировал вводные автоматы для того, чтобы при выбивании не лазить в ящик под крышу на улице. Или не спасет? Pukin писал(а) УЗО в голове щита - дополнительный никому не нежный геморрой. УЗО, которые стоят на отходящих линиях более чем достаточно. Так что теперь, его совсем убрать? Выброшенные деньги? Цитата Все автоматы на отходящие группы с характеристикой В, в голове щита с характериситкой С и номинальной отключающей способностью не менее 6кА, например, ИЭК ВА47-100 или Декрафт ВА-103 или ВА-201 Дело в том, что я оперирую теми что имею... А где посмотреть какая там характеристика В или С? Схемку переделаю и зашлю попозже, с Вашего позволения! Внимательнее при формировании сообщения. Закрывать тег цитаты предпочтительнее, чем применение цветового выделения ред. sergey_sav |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
02 май 2011, 21:44 |
миш писал(а) SEKURG писал(а) Как в такой схеме можно выделить под генератор мощность? с начало выберите самое не обходимое для вас когда выключится электро энергия. Я так полагаю это должно быть АГВ, (на случай если зимой оказия случится), свет (желательно бы везде, но потянет ли...) и пара "дежурных" розеток. (холодильник, и т.д.) Или как то иначе нужно подходить? |
Поправка в расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
02 май 2011, 23:54 |
Поставил 3р автомат на ввод, добавил три УЗО, нагрузку с генератора перевел на одну ветку, поставил автомат чтобы при переключении отключить ноль. А еще не знаю, есть ли в АГВ свои насосы? на всякий случай ввел...
Что еще поправить? Вложение |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
03 май 2011, 01:37 |
может что то не догладел.
рубильник перекидной 4 полюсный ОТ80F4С на 80А. И снова вопрос. Распишите нагрузки. |
Вложения |
Расчет схемы электрощита в доме - Щиток 1 [ 295.89 КБ | Просмотров: 3967 ] |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Василич - Лидер тех. поддержки
|
03 май 2011, 11:20 |
Ваш генератор выдаст 10 А - защитите линию от генератора двухполюсным автоматом и подберите нагрузки на ту фазу, которая резервируется генератором, а то по Вашей схеме нагрузка - 40 А.
Учтите следующие соображения: продолжительность непрерывной работы подобного генератора не более 8 часов - запас топлива?, пуск при низкой температуре?, сообщение о неуспешном запуске или исчезновении питания - ведь категория надежности скорее всего III - т. е. до 3 суток перерыв на восстановление внешней сети. А заземление в любом случае надо бить! |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Pukin - Мастер
|
03 май 2011, 12:38 |
Anatoliy, я позволил себе немного подправить Ваш вариант в части разделения входящего нулевого проводника (РЕN) на РЕ- и N-проводники согласно ПУЭ
п. 1.7.135 "...PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника". 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
03 май 2011, 12:58 |
УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА
селективность есть. А по току на который рассчитаны контакты 63 А смотреть не нужно, это не дифавтомат |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
03 май 2011, 19:05 |
Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать?
Anatoliy А почему не подходит 63А, ведь селективность тоже сохранится? |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
03 май 2011, 19:08 |
Хотя да... не сохранится...
|
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
03 май 2011, 19:09 |
АГВ и насос пока не знаю какой мощности будут.... А можно же их на одно УЗО посадить? Сэкономить...
|
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
03 май 2011, 20:25 |
Почему, подходит хоть на 100А
Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
SEKURG - Участник
|
03 май 2011, 21:45 |
Anatoliy писал(а) Почему, подходит хоть на 100А Принцип работы УЗО в отслеживании тока утечки , а не токов нагрузки Посмотрел цену на УЗО 100А, мне такое не по карману.... 13,5 тысяч... |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Pukin - Мастер
|
03 май 2011, 21:56 |
SEKURG писал(а) Pukin я УЗО в голове ставил чтобы РЕN на РЕ и N разбить, а если убрать.... как тогда это сделать? Если сделаете как нарисовано в посте от 03 май 2011, 12:38, все будет разделено как надо. Разделение присходит на шине PE. Из одного проводника РЕN получается два: N и РЕ. УЗО здесь не причем. |
Re: Расчет схемы электрощита в доме |
Pukin - Мастер
|
04 май 2011, 12:26 |
Anatoliy писал(а) УЗО убирать не нужно так как оно на 100 мА а все нижние на 30 мА селективность есть. 18 отходящих групп. При средней утечке 5.55 мА на группу, УЗО в голове сработает по "неизвестной" причине. Рано или поздно его отключат из-за ложных срабатываний. Типа "УЗО неисправно" Вы в своей практике с таким явлением не встречались? |