Ув. форумчане.Приходится обращаться к Вам с огромной проблемой.Помогите с такой схемой. Только не сильно ругайтесь.
В доме выполнена разводка.
Исходные данные:
1.Вводной автомат 32А. Три фазы.
2.В дом на щиток заходи кабель 10 квадратов.
2. На комнаты выполнена разводка автоматами 10-16А проводом 1,5 (на осветление) и 2,5 на розетки.
3. Вот с кухней проблемы (как мне кажется.)
В щиток который в доме с автоматами, стоит автомат (тройной) на 50 А.К нему из вводного автомата идет кабель 10мм.2.]
От него перемычками на все автоматы которые на комнаты. А на кухню положен провод 4мм.2 На силовые розетки кухни (миксеры, батлеры, СВЧ…..) и положен 4мм.2 на стиральную машинку. Можно ли так?Кабель гореть не будет?
Помогите решить существующую проблему!!!!
Ответить с цитатой 


Re: Автоматы в доме

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
11 апр 2011, 15:24 Сообщение
dm-ol писал(а)
Помогите решить существующую проблему!!!!

Изобразите на рисунке, что в щитке куда входит и выходит..., особенно про трёхполюсный автомат 50А. Ибо не понятно его присутствие при вводном 32А.
Ответить с цитатой 


Re: Автоматы в доме

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
12 апр 2011, 10:28 Сообщение
sergey_sav писал(а)
dm-ol писал(а)
Помогите решить существующую проблему!!!!

Изобразите на рисунке, что в щитке куда входит и выходит..., особенно про трёхполюсный автомат 50А. Ибо не понятно его присутствие при вводном 32А.


Вот в том то и проблема..
Рисовать нечего.
Дом маленький.
1.На вводе автомат 32А. три фазы.
2.Дальше счетчик
3. Автомат 25А
4. Кабель в дом 10 квадратов.
5. Дома щиток с автоматами
6. Автоматы на 16А и на 10А и автомат на 50 А (трехфазный)
7. От автоматов на 10 и 16А - провода - 1,5 квадратат на все освещение. 2,5 квадрата на все розетки.
8.От автомата 50А - провод 4 квадрата на кухню с одной фазы на силовые розетки
9. От автомата 50А - провод 4 квадрата в ванную на стиральную машинку.

Это сейчас
Предлагают вместо 50 А автомата поставить 3 штуки автомата на 16А.
А все остальное оставить.Правильно ли это?Просто провода уже порезаны!
Ответить с цитатой 


Re: Автоматы в доме

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
12 апр 2011, 15:03 Сообщение
dm-ol писал(а)
dm-ol

8.От автомата 50А - провод 4 квадрата на кухню с одной фазы на силовые розетки
9. От автомата 50А - провод 4 квадрата в ванную на стиральную машинку.

п. 8 Поставьте однополюсной автомат С25 или В32
п. 9 Дифавтомат однофазный С20(С25)/0,03А (ЭКФ имеет габарит двух однополюсных автоматов)
Ответить с цитатой 


Re: Автоматы в доме

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
12 апр 2011, 16:10 Сообщение
А можно ли поставить просто три автомата по 16А.
Просто они уже у меня есть
Вопрос весь в том -
кабель 1,5 и 2,5 и 4 квадрата для автома та 16А - НОРМАЛЬНО?
Или будет гореть кабелек?
Ответить с цитатой 


Re: Автоматы в доме

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
12 апр 2011, 16:22 Сообщение
dm-ol писал(а)
А можно ли поставить просто три автомата по 16А.

Можно.
Нормально.
Ответить с цитатой 


Re: Автоматы в доме

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
13 апр 2011, 01:37 Сообщение
Не понятно почему у вас вводной перед счетчиком стоит 32А, а после 25А?
Какую мощность вам прописали в ТУ?

И как это у вас оказались автоматы на 50А после в щитке дома, если у вас стоит вводной 32А