Система питания в коттедже? |
---|
Система питания в коттедже? |
Grumm - Инженер
|
20 окт 2010, 09:00 |
С ВЛ имеем ТН.
По правилам частный дом делаем ТТ или ТН-С-S ? Где почитать? |
Система питания в коттедже? |
Grumm - Инженер
|
20 окт 2010, 09:11 |
Спасибо, ответ нашел:
|
Система питания в коттедже? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
20 окт 2010, 11:14 |
TN-C-S, но есть одна тонкость.
Если требуемую безопасность нельзя обеспечить при системе TN, что определяется состоянием питающей линии, например неизолированная ВЛ, то применима система ТТ. |
Система питания в коттедже? |
Grumm - Инженер
|
20 окт 2010, 12:42 |
ВЛ новая, СИП-ом.
Понял, спасибо. Об этом где сказано? |
Система питания в коттедже? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
20 окт 2010, 13:34 |
Если новая ВЛ СИПом, то однозначно TN-C-S.
Сказано, в частности, в ПУЭ, указанном СП. |
Система питания в коттедже? |
Grumm - Инженер
|
20 окт 2010, 20:45 |
Да, я понял, спасибо.
|
Система питания в коттедже? |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
20 окт 2010, 22:48 |
Но повтроное по любому нужно бить.
|
Система питания в коттедже? |
Grumm - Инженер
|
21 окт 2010, 16:08 |
Оно и будет под вводным ящиком.
А вот, если линия СИП-ом, разрядники обязательны? Спасибо. |
Система питания в коттедже? |
Anatoliy - Почётный Гуру клуба
|
21 окт 2010, 18:14 |
Без ОПС эксперт не принимает проект.
|