sedoided
Автор темы - Заглянувший
Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Планирую подключать трехфазный ввод в дачный дом, в связи с чем спроектировал однолинейную схему электроснабжения. Разрешенная максимальная мощность 15 кВт. Вопрос №1: правильно ли я посчитал ток для вводного автомата Iр=15000/(1,73*380*0,95)=24А. Значит вводной автомат выбираю на 25А? На 32А смысла нет? Вопрос многим покажется глупым, но просто подозрительно мало... И еще подвопрос: как считаете, может лучше сделать 3 однополюсных 25А вводных автомата на каждую фазу, чем один трехполюсный, при условии что у меня не будет трехфазных потребителей? Если одна фаза пропадет, то хоть что-то будет работать.
Вопрос №2: Считал расчетные токи по группам для каждой фазы. Вот, к примеру, хочу выбрать автомат для первой группы (полностью фаза А), потребление 5 кВт. Считаю: Iр=Рр/(1,73*Uл*cosф)=5000/(1,73*380*0,95)=8 А (конечно же это очень мало) и мой мозг подсказывает мне, что числитель нужно умножить на 3, т.е. Iр=24А. Так вот, откуда это 3? Потому что 3 фазы? Можно здесь поподробнее, по-научному). Изучал ТОЭ к своему стыду, поэтому грамотный ответ пойму.
заранее спасибо
-
- Член клуба
- Инженер
Re: Рассчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
sedoided писал(а):
Разрешенная максимальная мощность 15 кВт. ... Значит вводной автомат выбираю на 25А?
Да примерно так.Только считать надо проще:
15000 Вт/(3х220В) = 22,72 А. Выбираем 3-х полюсный С25А.
Что и должно быть отражено в требованиях энергоснабжающей организации.
sedoided писал(а):
... выбрать автомат для первой группы (полностью фаза А), потребление 5 кВт.
С однофазными потребителями тоже самое:
5кВт/220В = 22А. Однако, выбрать автомат на 25 А нам не позволит религия. Под религией понимается нарушение требований нормативов и отсутствие селективности. Поэтому разбиваем фазу А на несколько групп. Например, на 2, а лучше на 3 и ставим автоматы на отходящие группы номиналом 16А, а на освещение 10А.
А ваапще почитайте форум, здесь много интересного
-
- Член клуба
- Бригадир
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
-
sedoided
Автор темы - Заглянувший
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Shturman писал(а):
Если вы насчитали 5 кВт на фазе А простым складыванием мощностей потребителей, то так не пойдет. Они же не будут одновременно работать.
Я просто для примера взял, конечно так не складывал, с этим еще придется голову поломать, пока плохо представляю мощности даже основных потребителей, буду думать. Что можете сказать о вводе трех однополюсных автоматов? Знаю, что так не делают, по крайней мере мне не известны такие случаи. Но все же это разумно, если нет трехфазного оборудования или все-таки энергетики садового товарищества не позволят мне создавать им перекос между фазами, если на подстанции сгорит одна вставка?)
- Юрий Юрьевич
- Заглянувший
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Shturman писал(а):
Если вы насчитали 5 кВт на фазе А простым складыванием мощностей потребителей, то так не пойдет. Они же не будут одновременно работать.
Меня тоже интересует, как посчитать потребители если они не будут одновременно работать? Если кто знает, обьясните пожалуйста, желательно на примере расчета( какие и из каких соображений брать коэффициенты). Просто я всегда при электромонтаже начинаю "плясать" от сечения вводного кабеля или при вновь монтируемом обьекте от выделенной мощности. Если кому не жалко своих знаний и опыта расскажите как это расчитать правильно, как это именно Вы расчитываете, что бы потом не облапошиться.
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Юрий Юрьевич писал(а):
как посчитать потребители если они не будут одновременно работать?
А зачем? Это используют для экономичного расчета сечения питающей линии, чтоб не прокладывать излишне большое сечение. Зря не тратить деньги. В вашем случае расчет сечения продиктован разрешенной максимальной мощностью 15 кВт. Или таковую мощность вы закладываете сами?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Юрий Юрьевич писал(а):
Меня тоже интересует, как посчитать потребители если они не будут одновременно работать? Если кто знает, обьясните пожалуйста, желательно на примере расчета( какие и из каких соображений брать коэффициенты). Просто я всегда при электромонтаже начинаю "плясать" от сечения вводного кабеля или при вновь монтируемом обьекте от выделенной мощности. Если кому не жалко своих знаний и опыта расскажите как это расчитать правильно, как это именно Вы расчитываете, что бы потом не облапошиться.
Когда вы приступаете к электромонтажу, то на вводе у вас дается мощность не Ру (установленная мощность), а Рр (рабочая мощность) где уже Кс (коэффициент спроса) учтен в отпущенной мощности в ТУ.
Если же для расширения знаний то советую почитать
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. (раздел 6 Расчетные электрические нагрузки)
РМ-2696-01 Временная инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий .
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Апну темку
15кВт - сетевое ограничение
3ф
Ленэнерго в Ленобласти.
Смотрю разные таблицы, в них указано, что если
"По воздуху, Медь, 3ф", то ток 41А, автомат соответственно 40А поставлю.
Но, если 15кВт/0,4кВ, то вроде тоже 40А нормально, а то и побольше, так как иначе будет недобор по мощности.
Я думал ставить 32А 3ф.
Но электрик Ленэнерго (ЛЭ) говорит "автомат надо на 25А"
Я ему - Почему?
Он говорит 15кВт/3ф = 5кВт на 1фазу.
5кВт*5=25А
Я ему, "А что такое 5?".
Он мне 5кВт умножаем на 5 = 25А, что Вам не понятно?
Я ему опять, что такое 5?
и по кругу )
А что, если я электромотор поставлю 380В, у него пусковой ток 30А, вроде бы, по шильде.
Я что буду делать с 25А?
Так как быть? 5кВт на фазу может и нормально, но на 1Ф-весь свет дома, построек, участка + 2Ф-насос, сэптик, баня + 3Ф-дрели, рубанок, гараж,розетки,плитка,холодильник,СВЧ.
Но может ведь так случиться, что зима.... розетки с обогревателями, парочка по 2кВт=4кВт + СВЧ, плитка и будет больше 5кВт по силовой части.
Вот прикладываю фото одной из таблиц по нагрузкам. К сожалению, фото справочников не нашёл, только Экселевские. Как в бОльшую, так и в мЕньшую сторону.
(пытался вставить фотографию таблицы, img ... img по кнопкам сверху, но не даёт (( )
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
берсеркер писал(а):
Источник цитаты (пытался вставить фотографию таблицы, img ... img по кнопкам сверху, но не даёт (( )
А кнопка "Добавить файлы" для чего?
Красный блок вверху страницы тоже не для красоты.
Это закрытый раздел "Только для членов клуба электриков и VIP-пользователей"
К тому-же вы не член нашего клуба - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Расчетные токи при трехфазном электроснабжении 15кВт
Один киловатт на фазу (220В) - это 1000 Вт деленное на 220В по закону Ома. Т.е. это ток величиной примерно 4,54 А - примерно 5А.То есть на один киловатт потребуется пяти амперный автомат. Соответственно, на 5кВт надо 25А. Думаю, именно эту информацию хотел донести вам этот "елехтрик", но только сам не понимал что к чему, а твердил вам то, что ему, видать, впихнули как обезьяне в мозг.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
-
Доска объявлений
Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.
Рекомендуемый контент
Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot] и 0 гостей