Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
05 сен 2011, 23:04 Сообщение
Имеется трансформаторная подстанция 10/0.4 мощностью 400 ква. И от нее запитываются 6 потребителей, расход каждого потребителя измеряется счетчиками, находящимися в нашем РУ. Каждый месяц главный счетчик наматывает около 10 000 квт, а сумма всех показаний потребителей около 4-5 тыс квт. Таким образом в последние месяцы " пропадает" 5 000 квт электроэнергии. Проверяли всех потребителей, мимо счетчиков они никак не могут подключиться, так как к ним кабеля идут уже через счетчик. Все счетчики были на проверке. У кого какие мысли насчет этого? Где искать пропажу? Может ли оказывать такое влияние отсутствие счетчика реактивной энергии?
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
06 сен 2011, 15:51 Сообщение
Если учет п/станции выполнен по высокой стороне, а потребителей по низкой, то ничего удивительного - трансформатор сильно недогружен, но по первичке потребляет практически как при полной загрузке; в ином случае необходимо физически обследовать трассы отходящих линий и убедится в отсутствии несанкционированных подключений или наглее: предупредить потребителей по договорам и отключить все в обеденный перерыв часа на полтора (прикрыться можно плановыми работами, типа подготовка к зиме) - глядишь и воришки объявятся.
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
13 дек 2011, 11:32 Сообщение
По Вашим цифрам загрузка трансформатора 3% ???????
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Участник

Профиль 
13 дек 2011, 13:01 Сообщение
Если у Вас действительно все линии потребителей отходят только после счетчика, и также приплюсовать сюда собственные нужды подстанции, а также учесть реактивную нагрузку, все равно многовато получается. А на высокой стороне счетчики проверяли?
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Мастер

Профиль 
13 дек 2011, 13:08 Сообщение
Извините за занудство, но не к лицу электрикам путать такие вещи как кВт (единица измерения мощности) и кВтч (единица измерения количества энергии)

Даже такие опытные электрики как Mixas перепутали смысл вашего поста:
Mixas писал(а)
По Вашим цифрам загрузка трансформатора 3% ???????


Raiba писал(а)
Где искать пропажу?


Скорее всего пропажа в косинусе фи. А именно: Низкая загрузка трансформатора при учете со стороны высшего напряжения (как справедливо заметил Василич) и/или низкий cos(ф) потребителей (например, недогруженные асинхронные двигатели и проч. )
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Гуру тех. поддержки

Профиль 
13 дек 2011, 18:11 Сообщение
Если отталкиваться от реально потребленной энергии (5000кВт/ч в месяц) - потр. мощность - 5000/30/24=6,94кВт или 1,73% мощности КТП. Такой (недогруз) как и было справедливо замечено снижает cos фи до 0,5 и потери на реактивную мощность примерно соответствуют активной (скомпенсированной).
Выход: -конденсаторная установка для КТП
- другая КТП мощностью 10-15кВт
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
15 дек 2011, 11:42 Сообщение
Уважаемый, Raiba, всётаки дйте грамотнй вопрос:- Где общий учёт?, тип счётчика?, на какой стороне стоит учёт?, какие трансформаторы тока?, какие трансформаторы напряжения ? Да и потребление в квт*часах сказать надо бы всётаки!
Можно ведь клещами и ток померить в Амперах !
А если у Вас на самом деле такая неприглядная картина тогда спрашивется где Ваш Ростехнадзор? и почему Вы в сеть реактивку гоните?
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
28 сен 2012, 04:24 Сообщение
А если последовательно повышать тариф скажем 3 руб, 5 руб 10 рублей за киловат, то во сколько раз изменится расхождение между покакзаниями ???
Ответить с цитатой 


Re: Расхождения между показанимя счетчиков

Не в сети - Тех. поддержка

Профиль 
28 сен 2012, 04:59 Сообщение
Борис 62 писал(а)
А если последовательно повышать тариф скажем 3 руб, 5 руб 10 рублей за киловат, то во сколько раз изменится расхождение между покакзаниями ???

В 1 раз. :-
Какой вопрос, такой и ответ. :))biggrin