Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Здравствуйте. Вопрос такой: при выключении всех автоматов в квартире индикатор импульсов на счётчике моргает показывая тем самым что есть нагрузка, а при выключении основного автомата (40А фото) индикатор перестаёт моргать. Может это связано с тем что ввод на счётчик и выход с него выполнены одним кабелем.
Самоход электросчётчика - P9150002.jpg (69.13 КБ) 2651 просмотр
Самоход электросчётчика - P9150002.jpg (69.13 КБ) 2651 просмотр
ну тогда остается одно- просто отсоедини две жилы кабеля возвращающихся от счетчика с другого конца кабеля в квартире или где там заканчивается кабель (создай видимый разрыв, т.е. 100% нет нагрузки) и если после этого ничего не изменится, тогда бросай два отдельных кабеля. Ну а если все ОК -значит что то в квартире остается включенным(идет мимо автоматов например)
напряжение если включить автомат С40 будет 220В, а тока не должно быть никакого если отключена вся нагрузка (счетчик не мигает значит нету тока, "силы тока-Ампер" я имею в виду)
алиш писал(а): ну тогда остается одно- просто отсоедини две жилы кабеля возвращающихся от счетчика с другого конца кабеля в квартире или где там заканчивается кабель (создай видимый разрыв, т.е. 100% нет нагрузки)