Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
09 дек 2009, 19:22 Сообщение
Привет,я работаю электромонтажником 3 года,разбираюсь вроде не плохо меня интересует как подключить 3ф счётчик через тр-р тока, мне бы обьяснить как то,прямого включения ставил очень много а вот заканчиваю объект,и в щитовой надо поменять старый счётчик на новый через тр-р тока,Помогите пожалуйста.Спасибо
Ответить с цитатой 


Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
09 дек 2009, 19:46 Сообщение
Этого будет достаточно?
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Ответить с цитатой 


Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Не в сети - Электрик

Профиль 
09 дек 2009, 21:39 Сообщение
На каждом счетчике на крышке клеммника есть счема подключений токовых цепей и напряженческих цепей.
Насколько я помню: токовые цепи - клеммы 1-3 (фаза А), 4-6 (фаза В), 7-9 (Фаза С); напряженческие цепи - клеммы 2, 5, 8 и 10 (фазы А, В, С и N).
Самое главное, чтобы счетчик не оказался прямого включения, тогда его по трансформаторной схеме включать не желательно (хотя возможно).
Кроме этого надо смотреть какое линейное напряжение: 380 В или 100 В (для высоковольтных цепей через ТН).
Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик.
Ответить с цитатой 


Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Не в сети - Бригадир

Профиль 
10 дек 2009, 08:41 Сообщение
Валериан писал(а)
Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик.

А что это такое?
Ответить с цитатой 


Подключение 3ф счётчика не прямого включения

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
10 дек 2009, 20:34 Сообщение
Валериан писал(а)
На каждом счетчике на крышке клеммника есть счема подключений токовых цепей и напряженческих цепей.
Насколько я помню: токовые цепи - клеммы 1-3 (фаза А), 4-6 (фаза В), 7-9 (Фаза С); напряженческие цепи - клеммы 2, 5, 8 и 10 (фазы А, В, С и N).
Самое главное, чтобы счетчик не оказался прямого включения, тогда его по трансформаторной схеме включать не желательно (хотя возможно).
Кроме этого надо смотреть какое линейное напряжение: 380 В или 100 В (для высоковольтных цепей через ТН).
Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик.
Там просто 380 В,но через ТТ.Спасибо