ФОРУМ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ |
Полная версия | Вход • Регистрация |
Поиск • Благодарности • Фото-галерея Видео электриков • FAQ |
Форум электриков » Оборудование » Учет электроэнергии |
Пред. тема | След. тема Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Подключение 3ф счётчика не прямого включения |
---|
Подключение 3ф счётчика не прямого включения |
rus80bus - Заглянувший
|
09 дек 2009, 19:22 |
Привет,я работаю электромонтажником 3 года,разбираюсь вроде не плохо меня интересует как подключить 3ф счётчик через тр-р тока, мне бы обьяснить как то,прямого включения ставил очень много а вот заканчиваю объект,и в щитовой надо поменять старый счётчик на новый через тр-р тока,Помогите пожалуйста.Спасибо
|
Подключение 3ф счётчика не прямого включения |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
09 дек 2009, 19:46 |
Этого будет достаточно?
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. |
Подключение 3ф счётчика не прямого включения |
Валериан - Электрик
|
09 дек 2009, 21:39 |
На каждом счетчике на крышке клеммника есть счема подключений токовых цепей и напряженческих цепей.
Насколько я помню: токовые цепи - клеммы 1-3 (фаза А), 4-6 (фаза В), 7-9 (Фаза С); напряженческие цепи - клеммы 2, 5, 8 и 10 (фазы А, В, С и N). Самое главное, чтобы счетчик не оказался прямого включения, тогда его по трансформаторной схеме включать не желательно (хотя возможно). Кроме этого надо смотреть какое линейное напряжение: 380 В или 100 В (для высоковольтных цепей через ТН). Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик. |
Подключение 3ф счётчика не прямого включения |
kokoko - Бригадир
|
10 дек 2009, 08:41 |
Валериан писал(а) Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик.
А что это такое? |
Подключение 3ф счётчика не прямого включения |
rus80bus - Заглянувший
|
10 дек 2009, 20:34 |
Валериан писал(а) На каждом счетчике на крышке клеммника есть счема подключений токовых цепей и напряженческих цепей. Там просто 380 В,но через ТТ.СпасибоНасколько я помню: токовые цепи - клеммы 1-3 (фаза А), 4-6 (фаза В), 7-9 (Фаза С); напряженческие цепи - клеммы 2, 5, 8 и 10 (фазы А, В, С и N). Самое главное, чтобы счетчик не оказался прямого включения, тогда его по трансформаторной схеме включать не желательно (хотя возможно). Кроме этого надо смотреть какое линейное напряжение: 380 В или 100 В (для высоковольтных цепей через ТН). Так же надо смотреть: двухэлементный или трехэлементный счетчик. |
Начать новую тему | Ответить Вернуться к началу |
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1 |
Форум электриков » Оборудование » Учет электроэнергии |
Полная версия |