Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Уважаемые, простой вопрос: после разводки в новой квартире (кухня) попытался подключить подсветку (LED) кухонной мебели (висит на двойном выключателе, где один верхний свет кухни, второй на LED подсветку) . Были оставлены два конца в стене, на которые врезал розетку. При включении вырубает автоматы освещения и группы розеток кухни. Проверил только тестером, в розетке + есть, второй не светит. Где искать и почему отрубает автоматы? Все остальные приборы вроде работают штатно.
Спасибо за ответ))) если бы не сделанный ремонт вокруг, я бы все смог нарисовать, а скорее всего и разобраться. останется только заглушить ветку. плюс приходит от одной из клавиш выключателя, а вот чем является второй провод (?) увы не знаю, и куда он идет дальше, понять не возможно. а вопрос был простым, если есть "фаза" и второй провод, который "не фаза", то по каким причинам может быть "короткое" или что-то иное, от чего выбивает автомат.вот)
Исаев Денис писал(а): то по каким причинам может быть "короткое" или что-то иное, от чего выбивает автомат
Ну во первых, не мы там провода прокладывали, а посему и сказать сильно затруднительно, откуда идёт второй провод по задумке исполнителя работ. Во вторых, не озвучено конкретно, что именно срабатывает: автомат, дифавтомат или УЗО. Ибо если последние два, то ноль могли подвести не с того места, откуда положено, а посему и вырубается несколько потребителей. В третьих, согласитесь, что гадать по столь скудно предоставленной информации, это пустая трата времени и, как минимум, плодородная почва для флуда в теме... В четвёртых, а почему бы не попытаться вытащить на квартиру того, кто делал, или того, кто сможет найти косяк в схеме на месте, а не по-кашпировски?
Сергей, выбивает 2 диф.автомата, один из которых розетки кухни, другой освещение. скорее всего ноль, с ваших слов, действительно "не от туда". каким образом, не ломая стен, определить какой именно ноль необходим?
да, вилка и есть трансформатор. втыкаю в розетку, и после нажатия клавиши выключателя на стене все гаснет. прошел с этим трансом по всем остальным розеткам кухни, все ок, лента работает.
Исаев Денис писал(а): выбивает 2 диф автомата, один из которых розетки кухни, другой освещение.
Скорей всего, у Вас, фаза взята с дифа на освещение, а второй провод ,,N,, взят с дифа розеток, вот их и выбивает. Если не хотите ничего ломать, тогда вместо дифов установите обычные автоматы.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Исаев Денис писал(а): каким образом, не ломая стен, определить какой именно ноль необходим?
Ноль нужен с той группы, с которой и фаза выдаётся. То есть, и ноль и фаза должны идти с одного дифа, если что-то взять с другого дифа, то вырубятся оба... Искать придётся только очно, имея приборы, голову и руки, растущие выше талии... На форуме это объяснить на столько же легко, как и рассказать, как оперировать аппендицит.
ЗЫ. Вариант замены дифов на простые автоматы равноценен приёму сильных обезболивающих при остром аппендиците... Боль то снимет, а потом... кирдык.