Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Argonaft писал(а): А гильзы изолентой потом изолировать?
Зато надёжней!!!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Мы недавно делали ремонт на кухне и для подключения мощных электроприборов: посудомоечной машины и электроплиты устанавливали специальные "бытовые" разъемы группы quadro с уровнем защиты IP54. Здесь обычные розетки не желательно использовать, высокие нагрузки, превышающие допустимы могут привести к аварии.
Алексей М. писал(а): Мы недавно делали ремонт на кухне и для подключения мощных электроприборов: посудомоечной машины и электроплиты устанавливали специальные "бытовые" разъемы группы quadro с уровнем защиты IP54.
А не проще поставить распредкоробку и подключать от нее напрямую. К примеру так
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Здравствуйте, делаем ремонт на кухне и решил своими силами провести новую медную проводку взамен алюминиевой. По профессии инженер-программист, розетку и выключатель расключать умею. Но полностью вести электрику от щитка, такого опыта нет. Прошу опытного профессионально совета. Итак вот мой проект электрификации кухни:
В этажном щитке сейчас на мою квартиру стоит 3 автомата на 220В (380В нет): 1) 32А - электроплита 2) 16А - все освещение в квартире 3) 16А - все розетки в квартире
Счетчик "Микрон" на 60А. На этаж на 4 квартиры выделено 100А.
Хочу заменить на один вводной автомат 63A. От этажного щитка до квартиры поведу медный провод 3x10кв.мм на 70А.
В квартире соберу щиток: Автомат 30А 6.5кА на варочную панель 6.5кВт. Провод 3x4кв.мм на 38А. Автомат 30А 6.5кА на духовой шкаф 4кВт. Провод 3x4кв.мм на 38А. Автомат 20А 6.5кА на розетки (микроволновка, чайник, телевизор). Провод 3x4кв.мм на 38А. Автомат 16A 6.5кА на посудомойку 2кВт. Провод 3х2.5кв.мм на 27А. Автомат 6A 6.5кА на холодильник 200Вт (стартовый ток может быть до 1кВт). Провод 3х2.5кв.мм на 27А. Автомат 6А 6.5кА на свет. Провод 3х2.5кв.мм на 27А. УЗО на розетки УЗО на посудомойку
Вопрос: Правильно ли выбраны номиналы для автоматов и сечение проводов? Нужно ли добавить УЗО и на какие токи утечки обычно берут УЗО на розетки и посудомойку?
aivs писал(а): Хочу заменить на один вводной автомат 63A.
А куда вам столько?
Anatoliy писал(а): От этажного щитка до квартиры поведу медный провод 3x10кв.мм на 70А.
Ввод кабель ВВГ нг ls 3х10 Остальное. На вводе вам за глаза 50А Автомат 32А на варочную панель. Провод 3x4кв.мм Автомат 25А на духовой шкаф. Провод 3x2,5кв.мм Автомат 25А на розетки (микроволновка, чайник, телевизор, холодильник). Провод 3x2,5кв.мм Автомат 16А на свет. Провод 3х1.5кв.мм Диф 16A ток утечки 10mA на посудомойку. Провод 3х2.5кв.мм Диф 16A ток утечки 10mA на стиральную машинку. Провод 3х2.5кв.мм.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Спасибо! На счет вводного автомата согласен что 50А хватит, если включить варочную панель и духовку, то потребление составит 6500Вт + 4000Вт = 10.5 Квт, а это 47А. Даже если включить чайник 2000Вт и микроволновку 800Вт на 5 минут, врят ли они вызовут срабатывание автомата. Да и плита в таком режиме обычно только по праздникам на короткое время работает.
На розетки 25А тоже согласен, изначально так и планировал. А вот на свет 16А много, хотя и 6А тоже врятли когда то будет, если включить весь свет в квартире потребление 100Вт. Вы предложили 16А автомат на свет как самый дешевые?
Может и на холодильник тоже поставить 16А? Автоматы на 6А дороже.
aivs писал(а): Вы предложили 16А автомат на свет как самый дешевые?
Как оптимальный, но можете и 10А установить.
aivs писал(а): Может и на холодильник тоже поставить 16А?
Для чего? Лишняя трата денег.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
aivs писал(а): Для холодильника отдельный автомат, чтобы при отъезде на дачу можно было выключить все кроме холодильника.
Ну тогда можно, разрешаю.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили... Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
aivs писал(а): В квартире соберу щиток: Автомат 30А 6.5кА на варочную панель 6.5кВт. Провод 3x4кв.мм на 38А. Автомат 30А 6.5кА на духовой шкаф 4кВт. Провод 3x4кв.мм на 38А. Автомат 20А 6.5кА на розетки (микроволновка, чайник, телевизор). Провод 3x4кв.мм на 38А. Автомат 16A 6.5кА на посудомойку 2кВт. Провод 3х2.5кв.мм на 27А. Автомат 6A 6.5кА на холодильник 200Вт (стартовый ток может быть до 1кВт). Провод 3х2.5кв.мм на 27А. Автомат 6А 6.5кА на свет. Провод 3х2.5кв.мм на 27А. УЗО на розетки УЗО на посудомойку
А если так? 32А - 3*4 (3*6) 20А (25А) - 3*2,5 (3*4) (внимательно смотреть паспорт духовки) 16А - 3*2,5 16А - 3*2,5 10А - 3*1,5 10А - 3*1,5 УЗО на розетки заменить на пару дифов (кухонные розетки и комнаты) УЗО на ПММ заменить на диф.