Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Ума не приложу, что не так, ведь вся проводка идет поверху. Ее не должно было залить водой в принципе. Подскажите, пожалуйста, как исправить это безобразие ? ( живу на 12 этаже, меня никогда и никто не заливал )
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Не рубильник, а автомат.
Короч, где-то в цепи короткое замыкание, отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке, потом отключите провода от выключателей света, если снова выбивает, то проводка от щита до выключателей повреждена, также потом проверьте розетки, нет ли там пробоя.
А точно не УЗО отключается?
А вообще тут нужно электрика вызывать, возможно нужно проводку заменять.
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Looking писал(а):
А точно не УЗО отключается?
УЗО - это что ?
"
Кстати, как вы думаете, есть взаимосвязь "выбивания" автомата и перегоревшей лампочки в ванной ? Может у проблемы "ноги растут" оттуда ?
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
_ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения_
Ну возможно лампочка перегорела из-за к.з. возможно в цоколе к.з. и происходит, 2 контакта соединились. Но раз выбивает постоянно, значит где-то должно и палёным завонять или автомат не исправен.
к.з. происходит потому что где-то заткнута фаза и ноль. Это может быть в проводке, в цоколе, в розетках.
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Looking писал(а):УЗО - Устройство защитного отключения
_ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения_
Ну возможно лампочка перегорела из-за к.з. возможно в цоколе к.з. и происходит, 2 контакта соединились. Но раз выбивает постоянно, значит где-то должно и палёным завонять или автомат не исправен.
к.з. происходит потому что где-то заткнута фаза и ноль. Это может быть в проводке, в цоколе, в розетках.
Спасибо за справку, буду искать !
Отпишусь позже !
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
стас писал(а):Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )
На УЗО есть кнопочка ТЕСТ
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
elhouse писал(а):стас писал(а):Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )
На УЗО есть кнопочка ТЕСТ
Хмм...нету там ни каких кнопок, кроме переключателя. У меня вот такой стоит
-
- Сообщение
- Looking
- Член клуба
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 18 +5 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Из него дым, скорее всего он сгерел и теперь точно нужно звать электрика, в щите вы не имеете права провода колупать.
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Looking писал(а):ВА-101 - это автоматический выключатель.
Из него дым, скорее всего он сгерел и теперь точно нужно звать электрика, в щите вы не имеете права провода колупать.
легкий дымок получался при его попытке включения (когда он вставал в положении "ВКЛ") - его "выбивало с дымком" мгновенно при включении.
вы думаете он сгорел, потому и не включается?
( имхо - все же у меня есть (пока необоснованные. ведь я не дока в этом деле) предложения, что дело не во внутриквартирной проводке, ведь ее не могло физически залить водой (!!!!!) - она наверху!)
не имею права? но там же все просто - просто заменить эту фигню на новую)
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
стас писал(а):... но там же все просто - просто заменить эту фигню на новую
Учитывая Вашу неискушённость в вопросах электрики, настоятельно рекомендую воспрользоваться двумя советами, которые Вам уже дали...
отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке
А вообще тут нужно электрика вызывать
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
стас писал(а):elhouse писал(а):стас писал(а):Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )
На УЗО есть кнопочка ТЕСТ
Хмм...нету там ни каких кнопок, кроме переключателя (ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, А АВТОМАТ). У меня вот такой стоит
Это не УЗО!!!
Это обычный однополюсной электроавтомат.
Читайте здесь - Что такое УЗО и зачем оно нужно? - /uzo.htm
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
Решил по очереди подсоединять провода, да бы выборочным методам понять хотя бы на какой "линии" идут неполадки ( и далее искать ее), так же решил включить автомат пока он не подключен к розеткам....его опять сразу же выбило
Ничего не понимаю.........
Неполадки на участке "от автомата к коробке" ?
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
миш писал(а):вопрос такой у вас плита электрическая или газ.
Электрическая - работает сейчас, она "питается" от другого автомата.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
миш писал(а):вопрос был непразный . сейчас питание к эл.плитам ведется в трубах но бывают хитрые эл.монтажники которые в эту трубу засунут и питание других потребителей. причем умудряються еще и спаятся внутри трубы. еще лампочка сгорела из-за кз. автомат вышибает с дымком это тоже кз. дом у вас кирпичный или панэльный.
дом панельный, ему уже 26 лет...но все работало всегда тупо надежно. претензий к электрике никогда не было.
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
- Сообщение
- стас / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
миш писал(а):в панельных домах раньши провода могли укладоваться в пол . там были спецальные выборки. потом они заливались раствором. и если ваша группа розеток находиться в полу то это проблема.вопрос какая линия вышибает. точнее ,что находиться на этой линие. свет розетки и какие в каких комнатах.
как бы узнать есть ли у меня полу провода?
предположим, что они там есть и их залило, может стоит просто подождать пока все высохнет и начнет само работать ?
-
- Сообщение
- миш
- Почётный член клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 82 +21 / -0
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
Grumm в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 2
- 789
-
Grumm
17 окт 2010, 11:22
-
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
-
-
Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
yri в форуме Общие темы по электрике - 4
- 2102
-
yri
07 окт 2009, 06:59
-
Как правильно составить в щитке таблицу эл/потребителей
-
-
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
nektoulf в форуме Электромонтаж в квартире - 13
- 6569
-
defelipe
09 апр 2011, 22:06
-
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
-
-
Замена старых автоматов в щитке
1, 2 mr_max в форуме Электромонтаж в квартире - 24
- 7488
-
mr_max
29 окт 2012, 20:52
-
Замена старых автоматов в щитке
-
-
Как определить свои автоматы в щитке
1, 2 Petruccio-1982 в форуме Электромонтаж в квартире - 21
- 1798
-
Morigan
11 фев 2013, 18:27
-
Как определить свои автоматы в щитке
-