Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Looking
Автор темы
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение Looking » 25 июл 2009, 12:18

"плюс" с "минусом" - Фаза с нулём.
Не рубильник, а автомат.

Короч, где-то в цепи короткое замыкание, отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке, потом отключите провода от выключателей света, если снова выбивает, то проводка от щита до выключателей повреждена, также потом проверьте розетки, нет ли там пробоя.

А точно не УЗО отключается?

А вообще тут нужно электрика вызывать, возможно нужно проводку заменять.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение Похожие темы » 25 июл 2009, 12:18

Посмотрите здесь:
Уровнение потенциалов как и чем делать?
Подключение к сетям СНТ. Что делать?
Нужно ли делать на ДЭС отдельный проек?
Сделал проводку проводом ПВС (что делать?)
Вопросы и ответы по электрике

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение Объявления » 25 июл 2009, 12:18


Аватара пользователя
Looking
Автор темы
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение Looking » 25 июл 2009, 12:51

УЗО - Устройство защитного отключения
_ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения_

Ну возможно лампочка перегорела из-за к.з. возможно в цоколе к.з. и происходит, 2 контакта соединились. Но раз выбивает постоянно, значит где-то должно и палёным завонять или автомат не исправен.

к.з. происходит потому что где-то заткнута фаза и ноль. Это может быть в проводке, в цоколе, в розетках.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение elhouse » 25 июл 2009, 18:12

стас писал(а):
Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )

На УЗО есть кнопочка ТЕСТ
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Looking
Автор темы
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение Looking » 25 июл 2009, 18:48

ВА-101 - это автоматический выключатель.
Из него дым, скорее всего он сгерел и теперь точно нужно звать электрика, в щите вы не имеете права провода колупать.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение sergey_sav » 25 июл 2009, 21:11

стас писал(а):
... но там же все просто - просто заменить эту фигню на новую
Предположение. Эта фигня пытается спасти оставшуюся неповреждённой проводку из за КЗ на линии, причём, несколько раз в подряд....
Учитывая Вашу неискушённость в вопросах электрики, настоятельно рекомендую воспрользоваться двумя советами, которые Вам уже дали...
отключите всё электрооборудование и лампы, если автомат сработает, то к.з. в проводке

А вообще тут нужно электрика вызывать
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение elhouse » 26 июл 2009, 08:00

стас писал(а):
elhouse писал(а):
стас писал(а):
Кстати, а как можно проверить, что УЗО исправно ? ( при попытке включения переключателя - его вышибает, при это есть небольшое количество дыма выходит из него )

На УЗО есть кнопочка ТЕСТ


Хмм...нету там ни каких кнопок, кроме переключателя (ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, А АВТОМАТ). У меня вот такой стоит

Изображение

Это не УЗО!!!
Это обычный однополюсной электроавтомат.
Читайте здесь - Что такое УЗО и зачем оно нужно? - http://www.electric-house.ru/uzo.htm
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение миш » 26 июл 2009, 20:33

вопрос такой у вас плита электрическая или газ.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение миш » 26 июл 2009, 20:47

вопрос был непразный . сейчас питание к эл.плитам ведется в трубах но бывают хитрые эл.монтажники которые в эту трубу засунут и питание других потребителей. причем умудряються еще и спаятся внутри трубы. еще лампочка сгорела из-за кз. автомат вышибает с дымком это тоже кз. дом у вас кирпичный или панэльный.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение миш » 26 июл 2009, 21:03

в панельных домах раньши провода могли укладоваться в пол . там были спецальные выборки. потом они заливались раствором. и если ваша группа розеток находиться в полу то это проблема.вопрос какая линия вышибает. точнее ,что находиться на этой линие. свет розетки и какие в каких комнатах.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?

Сообщение миш » 26 июл 2009, 21:27

если вэтом проблема то это высохнет и будет работать до определеного момента .но это нерешение проблем.как узнать есть у вас там провода, для этого существуют приборы.потом при утечки воды кз сразу появилось или через определеное время ну например через2 часа.