Подбор автомата в квартирном щитке

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
leonid1937
Автор темы
Заглянувший

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение leonid1937 » 22 июн 2009, 12:40

У меня от автомата 16А в квартирном щитке проложена электролиния медным проводом 3х1.5 в спальню. В распределительной коробке в спальне к этой линии присоденены три розетки. 2 последовательно, а одна параллельно. Вопросы:
1. Нужно ли заменить автомат на 10 амперный?
2. Можно ли не меняя автомат заменить линию от автомата до распредкоробки на медный провод 3х2.5?

Заранее спасибо.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение Объявления » 22 июн 2009, 12:40

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение Похожие темы » 22 июн 2009, 12:40

Посмотрите здесь:
Номинал общего автомата в квартирном щите?
Подбор адаптера
Подбор оборудования в квартиру
Подбор сечения провода
Использование автоматов и диф. автоматов в квартирном щите
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение sergey_sav » 22 июн 2009, 20:40

Все розетки подключаются параллельно.
1. Для обеспечения долговременной и безопасной службы электропроводки - да.
2. Это поможет мало, ибо защита подбирается по слабому звену, то есть по наименьшему сечению защищаемой цепи. У вас 1,5 мм2.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение Looking » 06 июл 2009, 00:28

Проводка, например, если брать метод Допустимого тока нагрева:
Iн>Ic
И есть такое Проверяют выбранное сечение силовой проводки из условия соответствия его аппарату защиты:
Iдоп>Kp*Iз
Kp - коэффициент защитного аппарата, принимаем 1
Iз - ток защитного аппарата
При сечении медного провода в 2,5 допустимый ток его примерно 25А
Значит по рассчёту ничего не нужно менять, автомат на 16А вполне подходит.
А при сечении 1,5 допустимый ток примерно 20А.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение Looking » 06 июл 2009, 16:15

Давно такие допустимые токи кабелей в квартире?

И "примерно" - это по ПУЭ?

Ток зависит от марки кабеля, и от условий внешней среды.
Для примера:
4 мм2 для 3-х жил и одинаковые условия
АВВГ - 27А
АСГ - 29А
АПР - 32А
По этому нужно пользоваться каталогами.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
sserg

Подбор автомата в квартирном щитке

Сообщение sserg » 31 окт 2009, 15:12

школьная формула

P=U*I, где I=P/U

P-мощность чайника, утюга, фритюрницы и т.д. (пример 2.2 кВТ)
2200 Вт/220 В = 10 Ампер.
По моему очень понятно и доступно.... :)

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: CCBot и 0 гостей