Реализовать схему в щитке |
---|
Реализовать схему в щитке |
asamoylenko - Новенький
|
04 июн 2009, 11:11 |
Доброго времени суток.
Нашел по форумам варианты электрики в квартире. Одно но... не могу понять как реализовать следующую схему в щитке....для примера привожу часть от общей схемы: Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А ВА (2P,50А), после него производится разводка по группам автоматов. -------------------------------------------------------------------------------------- Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение ВА (1P,10А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты) ВА (1P,10А) спальня ВА (1P,10А) гостиная ВА (1P,10А) лоджия ВА (1P,10А) кухня (кухонный гарнитур) ------------------------------------------------------------------------------------- собственно вопрос. Как реализовать передод между узо и группой ВА. что как вешать в щитке. Может что-то не так сформулировал. Задавайте вопросы буду рад дополнить и получить ответы. |
Реализовать схему в щитке |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
04 июн 2009, 12:36 |
Несколько "в смятку" получился вопрос. Если сможете, то просто изложите в рисунке, сколько и каких (назначение) автоматов должно быть, где расположен счётчик, в ЩЭ или ЩК? Есть ли автомат в ЩЭ на квартиру? Каков его номинал? Дом новострой?
То что не вызывает сомнений. - От этажного щита к квартирному кабель/провод 3*10. - Разводка внутри щита провод ПВ1 (ПВ3) 1*6. - Если в ЩЭ стоит токоограничивающий аппарат, то в ЩК после счётчика достаточно установить выключатель нагрузки, напр., ВН32 63А. Освещение. При указанных номиналах АВ (10А) кабель на линиях 3*1,5, что до коробки, что после. Забудьте о применении АВ 25А, тем более на группах освещения. ЗЫ. Кроме освещения других потребителей в квартире нет? |
Реализовать схему в щитке |
asamoylenko - Новенький
|
04 июн 2009, 12:50 |
это часть общей схемы для квартиры. просто не хотел забивать эфир ненежной информацией.
Раз пошел такой разговор выкладываю схему полностью...вопрос следующий....реализация схемы в щитке, который расположен в квартире. что на что подключить. Если бы просто были бы ВА на каждый вид освещения у меня вопросов бы не было, а так между ВА есть еще и УЗО+ВА => какая последовательность подключения в ЩЭ? --------------------------------------------------------------------------------------------------- Требования к электрическому щитку на площадке: Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Замену УЗО+автомат на дифф. автомат сделал только для оборудования с током утечки на 30мА, так как у Шнайдера нет дифф.автоматов на ток учетки 10мА типа А. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А ВА (2P,50А), после него производится разводка по группам автоматов. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение ВА (1P,10А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты) ВА (1P,10А) спальня ВА (1P,10А) гостиная ВА (1P,10А) лоджия ВА (1P,10А) кухня (кухонный гарнитур) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,25A)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на розетки ВА (1P,16А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты) ВА (1P,16А) спальня ВА (1P,16А) гостиная ВА (1P,16А) лоджия ВА (1P,16А) кухня (без холодильника) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование УЗО (25А/10мА)+(1P,10А) освещение санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) УЗО (25А/10мА)+(1P,16A) розетки санузлы (включая гидромассажную ванную) УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) стиральная машина УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) бойлер АД (2P,16А/30мА) вытяжка АД (2P,16А/30мА) гостиная, пол на балконе (2 точки доступа суммарно до 3 кВт) АД (2P,16А/30мА) кондиционер (кухня) (< 2кВт) АД (2P,16А/30мА) кондиционер (комнаты) (= 2кВт) АД (2P,16А/30мА) холодильник, морозильная камера (2 розетки) АД (2P,25А/30мА) посудомоечная машина, водоподготовка (4 розетки), (провод 4мм2, до 5.5кВт) --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Реализовать схему в щитке |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
04 июн 2009, 13:18 |
Ну уж коль вопрос поставлен настолько объёмно, должен Вас предупредить, что составлять схему щита будете самостоятельно, а общие моменты можно обсудить. Хотя многие вопросы уже не раз рассматривались.
Цитата Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). 1. Зачем в квартирном щите разрядник? 2. Вполне достаточным будет установка реле напряжения, темы о них есть на форуме (РН-111, УЗМ-40 и прочее). Цитата Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой.
1. Несомненно, есть определённая необходимость в таком УЗО. Но только если не все группы потребителей стоят под своими УЗО. И место ему не в квартирном щите, а в этажном. 2. Зачем дополнительные функции реле контроля, если это устройство уже планируете устанавливать отдельно? По подключению, на первый взгляд, всё в норме... имею в виду автоматы, хотя не стал бы настолько забивать щиток. Освещение. - Весь кабель 3*1,5 (применение 3*2,5 не оправдано) - Номиналы групповых автоматов можно снизить до 6А, вам на месте виднее по потребностям. То же касается и общего автомата и УЗО... Свободно можно поставить АД или убрать вовсе, хотя бы АВ... Если это не тщетная попытка обеспечить хоть какую то селективность срабатывания защиты, например, при перегорании лампочки Розетки. - Весь кабель 3*2,5 (аналогично ранее сказанному) - Общий автомат можно и приподнять... или же выбросить вообще... Зачем ограничивать основных потребителей? Оборудование. На кондиционеры достаточно АД 10А/0,03 и кабель 3*1,5 ПММ и водоподготовка (только догадываюсь что это...). Там прямое подключение кабеля или всё же розетки? Если розетки, то делите на две группы, каждую кабелем 3*2,5 под АД (2P,16А/30мА). |
Реализовать схему в щитке |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
04 июн 2009, 13:21 |
2 asamoylenko
Насколько заметил по группам, у Вас нет электроплиты. Значит в доме газовые плиты. Тогда кто Вам выделит 11кВт мощности на такую квартиру? |
Реализовать схему в щитке |
asamoylenko - Новенький
|
04 июн 2009, 15:45 |
вышесказанное постараюсь учесть, одно но...так и не получил ответ, как выглядит подключение группы автоматов на узо...?
и второй вопрос по поводу мощности. то что схема на 11.5 Квт это верно подмечено, но почему ее нельзя применять в домах без электроплит мне не совсем понятно. Как я думаю, то сеть просто будет недогружена? или я ошибаюсь? |
Реализовать схему в щитке |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
04 июн 2009, 18:14 |
1. Группа автоматов подключается в Вашем случае с помощью однофазной гребёнки и одного проводника от фазного вывода УЗО, если у Вас однофазное питание. Нулевой провод из УЗО подключается к нулевой шинке на изоляторе, с этой шинки подключаются нулевые проводники оходящих линий. И так от каждого УЗО.
2. Загляните в договор на электроснабжение Вашей квартиры и посмотрите выделенную мощность. В соответствии с этой величиной и выбирается вводной автомат. В новострое на типовые квартиры с газовыми плитами выделяется порядка 5 кВт, то есть вводной автомат 25А. 3. Рассуждения о состоянии сети и её возможностях бессмысленны. Это уже не в Вашей сфере. |
Реализовать схему в щитке |
asamoylenko - Новенький
|
04 июн 2009, 18:52 |
1. Группа автоматов подключается в Вашем случае с помощью однофазной гребёнки и одного проводника от фазного вывода УЗО, если у Вас однофазное питание. Нулевой провод из УЗО подключается к нулевой шинке на изоляторе, с этой шинки подключаются нулевые проводники оходящих линий. И так от каждого УЗО.
если возможно немного поподробнее именно об этом моменте. Что как и куда. То есть есть общий автомат на квартиру, потом стоит автомат+узо, потом группа автоматов...как все это сочитается вместе...чуть-чуть поподробнее если можно. Я так понял, что все фазы от отдельных автоматов группы подключаются к фазе УЗО, нули на общий ноль, что тогда в атоматом перед узо происходит? он просто последовательно в этой схеме или как? |
Реализовать схему в щитке |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
04 июн 2009, 19:18 |
Взгляните на картинку. Полагаю, так будет понятнее...
|
Реализовать схему в щитке |
asamoylenko - Новенький
|
05 июн 2009, 08:47 |
просто респект....все стало ясно...спасибо...думаю на этом тема закрыта...спасибо всем за подробный анализ
|