На один кабель куча приборов.
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
-
dimas
Автор темы - Заглянувший
На один кабель куча приборов.
Имеется следующее :
Из стены на кухне выходит кабель 3х6, медь, от автомата 32А.
На этом кабеле через ваговский клеммник две линии - первая 3х6 - на варочную поверхность, вторая 3х4 идет на клеммник с которого отдельными линиями 3х4 идут на розетки посудомойки, стиралки, холодильника, духовки и микроволновки. К каждой розетке своя линия от клеммника.
Все это проложено медным кабелем ВВГ-П вдоль стены.
Теоретически никогда все одновременно работать не будет, потребление что посудомойки, что стиралки не более 1кВт, духовка ну максимум 3кВт. Варочная 7 но это когда все комфорки на максимуме. Вводной автомат в квартиру - 63А.
Все собрано на зажимных или одноразовых клеммниках ваго с амперажом не ниже 32А, все кабели - медь.
Таким образом на одном кабеле 3х6 и одном единственном автомате оказываются 6 приборов (холодильник, посудомойка, стиралка, варочная, духовка, микроволновка).
Чем грозит?
Отблагодарить »
Re: На один кабель куча приборов.
1. Если включить все приборы, то сработает автомат защиты. Если автомат по каким либо причинам не сработает, то кабель будет греться. Дальше вариантов много.
2. Кабель 3х4 не защищен необходимым номиналом автомата. В месте разветвления кабелей поставить бокс с автоматом на каждую линию. На кабель 3х4 - автомат 25А.
3. Есть ещё нюанс. Если розетки 16-ти амперные, то соответственно автомат защиты на эту линию- 16А.
Отблагодарить »
-
dimas
Автор темы - Заглянувший
Re: На один кабель куча приборов.
Но это кухня в обычной квартире, еще один щиток с автоматами на кухне - это будет..ммм..изысканно)
Все приборы разом конечно никогда не включатся.
А так конечно колхоз, но вроде кабель и клеммники должны держать нагрузку и пожара не случиться.
Я больше с точки зрения безопасности рассматриваю эту нелецеприятную ситуацию)
за ответ спасибо.
Отблагодарить »
Re: На один кабель куча приборов.
dimas писал(а):
Да, все верно.
Но это кухня в обычной квартире, еще один щиток с автоматами на кухне - это будет..ммм..изысканно)
Все приборы разом конечно никогда не включатся.
А так конечно колхоз, но вроде кабель и клеммники должны держать нагрузку и пожара не случиться.
Я больше с точки зрения безопасности рассматриваю эту нелецеприятную ситуацию)
за ответ спасибо.
Это не изысканность, это необходимость. Кабель 4мм.кв. и розетка 16А под защитой 32-х амперного автомата- вот это уже опасно.
Отблагодарить »
Re: На один кабель куча приборов.
dimas писал(а):
А так конечно колхоз, но вроде кабель и клеммники должны держать нагрузку и пожара не случиться.
При таком подключении - все проблемы у вас только впереди - первым сгорит клеммник, так и до пожара недалеко...
Тянуть надо отдельные линии от щита с отдельными автоматами.
Отблагодарить »
-
dimas
Автор темы - Заглянувший
Re: На один кабель куча приборов.
Значит от основного клеммника замести на автомат 25А а оттуда уже на клеммник откуда вся 4-ка разбегается.
Убедили.
Отблагодарить »
Re: На один кабель куча приборов.
dimas писал(а):
Значит от основного клеммника замести на автомат 25А а оттуда уже на клеммник откуда вся 4-ка разбегается.
Вам же сказали - никаких клеммников и соплей. Только новые линии от щита! И на каждую линию свой автомат.
Данная тема на форуме уже обсуждалась многократно! "Колхоз" на нашем форуме не обсуждается - спорить бесполезно.
Тема подчищена...
Отблагодарить »
Re: На один кабель куча приборов.
Отблагодарить »
Re: На один кабель куча приборов.
миш писал(а):
Вы забыли, что стиралка и посудомойка под УЗО хотелось бы.
Да, это обязательно!
Отблагодарить »
Re: На один кабель куча приборов.
dimas писал(а):
Теоретически никогда все одновременно работать не будет
Вот вам теория ваша.
Примерный расчет
варочная поверхность, 5,0 кВт Кс=0,7 = 3,5 кВт
посудомойки, 1,5 кВт Кс=0,5 = 0,75 кВт
стиралки, 2,5 кВт Кс=0,5 = 1,25 кВт
холодильника, 1,0 кВт Кс=0,3 = 0,5 кВт
духовки 2,2 кВт Кс=0,5 = 1,1 кВт
микроволновки. 2,2 кВт Кс=0,5 = 1,1 кВт
Таким образом у вас на этой линии
Ру ( установленная мощность) равна........ 14 кВт
Рр ( расчетная мощность) равна ............. 8,2 кВт что соответствует току 37,06 А .
А это превышает номинал вашего установленного автомата.
Если же у вас оборудование стоит с другими данными по мощности, тогда нужно считать по вашим данным.
Отблагодарить »
-
- 1
- 1070
-
Anatoliy
08 фев 2010, 23:50
-
-
включение электро приборов при помощи LPT порта
383447403 » 24 окт 2008, 16:10 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 7
- 7845
-
Anatoliy
02 фев 2010, 22:59
-
-
- 17
- 2902
-
goodcynic
06 май 2013, 09:39
-
- 1
- 409
-
Василич
21 сен 2011, 19:01
-
- 8
- 729
-
STED
24 янв 2014, 17:09
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей