dimas
Автор темы
Заглянувший

На один кабель куча приборов.

Сообщение dimas » 11 фев 2016, 14:10

Приветствую адепты электричества!
Имеется следующее :
Из стены на кухне выходит кабель 3х6, медь, от автомата 32А.
На этом кабеле через ваговский клеммник две линии - первая 3х6 - на варочную поверхность, вторая 3х4 идет на клеммник с которого отдельными линиями 3х4 идут на розетки посудомойки, стиралки, холодильника, духовки и микроволновки. К каждой розетке своя линия от клеммника.
Все это проложено медным кабелем ВВГ-П вдоль стены.
Теоретически никогда все одновременно работать не будет, потребление что посудомойки, что стиралки не более 1кВт, духовка ну максимум 3кВт. Варочная 7 но это когда все комфорки на максимуме. Вводной автомат в квартиру - 63А.
Все собрано на зажимных или одноразовых клеммниках ваго с амперажом не ниже 32А, все кабели - медь.
Таким образом на одном кабеле 3х6 и одном единственном автомате оказываются 6 приборов (холодильник, посудомойка, стиралка, варочная, духовка, микроволновка).

Чем грозит?

Отблагодарить »
Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение PavelP-y » 11 фев 2016, 14:23

Правильно так:

1. Если включить все приборы, то сработает автомат защиты. Если автомат по каким либо причинам не сработает, то кабель будет греться. Дальше вариантов много.
2. Кабель 3х4 не защищен необходимым номиналом автомата. В месте разветвления кабелей поставить бокс с автоматом на каждую линию. На кабель 3х4 - автомат 25А.
3. Есть ещё нюанс. Если розетки 16-ти амперные, то соответственно автомат защиты на эту линию- 16А.

Отблагодарить »
Нет аватара
dimas
Автор темы
Заглянувший

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение dimas » 11 фев 2016, 14:32

Да, все верно.
Но это кухня в обычной квартире, еще один щиток с автоматами на кухне - это будет..ммм..изысканно)
Все приборы разом конечно никогда не включатся.

А так конечно колхоз, но вроде кабель и клеммники должны держать нагрузку и пожара не случиться.
Я больше с точки зрения безопасности рассматриваю эту нелецеприятную ситуацию)

за ответ спасибо.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение PavelP-y » 11 фев 2016, 14:42

dimas писал(а):
Да, все верно.
Но это кухня в обычной квартире, еще один щиток с автоматами на кухне - это будет..ммм..изысканно)
Все приборы разом конечно никогда не включатся.

А так конечно колхоз, но вроде кабель и клеммники должны держать нагрузку и пожара не случиться.
Я больше с точки зрения безопасности рассматриваю эту нелецеприятную ситуацию)

за ответ спасибо.

Это не изысканность, это необходимость. Кабель 4мм.кв. и розетка 16А под защитой 32-х амперного автомата- вот это уже опасно.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение elhouse » 11 фев 2016, 14:43

dimas писал(а):
А так конечно колхоз, но вроде кабель и клеммники должны держать нагрузку и пожара не случиться.

При таком подключении - все проблемы у вас только впереди - первым сгорит клеммник, так и до пожара недалеко... !!!
Тянуть надо отдельные линии от щита с отдельными автоматами.

Отблагодарить »
Нет аватара
dimas
Автор темы
Заглянувший

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение dimas » 11 фев 2016, 14:47

Логично.
Значит от основного клеммника замести на автомат 25А а оттуда уже на клеммник откуда вся 4-ка разбегается.
Убедили.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение elhouse » 11 фев 2016, 14:49

dimas писал(а):
Значит от основного клеммника замести на автомат 25А а оттуда уже на клеммник откуда вся 4-ка разбегается.


Вам же сказали - никаких клеммников и соплей. Только новые линии от щита! И на каждую линию свой автомат.
Данная тема на форуме уже обсуждалась многократно! "Колхоз" на нашем форуме не обсуждается - спорить бесполезно.
Тема подчищена...

Отблагодарить »
Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение миш » 11 фев 2016, 18:08

Вы забыли, что стиралка и посудомойка под УЗО хотелось бы.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение elhouse » 11 фев 2016, 19:55

миш писал(а):
Вы забыли, что стиралка и посудомойка под УЗО хотелось бы.


Да, это обязательно!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Почётный Гуру клуба
Почётный Гуру клуба

Re: На один кабель куча приборов.

Сообщение Anatoliy » 11 фев 2016, 20:16

dimas писал(а):
Теоретически никогда все одновременно работать не будет


Вот вам теория ваша.
Примерный расчет

варочная поверхность, 5,0 кВт Кс=0,7 = 3,5 кВт
посудомойки, 1,5 кВт Кс=0,5 = 0,75 кВт
стиралки, 2,5 кВт Кс=0,5 = 1,25 кВт
холодильника, 1,0 кВт Кс=0,3 = 0,5 кВт
духовки 2,2 кВт Кс=0,5 = 1,1 кВт
микроволновки. 2,2 кВт Кс=0,5 = 1,1 кВт


Таким образом у вас на этой линии
Ру ( установленная мощность) равна........ 14 кВт
Рр ( расчетная мощность) равна ............. 8,2 кВт что соответствует току 37,06 А .
А это превышает номинал вашего установленного автомата.
Если же у вас оборудование стоит с другими данными по мощности, тогда нужно считать по вашим данным.

Отблагодарить »