Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Освещение 3*1,5 - АВ 6А(10А)
Розетки 3*2,5 - АВ 16А(10А)
Теперь все намного понятне... что откуда и главное почему...
Благодарю!!!
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Одного я оказывается недопонял. А зачем соединять третий проводник с магистральным нулем, если его можно соединить с N линии непосредственно перед входом в АВ. (как у меня на схеме нарисовано). Тогда при появлении фазы в этом третьем проводе получается КЗ у входа в АВ, который и должен его благополучно поймать и отлючить... (как и любое другое КЗ), а до магистрального нуля ток при КЗ никак дойти не должен.... (два АВ на пути...)
или что-то совсем не так? в чем ошибка логики?
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
В середине магистрали такое сделать сложнее, учитывая, что всё хозяйство под напряжением... но возможно, у кого-то были были такие попытки, но имена их не сохранились...
А зачем соединять третий проводник с магистральным нулем, если его можно соединить с N линии непосредственно перед входом в АВ. (как у меня на схеме нарисовано).
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Схему разводки по квартире действительно пришлось доработь.
Добавил две линии освещения с АВ по 6А. По защитным автоматам получилась схема на рис. ниже.
2Р-автоматы на каждой линии мне нравятся бльше, чем 1Р. В случае диф.утечки проще будет вычислить сбойную линию и при необходимости отключить ее полностью.
От перенапряжения пока только АД12М. (в свободной продаже не нашел, только под заказ
Счетчик и вводной АВ хочу поставить в отдельный шкафчик для опломбирования, а все остальное хотелось бы оставить в свободном доступе.
Буду очень благодарен за комментарии и мнения по данной схеме.
Это бюджетная схема, а по хорошему мне кажется в нее надо добавить после счетчика: УЗМ-40, УЗО 50А/30мА, ад12М поменять на обычный ДИФ и далее по АВ на каждой линии.
(УЗО и ДИФ будут дублировать друг друга и вслучае диф.утечки хотя бы один из них должен вовремя сработать... )
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Не вижу смысла разносить по разным ящикам узел учёта и распределения, не так уж и много получится у Вас автоматов... а если применить АВ Legrand DX1, то и в размерах выиграть можно.
ЗЫ У счётчика правильно контакты расположить бы не мешает...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
Andrey
Автор темы - Участник
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Если честно, как счетчик правильно подключается я пока не знаю... не дошла до него еще очередь... поэтому и нарисовал очень условно...
УЗМ у нас тоже не встречается, так что все равно заказывать его или ДИФ, но если буду диф заказывать, тогда В25, вдруг найдут...
А по шкафчику вопрос сроее эстетический...
Я только одного не могу понять... у иэковских разрядников ОПС с варистором D вроде есть сменный модуль, а у дифа с таким же варистором ниче не меняется.... А не получится, что отработает этот варистор пару раз и благополучно скончается и диф можно выкидывать?
Отблагодарить »
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
Отблагодарить »
-
- Новенький
Схема электропроводки в квартире. Нужна помощь!
Всех С Новым Годом, С Новым Гадом!!!)))
Сразу к теме. Что не так, как положено? Я не имею ввиду: это дешевле, это лишнее и тд.тп.. Конкретно. Что не правильно?!?!?!?
Пусть Новый Год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.
И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится!
Отблагодарить »
-
- 93
- 20245
-
32vieri
12 ноя 2014, 23:14
-
-
Замена автоматов и электропроводки в квартире
Fusy » 03 апр 2007, 14:25 » в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 21735
-
Александр5
19 ноя 2011, 12:29
-
-
-
Групповые линии электропроводки в квартире
dozhdik52rus » 25 авг 2013, 00:59 » в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 594
-
dozhdik52rus
25 авг 2013, 13:03
-
-
-
Гараж (схема электропроводки)
Vadim001 » 01 апр 2009, 22:15 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 5
- 11808
-
sakrej
27 июн 2009, 22:41
-
-
-
Схема электропроводки на даче
ABB » 20 июн 2006, 16:15 » в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 20
- 25852
-
Looking
05 июл 2009, 01:52
-
Вернуться в «Электромонтаж в квартире»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей