Замена автоматов в щитке

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
Нет аватара
PavelP
Автор темы
Заглянувший

Замена автоматов в щитке

Сообщение PavelP » 09 окт 2015, 20:56

Здравствуйте. Схема электрики квартиры от застройщика приведена в приложении. Значит по автоматам:
1)EKF ВА47 - 63 C50 4500 1 шт. 2п
2)EKF ВА47 - 63 C40 4500 1 шт. 1п
3)EKF АД-32 C25 30мА 2 шт.
4)EKF ВА47 - 63 C16 4500 1 шт. 1п

IMG168.jpg
IMG166.jpg


На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:? Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:? Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32). Спасибо.
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Замена автоматов в щитке

Сообщение Объявления » 09 окт 2015, 20:56


Пожертвовать »
Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка

Re: Замена автоматов в щитке

Сообщение electrohoz » 10 окт 2015, 01:09

PavelP писал(а):
На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:? Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:? Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32). Спасибо.

Автоматику рекомендую от производителя ,,АВВ,,.
После счётчика можно поставить УЗО 63А 100mA.
Номиналы можно оставить те же, только сменить производителя.
На розетки, можно установить диф. автоматы, в комнаты на 30mA, а в ванну на 10mA.
На плиту, диф. или узо не рекомендую.
Рекомендую разделить, по возможности ванну от других групп розеток.