Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Dragmus писал(а):Помогите пожалуйста бороться с этим безобразием.
А как? В официальной бумажке-отписке указано, что закладные трубы положены в соответствии с проектом. Теперь поднимайте проектную документацию и смотрите, какова толщина слоя подготовки пола и не вылезает ли труба за её пределы... Впрочем, уже про стяжку пола речь была... но Вы почему то не поверили, что проектом это вполне могло быть предусмотрено...
sergey_sav писал(а):....... но Вы почему то не поверили, что проектом это вполне могло быть предусмотрено...
Теоретически может и предусмотрено, но технология уже нарушена. забыли спрятать в полу.
Мы не поверили потому что: 1. Проделана работа примерно как в одном мультике "иии так сойдет!". Однозначно по СНИПам уже не проходит. Даже без них это хорошо видно. Трубы не цельные, внахлест. Если я ещё поверх свою проводку положу, и теплый пол как будет называться этот будерброд? 2. В электронном виде подобные схемы можно и нарисовать в фотошопе (они даже этого сделать не смогли), но все-таки проект это серьезный документ, который должен представлять из себя бумажный вариант заверенный подписями и печатями соответствующих служб, принимающих непосредственное участие в его утверждении. Хотел бы на него посмотреть, но как? Когда нам прислали скрины - ответ по наличию этой проводки в схеме проекта. (качество картинок сильно пострадало при заливке на этот сайт), я в очередной раз убедился, что этой проводки по нашему полу в проекте нет. Что скажете "sergey_sav" посмотрев скрины, которые они мне прислали, разве по ним можно сказать о наличии этих проводов? Многие люди вынуждены принимать квартиры в таком состоянии, ситуаций много разных. Знаю что с такой ситуацией как у нас люди приняли квартиры. Долго не сопротивлялись. Стараюсь не светить названием этого ЖК. А наверно надо бы им рекламу сделать. Так же в рамках форума я поднимаю тему касаемо только проводки. Может кто-то почитает и найдет ответы на свои вопросы. У меня вроде ответы есть, но ещё в процессе решения. Жду субботы поеду снова пытаться принимать квартиру.
Теперь я ищу экспертов, которые адекватно и грамотно оценят всю сложившуюся на сегодняшний день ситуацию. Проделают независимую экспертизу, на выявление нарушений проделанных застройщиком. Данное заключение будет необходимо для приведения в качестве доказательства в суде.
Хочу поблагодарить всех форумчан кто участвовал в данной теме!!! Вопрос с проводкой решили! Урааааа! После официального отказа застройщика убрать провода ссылаясь на то, что это все предусмотрено проектом по совету юриста мы Вынуждены были обращаться в службы в ГУМЧС, они в свою очередь переслали в Гос. жилищную инспекция Московской области. так же написали в Администрацию ..... муниципального района Московской области. Высылали по электронке, то что нам написал юрист официальные претензии с ссылками на пожарные снипы и прочее. Параллельно искали эксперта который сделает все грамотно. Обзвонил компаний 10. За данную экспертизу мне присылали КП. На сколько разные плавающие цены это просто жесть. одни назвали цену 120 тыр, другие 60 тыр, ещё 27тыр. и одна из компаний предложила 9 тыр. за проведение экспертизы и подготовки всех документов для суда. готовы были в любое удобное для нас время выехать и сделать все красиво. Когда приехали с Экспертом 24 октября смотреть квартиру, сказали что провода убрали и можно получать ключи. Мы с женой были приятно удивлены. Приняли квартиру и получили ключи!
В итоге потратили времени 2,5 месяца. По деньгам 9 тыр. из них 4 тыс юристу на написание претензии в 3 экземплярах в разные управления. и 5 тыс эксперту Константину за вызов. Ему отдельная благодарность за то что согласился поехать в субботу и помочь решить проблему. Много от него получил полезной информации и буду его рекомендовать всем кто нуждается в эксперте. Рад очень тому, что по судам не пришлось бегать, а уже был полный настрой на этот шаг.
На сегодняшний день нам официально так и не ответили, какое министерство или служба повлияла на застройщика. Знаем только то, что провода убрали мгновенно. Даже нам сообщить не успели. Благодарю всех ещё раз!!! снимаю шляпу
Надеюсь что данная тема поможет всем кто оказался заложником подобной ситуации.
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
14.9................ Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа.
Застройщик попался не подкованным, или такая раскладка отсутствовала в проекте, или монтажники не оформили должным образом изменение проекта. Вот застройщик с перепугу и.....................