Замена автоматов и электропроводки в квартире

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение electro » 06 июн 2007, 17:53

Владимир писал(а):
Возьми землю с электощита установленного на площадке, он в любом случаи заземлен.


Чаще всего он занулен, система TN-C
...если не замкнет, значит заработает...

Отблагодарить »
Нет аватара
TRICKY
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение TRICKY » 08 авг 2007, 17:18

Fusy писал(а):
Схему планирую такую вводной автомат на 25А, двухтарифный счетчик, УЗО 25/30, 1 автомат на машинку стиральную 16А, автомат на розетки комната 16А, розетки кухня и коридор с ванной 16А, освещение кухня 16А, освещение комната 16А.


На освещение 16А автоматы?
Вы собираетесь еще и площадку перед домом из кухни и комнаты освещать? На автомат 16А можно повесить 3,2кВт. Пусть лампы по 100Вт, так это 32 лампы получается.... многовато...

Отблагодарить »
Нет аватара
TRICKY
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение TRICKY » 08 авг 2007, 17:22

electro писал(а):
-
желательно повысить мощность вводного автомата и узо, до 32 Ампер
опять же при условии, что сечения медного питающего кабеля не менее 4 кв.мм


Уважаемый electro, вы когда нибудь слышали про такое понятие как селективность?

Отблагодарить »
Нет аватара
TRICKY
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение TRICKY » 08 авг 2007, 17:26

Fusy писал(а):
заменил автоматы, узо поставили но при подаче нагрузки его вышибает :D, пришлось пока убрать. (походу люди с других этажей также будут землиться к этому же проводу.


Прозвоните нулевой провод, возможно он на землю пробивает, вот и возникают токи утечки...

Отблагодарить »
Нет аватара
trampampam
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение trampampam » 23 сен 2007, 21:06

Fusy писал(а):
И второй вопрос как лучше сделать? наружкой (под плинтусами) .


Удобно делать штрабу штраборезом - типа болгарки только два режущих диска. Только пыли будет много. Чтобы этого избежать еще пылесос промышленный нужен. Эти инструменты можно взять напрокат. При условии что вы подготовили всю квартиру под ремонт с помощью вышеуказанных инструментов эта работа займет у вас несколько часов.

Отблагодарить »
Нет аватара
AIM
Участник
Участник

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение AIM » 24 июн 2009, 13:15

TRICKY писал(а):
electro писал(а):
-
желательно повысить мощность вводного автомата и узо, до 32 Ампер


Уважаемый electro, вы когда нибудь слышали про такое понятие как селективность?


А при чем здесь селективность?

А УЗО точно надо до 32 А поднимать

Отблагодарить »
Нет аватара
kokoko
Мастер
Мастер

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение kokoko » 24 июн 2009, 23:31

Владимир писал(а):
Возьми землю с электощита установленного на площадке, он в любом случаи заземлен.

Как бы не так!
Не вдаваясь в подробности:
Был случай, когда я заземлил ванну с корпуса щитка на площадке, а оказалось, что заземлил корпус щитка через ванну и водопровод!!!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Looking
Член клуба
Член клуба

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Looking » 06 июл 2009, 00:11

Был случай, когда я заземлил ванну с корпуса щитка на площадке, а оказалось, что заземлил корпус щитка через ванну и водопровод!!!

Да, такое часто бывает.
Конечно по документам щиток будет заземлён, но с учётом того что, возможно, дом старый и щиток уже давно не заземлён или его не заземлили, как это было в СССР)
По этому заземление сам делай, купи провод, медный, сечением 2.5 -4мм2 и заземляй на здоровье.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Отблагодарить »
Нет аватара
Александр5
Участник
Участник

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Александр5 » 19 ноя 2011, 12:29

Fusy писал(а):
Добрый День Господа Электрики.
Сейчас в квартире делаю ремонт, дошла очередь по электрической части, встал вопрос замены электросчетчиков и автоматов. Схему планирую такую вводной автомат на 25А, двухтарифный счетчик, УЗО 25/30, 1 автомат на машинку стиральную 16А, автомат на розетки комната 16А, розетки кухня и коридор с ванной 16А, освещение кухня 16А, освещение комната 16А. отдельны плашки для нейтрали и заземления. Изначально в доме заземления нет. Отсюда первый вопрос какие комплектующие выбрать и как лучше реализовать схему заземления. (дом 9 этаже квартира на 6, электропроводка по стояку идет через квартиры).
И второй вопрос как лучше сделать? наружкой (под плинтусами) вывести новые розетки в комнату и кухню (нужно заземление) или использовать замурованные провода в розетках 2х проводка (поставить евророзетки и сделать внутри перекидку с нуля на землю)? спасибо за ответы.

Я посоветовал бы сделать так:
-вводной автомат на 32А(двухполюсный)
-УЗО 32А 30ма( а лучше ставить Узо на каждую группу в отдельности)
-стиралка на 16А
-рабоч. зона кухня на 25А,если есть эл.плита,то отдельный кабель и автомат на 25А
-освещение кухня на 6А(если мощность до 1000ватт)
-роз.коридор+ванная на 16А
-освещение кор.на 6А
-осв. ванная на 6А
-роз.комн. на 16А
-осв.комн.на 6А
Проводку сделать скрытую кабелем ВВГ или ВВГнг
-3*6 на вводе,
-3*4 рабоч.зона кухня,
-3*4 эл.плита+духовка
-3*2,5 роз
-3*1,5 осв.
Заземление ни в коем случае нельзя брать с нуля.Посмотрите внимательнее в этажном эл.щите земля должна быть

Отблагодарить »
  • Рекомендуемый контент

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей