Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Fusy » 03 апр 2007, 14:25

Добрый День Господа Электрики.
Сейчас в квартире делаю ремонт, дошла очередь по электрической части, встал вопрос замены электросчетчиков и автоматов. Схему планирую такую вводной автомат на 25А, двухтарифный счетчик, УЗО 25/30, 1 автомат на машинку стиральную 16А, автомат на розетки комната 16А, розетки кухня и коридор с ванной 16А, освещение кухня 16А, освещение комната 16А. отдельные плашки для нейтрали и заземления. Изначально в доме заземления нет.

Отсюда первый вопрос какие комплектующие выбрать и как лучше реализовать схему заземления. (дом 9 этаже квартира на 6, электропроводка по стояку идет через квартиры).
И второй вопрос как лучше сделать? наружкой (под плинтусами) вывести новые розетки в комнату и кухню (нужно заземление) или использовать замурованные провода в розетках 2х проводка (поставить евророзетки и сделать внутри перекидку с нуля на землю)?
Спасибо за ответы.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение electro » 03 апр 2007, 21:34

Скажем для полного ответа не хватает некоторых данных сечение питающего кабеля
При ваших данных есть вероятность, при наличии качественных автоматов, частого их срабатывания при полной или даже частичной нагрузки желательно повысить мощность вводного автомата и узо, до 32 Ампер, опять же при условии, что сечения медного питающего кабеля не менее 4 кв.мм.

Если вы хотите жить в этой квартире долго и счастливо, штробите свои стены и укладывайте в них свои новые провода в качестве заземления ни в коем случае не применяйте перемычку между нулевым рабочим проводником и защитным контактом розетки.

Для заземления лучше используйте металлическую арматуру в ваших стенах.
...если не замкнет, значит заработает...

Отблагодарить »
Нет аватара
Fusy
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Fusy » 04 апр 2007, 09:18

Сечение кабеля будет порядка 2,5 кв, дом очень хитрый сделан из какого-то бетона, дырки и те делаются тока с перворатором, со штроблением у меня будут очень большие заморочки.
Про заземление спасибо, тока где я возьму арматуру в доме я не знаю и не уверен что она выведена на землю дома. Дом 1972 года.
Вчера посмотрел в принципе можно землю вывести через слаботочку (стояк идет на площадке) и довести до электрощита.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение electro » 05 апр 2007, 20:23

Сечение допустимо 2,5 кв.мм но минимально допустимое.
Штробить решать вам, я бы для себя лично сделал.
Если вы возьмете заземление (зануление) с электрощита, применяйте дополнительную защиту от Перенапрежений.
...если не замкнет, значит заработает...

Отблагодарить »
Нет аватара
Fusy
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Fusy » 10 апр 2007, 14:26

Заменил автоматы, узо поставили но при подаче нагрузки его вышибает :D, пришлось пока убрать. теперь думаю как лучше реализовать заземление, возник вопрос каким кабелем лучше реализовать заземление (походу люди с других этажей также будут землиться к этому же проводу.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение electro » 15 апр 2007, 16:13

Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N-проводников, равное сечению фазных проводников.

Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N-проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.

Сечение РЕN-проводников должно быть не менее сечения N- проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Сечение РЕ-проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при бoльших сечениях.

Сечение РЕ-проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
...если не замкнет, значит заработает...

Отблагодарить »
Нет аватара
Fusy
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Fusy » 17 апр 2007, 09:50

Спасибо за консультацию.

Отблагодарить »
Нет аватара
Беларус
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Беларус » 04 май 2007, 23:37

electro писал(а):
Для заземления лучше используйте металлическую арматуру в ваших стенах

А можно? Первый раз такое слышу!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение electro » 05 май 2007, 22:06

Точнее будет сказать:

ПУЭ РК
Астана, 2003
1.7.105
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в не агрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных не электрифицированных железных дорог и подъездые рельсовые пути при наличии преднамеренного установленных перемычек между рельсами;
6) другие, находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле, оболочки кабелей могут служить естественными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
Не допускается использовать в качестве заземлителей алюминиевые оболочки кабелей
...если не замкнет, значит заработает...

Отблагодарить »
Нет аватара
Владимир
Автор темы

Замена автоматов и электропроводки в квартире

Сообщение Владимир » 05 июн 2007, 09:06

Возьми землю с электощита установленного на площадке, он в любом случаи заземлен.

Отблагодарить »