Греется фазовый провод

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
perforator
Автор темы
Заглянувший

Греется фазовый провод

Сообщение perforator » 16 июн 2013, 20:43

Ваш вопрос: Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?
Описание проблемы: В квартиру заведены 2 АВВГ провода фаза и ноль, Они идут на пакетник, после него на счётчик однофазный, а после на автоматы. Проблема в том что пришлось заменить пакетник и вместе с ним провода идущие от пакетника к щётчику (если что расстояние 20см не более). Прикол в том что в кв иду провода которые по сечению явно меньше 10, и я вно больше 6 кв мм. Я поставил провода сечением в 6, так как 8 в магазинах я не нашёл. Когда включаешь бойлеи и чайник провод фазовый от пакетника до счётчика нагревается и изоляция у коца чуток плавится, почти не заметно.
Описание оборудования: Счётчик однофазный, совковый. Провода АВВГ 6 кв мм, проводка старая по видимому 8 кв мм. Пакетник 16А.
Какие действия предпринимали: Заменил провода аввг 4мм кв на аввг 6кв мм
После чего возникла проблема: после включения одновременно бойлера и чайника
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: да

Греется фазовый провод

Сообщение Похожие темы » 16 июн 2013, 20:43

Посмотрите здесь:
Греется провод автопылесоса.
Греется провод заземления на щитке
Греется шина
Греется дроссель
Греется вилка чайника.
Вопросы и ответы по электрике

Греется фазовый провод

Сообщение Объявления » 16 июн 2013, 20:43

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Греется фазовый провод

Сообщение Shturman » 16 июн 2013, 21:34

выложите фото. А вообще плохой контакт вот и грееться

Нет аватара
perforator
Автор темы
Заглянувший

Re: Греется фазовый провод

Сообщение perforator » 16 июн 2013, 22:31

Вот картинка, а контакт хороший везде
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Греется фазовый провод

Сообщение sergey_sav » 16 июн 2013, 23:48

В качестве рабочих версий.
Нагрев на провод может передаваться и от ослабшего контакта (алюминий достаточно "текучий" металл) и от нагревающегося контактного соединения пакетника (который просто перегревается от чрезмерной нагрузки).
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
116rus
Мастер
Мастер

Re: Греется фазовый провод

Сообщение 116rus » 17 июн 2013, 16:23

perforator писал(а):
Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?

10 мм2 ... не знаю, полезет ли в счетчик? У меня, как-то при замене, не пролез. У вас автоматы стоят на 32А, поэтому 6 мм2 (марка провода - ПВ1) достаточно, 10 мм2 - будет лишним.
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит), установите 2-х полюсный автомат на вводе, замените всю алюмишку на медь, .... На все про все не более 1000 руб!

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Греется фазовый провод

Сообщение PavelP-y » 18 июн 2013, 07:49

116rus писал(а):
А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит)

Да и по амперажу (5 А) то же, как то маловато.
Замените.......
116rus писал(а):
установите 2-х полюсный автомат на вводе
вместо пакетника, внутри которого
Shturman писал(а):
плохой контакт вот и грееться
sergey_sav писал(а):
который просто перегревается от чрезмерной нагрузки

Аватара пользователя
Dezlik
Russia
Стажёр
Стажёр

Re: Греется фазовый провод

Сообщение Dezlik » 19 июн 2013, 10:26

а этот весь ужас выбросить нельзя и поставить современный учет + автоматы подобрать как положено?

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей