Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Ваш вопрос: Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.? Описание проблемы: В квартиру заведены 2 АВВГ провода фаза и ноль, Они идут на пакетник, после него на счётчик однофазный, а после на автоматы. Проблема в том что пришлось заменить пакетник и вместе с ним провода идущие от пакетника к щётчику (если что расстояние 20см не более). Прикол в том что в кв иду провода которые по сечению явно меньше 10, и я вно больше 6 кв мм. Я поставил провода сечением в 6, так как 8 в магазинах я не нашёл. Когда включаешь бойлеи и чайник провод фазовый от пакетника до счётчика нагревается и изоляция у коца чуток плавится, почти не заметно. Описание оборудования: Счётчик однофазный, совковый. Провода АВВГ 6 кв мм, проводка старая по видимому 8 кв мм. Пакетник 16А. Какие действия предпринимали: Заменил провода аввг 4мм кв на аввг 6кв мм После чего возникла проблема: после включения одновременно бойлера и чайника Изображение (фото): Использовали ли Вы поиск: да
В качестве рабочих версий. Нагрев на провод может передаваться и от ослабшего контакта (алюминий достаточно "текучий" металл) и от нагревающегося контактного соединения пакетника (который просто перегревается от чрезмерной нагрузки).
perforator писал(а): Какой провод установить от пакетника к фазовой клемме счётчика? Можно ли поставить 10 мм кв или 2 провода по 6 или 4.?
10 мм2 ... не знаю, полезет ли в счетчик? У меня, как-то при замене, не пролез. У вас автоматы стоят на 32А, поэтому 6 мм2 (марка провода - ПВ1) достаточно, 10 мм2 - будет лишним. А если серьезно: поменяйте счетчик (по классу точности уже не подходит), установите 2-х полюсный автомат на вводе, замените всю алюмишку на медь, .... На все про все не более 1000 руб!