nikola писал(а): А с автомата "В" 16А 2р провод ВВГнг 3х2,5 мм.кв на кухню. Тогда провод греться не будет.
-
- Объявления
Электромонтаж Электромонтажные работы в деревянном доме. www.electric-house.ru |
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Re: Замена старых автоматов в щитке
-
- Сообщение
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
- Старший энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 158 +38 / -0
Re: Замена старых автоматов в щитке
1. Вводной автомат 32А перед счетчиком. ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
2. Счетчик
3. УЗО 40 А ( УЗО ставится на одну или две позиции выше от вводного автомата)
4. Автомат освещения 16А
5. Автомат розеточной группы 20А
-
- Сообщение
- mr_max / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: -5 +0 / -1
Re: Замена старых автоматов в щитке
УЗО старого образца на 32А, после него идёт счётчик.
Далее один автомат 25А на всё, розетки и свет.
Я хочу сделать следующее.
Сначала автомат на 40А, потом счётчик, потом узо на 25А 30мА, далее автомат 10А на свет и автомат на 25А на все розетки.
После потянуть провод 3x4 мм2 медь на коробку которая будет стоять в коридоре. в ней будет автомат на 16А для всех комнат(розетки) и 16А и отдельное УЗО для кухни, на кухню пойдёт отдельный провод 3x2.5 мм2 медь, на розетки, розетки все разведены медью.
Получается я защищаю кухню, от нагрева кабеля, от контакта с человека. А как защитить от высокого напряжения или скачка напряжения?
-
- Сообщение
- nikola
- Гуру клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 58 +18 / -0
Хорошо, вот вам еще одна схема - специально для Вас:
В этажном щитке, проводом ПВ 6мм кв с стояка на автомат - С 32А 2р фазу и ноль, потом на счетчик, с него на общее противопожарное селективное УЗО 40А/100мА S, дальше автомат В 32А 2р и с него ввод в квартиру проводом ВВГнг SL 3х6мм кв на щиток.
В квартирном щитке, защита от повышенного, пониженного напряжения типа -УЗМ51, с него на восемь групп(могут еще добавиться).
Первая группа розеток на первую комнату - УЗО 16А/30мА, с него на автомат В 10А 1р и дальше провод ВВГнг 3х2,5мм кв;
Вторая группа розеток на вторую комнату - все как на первую;
Третья группа розеток на кухню - УЗО 25А/30мА и с него на автомат В 16А, провод на розетки везде тот-же;
Четвертая группа розеток(две розетки) на стиральную машину, все как писал постами раньше;
Пятая группа розеток на плиту(как сказали 3кВт максимум) - УЗО 25А/10мА, после автомат В 16А 2р;
Шестая группа освещение: санузел, ванна, кухня - УЗО 16А/30мА, после автомат В 10А 2р и провод ВВГнг 3х1,5мм кв;
Седьмая группа освещения комнат - автомат В 10А 1р и провод ВВГнг 3х1,5мм кв;
Восьмая группа на лампочку в коридоре и звонок - автомат В 6А 1р и два провода 2х1мм кв.
Вроде всё.
-
- Сообщение
- mr_max / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: -5 +0 / -1
Re: Замена старых автоматов в щитке
УЗО 32А , Счётчик(40А) Здесь я ничего не трогал.
Далее автомат на 25 А от него идёт фаза на свет и фаза на автомат на 25 А, который питает 3 комнаты, от этого автомата идёт отдельный медный провод 3x4 мм2. в коридорную коробку он входит в узо 40А legrand, далее идёт автомат на 16А 3x2.5 мм2, который идёт и питает всё на кухне. Так вот в этом коридорном щитке я временно вместо нулевой колодки нули соединил с помощью WAGO. и заземление тоже этим клемником, стоит ли использовать для нуля нулевую колодку или так и оставить? Потом у меня в планах, в этот щиток провести провод, который питает остальные розетки комнат(и повесить его на отдельный автомат 25А) , перед узо поставить ещё РН-113.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
Incognito в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 1
- 285
-
nikola
17 окт 2014, 16:32
-
Выбор наминалов автоматов защиты для кухонных линий
-
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
Ann в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 1345
-
миш
17 окт 2009, 20:13
-
Нужна помощь с выбором автоматов и оборудования.
-
-
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
nektoulf в форуме Электромонтаж в квартире - 13
- 6648
-
defelipe
09 апр 2011, 22:06
-
Мерцание света в квартире и треск в щитке.
-
-
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
1, 2 стас в форуме Электромонтаж в квартире - 20
- 6879
-
kokoko
26 июл 2009, 21:55
-
Выбивает в щитке один из переключателей. Что делать ?
-
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
dimettry в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4996
-
Саша592
17 ноя 2009, 12:01
-
Выбор автоматов и узо под сечение провода и потребление
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|