Вырубает пробки при включении света.
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Re: Вырубает пробки при включении света.
-
- Член клуба
- Бригадир
Re: Вырубает пробки при включении света.
А я посоветую не ставить на вводе дифавтомат
Согласен, но для этого надо более кардинально переработать схему в щите.
Re: Вырубает пробки при включении света.
Shturman писал(а):
Я советую поменять вводной дифавтомат на другой.
Согласен с Вами, но для того чтобы найти неисправность и ответить на многие почему? - нужно делать каки-то телодвижения! Для кратчайшего по времени устранения неисправности разработаны и применяются специальные алгоритмы поиска неисправностей. В нашем случае при замене автомата ответа на вопрос "что было" можем и не получить. При установке блока защиты и не устранения отказа остаётся версия утечки тока, которая может быть где угодна, а это уже повод для организации работ по замене проводки.
Re: Вырубает пробки при включении света.
Mixas писал(а):
При включении низковольтных галогеновых ламп (дальше параллельно 5 галогеновых ламп Uniel 12 V (35+35+35+20+20=145 W).) в начальный момент, из-за низкого сопротивления нити накала, до разогрева лампы идёт большой ток, на который реагирует автомат защиты по максимальному току.
Что делать? - Можно запитать Вашу "гирлянду" с трансформатором вместе через блок защиты галогеновых ламп и ламп накаливания. Блок ограничит ток потребления в начальный момент и автомат не будет срабатывать.
Вот что нашёл в интернете.
Экспериментальная проверка наиболее распространенных бытовых ламп накаливания мощностью 25, 40, 60, 75, 100 Вт показывает, что их сопротивление в холодном состоянии составляет 155,5; 103,5; 61,5; 51,5; 40 Ом, а в рабочем — 1936; 1210; 815; 650; 490 Ом, соответственно. Тогда отношение «горячего» сопротивления к «холодному» равняется 12,45; 11,7; 13,25; 12,62; 12,4, а в среднем оно составляет 12,5.
В результате лампа накаливания при включении работает в экстремальных условиях при токах, которые превышают номинальный, что приводит к ускоренному износу нити накала и преждевременному выходу лампы из строя, особенно при превышениях напряжения в питающей сети. Последнее обстоятельство при длительных превышениях напряжения относительно номинального приводит к резкому сокращению срока службы лампы.
Mixas писал(а):
Для кратчайшего по времени устранения неисправности разработаны и применяются специальные алгоритмы поиска неисправностей.
Re: Вырубает пробки при включении света.
Поисковые боты по картинке не читают...
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Вырубает пробки при включении света.
elhouse писал(а):
Лучше бы сам текст вставил.
Поисковые боты по картинке не читают...
Исправил.
Re: Вырубает пробки при включении света.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Re: Вырубает пробки при включении света.
nikola писал(а):
У меня стоит блок защиты галогеновых ламп. Работает он так: при включении выключателя сразу (на мгновение) вспыхивает свет,
У вас неисправный блок защиты. Вреда от него больше чем без него. Нормальная работа блока - это после включения нагрузки ток плавно увеличивается от "О" по экспоненте до номинального рабочего без колебательного процесса.
Вы сами вывели температурный кэффициент отношений сопротивлений холодной и горячей нити накала для бытовых ламп накаливания - K= 12,5. Для низковольтных с галогеновой добавкой он ещё больше поскольку температурв нити в них выше.
Если нагрузка 150 вт то номинальный ток 0,68 А и пусковой ток для "Гирлянды" будет 8,5 А. Эта импульсная добавка наверное и является "Спусковым крючком" для срабатывания вводного автомата.
По поводу поиска утечки тока. Был у меня случай когда довольно быстро нашли под штукатуркой повреждённый провод. Ситуация следующая: - Длинный производственный коридор -штукатурка,побелка. Моргает освещение, в коробках порядок. Взяли индикатор напряжения и метров дватцать гибкого провода. Заземлили индикатор на щит освещения и втыкая индикатор в стену по яркости свечения лампы определили место повреждения изоляции провода.
-
- Член клуба
- Инженер
Re: Вырубает пробки при включении света.
Mixas писал(а):
... Если нагрузка 150 вт то номинальный ток 0,68 А и пусковой ток для "Гирлянды" будет 8,5 А. Эта импульсная добавка наверное и является "Спусковым крючком" для срабатывания вводного автомата.
Мои 5 копеек. Очень сомневаюсь, что за сотые доли секунды (которые протекают от включения ламп накаливания до их разогрева до нормальной температуры) разогреется тепловой расцепитель автоматического выключателя. Ведь 8,5А не очень большой ток. Но, предположим, Вы правы. Почему тогда полгода автомат не срабатывал?
Мне кажется, самое верное в поиске причин неисправности, как указывалось выше, сначала избавиться от дифзащиты и понаблюдать. А потом, если неисправность останется, переходить к тепловому варианту.