Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Электромонтаж, электропроводка, электроснабжение, обустройство. Обсуждения, вопросы и ответы.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации на коммерческие вопросы по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только на платной основе - 500 ₽! Как вступить в Клуб электриков?
Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 30 июл 2012, 15:27

Переделал схему с учётом ваших замечаний и пожеланий)))
Посмотрите пожалуйста.
Всё ли верно?
Для просмотра вложений, произведите Вход или Регистрация.

Отблагодарить »
Аватара пользователя
Shturman
1
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 30 июл 2012, 15:42

Всё ли верно?

Не скажу, что схема не верна или не работоспособна. Как на меня, то схема не рациональна и дорогая. Но делать вам!!!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
nikola
Гуру клуба
Гуру клуба

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение nikola » 30 июл 2012, 17:01

На освещение УЗО убрать , на болер УЗО 40А, на комнаты УЗО25А . В подъезде автомат нужен на 32А .

Отблагодарить »
Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 30 июл 2012, 17:35

nikola писал(а):
на болер УЗО 40А, на комнаты УЗО25А


Можете пояснить?

Отблагодарить »
Аватара пользователя
nikola
Гуру клуба
Гуру клуба

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение nikola » 30 июл 2012, 19:19

На болер идет хороший активный ток , если будет работать постоянно будут греться контакты УЗО и с временем могут подгореть . Есть смысл поставить УЗО помощней . А в комнатах постоянной большой нагрузки не ожидается (если не будут стоять обогреватели ) хватит УЗО 25А . В детскую надо поставить автомат на 10А . Когда дети засунут в розетку шпильку чтоб сразу сработал . На лампы УЗО не надо . Через выключатель должна идти фаза , чтобы когда выключишь его можно безопасно менять лампы .Люстры ,энергосберегающие лампы с эпра сейчас много попадают некачественных , возможны токи утечки будут ложные срабатывания . Но если есть деньги можете поставить УЗО ,поэкспериментировать .Выбьет УЗО покупайте нормальные (подороже ) лампы , люстры . Опять выбьет , возможно купили подделку .

Добавлено спустя 10 минут:
И не забывайте первые пол года раз в месяц протягивать контакты на автоматах и УЗО . Если увидите электрика щитка попросите заменить автомат в подъезде на 32А (возможно за отдельную плату ) . Объясните что автомат на 25А поставили в квартире чтоб не лазить в щит подъезда . Больше потреблять энергии все равно не будите . Может прокатит .

Отблагодарить »
Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 30 июл 2012, 19:25

Спасибо! Всё стало понятно.
Про Бойлер думал так, стоять он будет в ванной, а это мокрая точка, в мокрых точках рекомендуют ставить УЗО 10мА, а поскольку найти УЗО 40А 10мА практически нереально, то решил поставить 25А.
Скажите мне, может в ванной можно поставить УЗО с 30мА, тогда всё проще, или всё же есть производители которым можно доверять, которые делают УЗО 40А 10мА?

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
nikola писал(а):

Добавлено спустя 10 минут:
И не забывайте первые пол года раз в месяц протягивать контакты на автоматах и УЗО . Если увидите электрика щитка попросите заменить автомат в подъезде на 32А (возможно за отдельную плату ) . Объясните что автомат на 25А поставили в квартире чтоб не лазить в щит подъезда . Больше потреблять энергии все равно не будите . Может прокатит .


Я сам в Королёве живу, у нас практически везде стоят вводные на 25А, так что наверное не прокатит, но попробовать можно))) Спасибо!

Отблагодарить »
Аватара пользователя
nikola
Гуру клуба
Гуру клуба

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение nikola » 30 июл 2012, 19:27

Надо сначало узнать что за болер , марку , мощность ?

Отблагодарить »
Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 30 июл 2012, 19:31

nikola писал(а):
Надо сначало узнать что за болер , марку , мощность ?


Мощьность у него 2кВт

Отблагодарить »
Аватара пользователя
nikola
Гуру клуба
Гуру клуба

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение nikola » 30 июл 2012, 20:02

Значит УЗО 25А 10мА пойдет ,выдерживает 5кВт . Тем более автомат 16А . А розетку все равно лучше-бы оттуда убрать , будут ложные срабатывания . Или поставить в таком месте где посуше и вода не попадает , может герметичную , чтоб крышкой закрывалась .

Отблагодарить »
Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 30 июл 2012, 20:11

Ок, тогда уберу УЗО со света.
А вот тут опять интересный момент, свет в ванной должен наверное тоже защищаться УЗО на 10мА, может его тогда на отдельный АВ поставить 10А, а на другой весь остальной свет но уже без УЗО?

Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Или может оставить УЗО но на 30мА, что бы ложных срабатываний небыло?