Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
яяяяяя писал(а): А что если соединить проводом кран и ванну, к примеру провод брошу от крана на мозайку на самый низ ванны?
Попробовать конечно можно, но я не советую по следующим причинам: Вы не электрик и у вас нет навыка, а потому рискуете получить поражение электрическим током. Не выяснена причина выноса потенциала на трубы или на пол. Версий около десятка и все их надо отработать - это может только электрик с опытом работы в электрических сетях и с групой допуска 3-4. После выяснения причины можно приступать к монтажу защитных мер. Это выравнивание потенциала (Что Вы предлагаете) соединение проводником тр-да холодной воды с тр-дом горячей и ванны а также с металлической сеткой в полу, которая закладывается при строительстве (Возможно её не закладывали), дополнительное заземление, зануление с проводником РЕ, установка дифавтомата и Т.Д.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Если тестер показывает напряжение 40В между краном и землёй (неправильное измерение ),то на самом деле там может быть настоящая фаза 220В. Соединить кран с полом(плиткой) не получится ,будет ещё хуже .Надо найти причину ,откуда берется фаза на кране .Получается что фаза идёт по всем трубам .Есть подозрение что в нуле есть потенциал.Что-бы проверить надо однополюсным индикатором проверить наличие потенциала на корпусе щитов ввод в квартиру и общий ввод в дом .Этого не достаточно ,надо еще вольтметром проверить напряжение между фазами и корпусом ,нулем и на 380 между фазами .И напишите наконец поподробней что это за дом ?
Добавлено спустя 44 минуты 43 секунды: Откуда и каким проводом подключен дом .?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Похоже у вас отгорел ноль в кабеле от подстанции ,который питает ваш дом-поднимайте шум,пусть управляющая компания устраняет проблему,пока никого не зашибло!!!Сами не занимайтесь ремонтом-целее будете!
Энергия Hybrid-8000(U) Стабилизатор напряжения
Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.
Штиль ИнСтаб IS1000 Стабилизатор напряжения
Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.
Энергия ИБП Гарант-1000 Инвертор
ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.