Re: Щиток серии 600.11
Если АВ в ЩЭ 16А 2Р, то с него на счётчик, затем УЗО 0,3А (правда не уверен, что в Вашем случае в нём есть необходимость), затем на нижнюю дин-рейку.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Щиток серии 600.11
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Щиток серии 600.11
nikola писал(а):Пакетник скорей всего на 40А.
С какого бодуна в газифицированном доме могли ставить пакетник 40А? Максимум 25А, номинально в домах конца 19го века 16А. Выделенная на квартиру мощность 3-3,5 кВт и при наличии договора и при его отсутствии... и это было решено ещё при проектировании и постройке жилого дома.
В нынешних типовых газифицированных домах на квартиру выделяется от 4,5 кВт, автомат в ЩЭ на квартирный отвод 25А.
nikola писал(а):Какой-то электрик из жек будет вам указывать какую вам мощьность выделить
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):мне не совсем ясно почему, в принципе на многих схемах указано, что с выхода УЗО нуль идет на шинку N.
Dimnit Как бы короче... после каждого УЗО - своя нулевая шинка - это если с одного УЗО расходитесь на несколько линий (каждый под своим АВ), если линия одна на УЗО, то нуль шинка не требуется - сразу идет на потребителя (розетку/розетки).
Одну Общую нуль-шинку для нескольких УЗО использовать нельзя - будут в обязательном порядке срабатывать, т.к. принцип УЗО - сравнить токи по фазе и нулю - если равны - работают, если разные - сработают.
ИТОГО: при использовании одной нуль шинки токи по фазе и нулю через УЗО будут различны... и будет сработка.
-
- Сообщение
Re: Щиток серии 600.11
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Щиток серии 600.11
nikola писал(а):А рядом коттеджные поселки мощьностью по 100кВт каждый.
А там наверняка свой транс 10/0,4 ... Увы, но это не совсем в тему..
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Щиток серии 600.11
haramamburu писал(а):Одну Общую нуль шинку для нескольких УЗО использовать нельзя
У автора после УЗО один-два автомата, а посему можно обойтись и без нулевой шинки. Допускается под один зажим автомата заводить два медных провода одного сечения. Поэтому и сказал, что первоначальная сборка имеет право на жизнь (без всяких лишних элементов)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
nikola писал(а):А рядом коттеджные поселки мощьностью по 100кВт каждый.
Я езжу на трамвае, а рядом кто-то рассекает на Крайслере...
сорри, тоже не в тему
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Щиток серии 600.11
sergey_sav писал(а):Dimnit, первый вариант без нулевой шины (Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.) вполне работоспособный.
Если АВ в ЩЭ 16А 2Р, то с него на счётчик, затем УЗО 0,3А (правда не уверен, что в Вашем случае в нём есть необходимость), затем на нижнюю дин-рейку.
А ноль с кабеля, питающегося от нижнего левого автомата?
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):мне не совсем ясно почему, в принципе на многих схемах указано, что с выхода УЗО нуль идет на шинку N.
Ну да, надо было сразу цитировать...
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Щиток серии 600.11
PavelP-y писал(а):А ноль с кабеля, питающегося от нижнего левого автомата?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
haramamburu писал(а):Ну да, надо было сразу цитировать...
Угу... можно и отредактировать, полагаю, это не нарушит стройности темы...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Щиток серии 600.11
sergey_sav писал(а):Угу... можно и отредактировать, полагаю, это не нарушит стройности темы...
Раз не нарушит ... отредактировал
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Щиток серии 600.11
sergey_sav писал(а):Тонкости подключения разных сечений будем рассматривать?
Что бы не продолжать полемику, отвечу с упреждением. УЗО серии F202, как и автоматы этой серии, имеют два отверстия для подключения проводов, что позволяет спокойно производить подключение линий с разным сечением.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):Вот набросал как мог:)
Вот теперь более ясно стало по "рисунку", что и хотелось узнать о необходимости шины N и теперь при таком раскладе sergey_sav прав
sergey_sav писал(а):У автора после УЗО один-два автомата, а посему можно обойтись и без нулевой шинки. Допускается под один зажим автомата заводить два медных провода одного сечения.
-
- Сообщение
Re: Щиток серии 600.11
Сегодня немного переделал схемку. Осталось нулевые провода подключить, как на первом вложении. Автомат на 10 ампер (свет) перенес вверх, нуль буду брать с верхнего контакта вводного УЗО. Похоже придется все же нуль-шинку использовать для него - на свет идет 1,5(сечение), а ввод сделал 4 мм. Просто не помню, есть ли на этом вводном УЗО еще одно отверстие для гребенки.
Кстати, на квартиру, как выяснилось, надо ставить автомат 25А, что и было сделано, как раз под сечение вводного кабеля.
В общем, получается что мне не нужна нуль-шинка для остальных линий? Потребители подключаем снизу к УЗО - для одиночной линии или фазу к АВ, а нуль к УЗО для групповых.
И еще хотел поинтересоваться: как убрать такое непотребство? Распайкоробки уже две убил - искромсанные получаются донельзя, т.к. проводов много входит с разных точек. Может просто залить термоклеем из пистолета ваги и замуровать все в стенку? Проводов много, т.к. это распайка на свет в ванной, туалет, кухню и коридор еще до кучи, плюс одна розетка.
- Вложения
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):нуль буду брать с верхнего контакта вводного узо
Тогда необходимость во вводном УЗО полностью пропадает.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Щиток серии 600.11
sergey_sav писал(а):Тогда необходимость во вводном УЗО полностью пропадает.
Этот ноль пойдет только на 10А автомат, что на освещение(типа аварийное). Остальные линии - под этим вводным УЗО, нуль возьму с выхода УЗО и пущу как в первом варианте - гребенкой.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit писал(а):Остальные линии-под этим узо вводным
Остальные линии итак находятся под защитой нескольких УЗО 30 мА, поэтому необходимость УЗО вводного была обусловлена только противопожарными причинами, для этого все группы должны находиться под его защитой. Если УЗО 0,3А выбрасывать жалко, АВ 10А (освещение) должен быть запитан после него, а не до него
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Щиток серии 600.11
1. Купите прямоугольную распредкоробку с крышкой для скрытого монтажа подходящего размера.
2. Отмаркируйте провода.
3. снимите клемники Ваго.
4. Установите и приморозьте коробку, просунув провода в отверстия.
5. Соедините провода по первоначальной схеме.
6. Закройте крышку.
ФСЁ.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Щиток серии 600.11
Dimnit, вы не можете подсказать, где в серии 600.11 находится распределительная коробка в самой квартире?
Я тоже хочу поменять отдельные элементы проводки, но не буду трогать свет. Поэтому очень хочется найти старую (от застройщика) коробку с разводкой и вскрыть ее в стене.
Может вы знаете где она замурована?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Новая проводка - планируем домашний щиток
1, 2, 3 elhouse в форуме Электромонтаж в квартире - 47
- 9560
-
stgeorgest
05 дек 2014, 02:06
-
Новая проводка - планируем домашний щиток
-
-
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
f1eryG в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 13
- 3888
-
f1eryG
02 июл 2010, 14:06
-
Электричество в загородном доме. Щиток. Покритикуйте!
-
-
Сделать правильный щиток исходя из возможного
zmiey в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 17
- 1757
-
Василич
24 май 2011, 15:29
-
Сделать правильный щиток исходя из возможного
-
-
Электрический щиток в общей стене
СергейБ в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 442
-
миш
20 мар 2013, 19:11
-
Электрический щиток в общей стене
-
-
Собираю квартирный щиток. Что куда?
ananyev в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 246
-
миш
21 окт 2014, 20:36
-
Собираю квартирный щиток. Что куда?
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|