Расчёт квартирного щитка
Имеем двухкомнатную квартиру в новостройке.Вводной кабель 3*10, вводной АВ 63А 2 полюса.Инженерка вся EKF,поэтому решено ее сразу же сменить.
Всего в квартирном щитке 6 групп:
1.Плита - 3*6 32А
2.Розетки кухни - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА
Необходимо добавить:
1.Духовой шкаф.
2.Стиральная машина(на кухне)
3.Посудомоечная машина
4.Теплый пол в ванной
5.Проходной выключатель в коридоре
6.Всякие подсветки, бра настенные и т.д.
В общем,хочется защищенную схему.На данный момент защита только на розетки ванной(диф).
Я полагаю,диф надо будет ставить также на теплый пол в ванной,и на розетки кухни,комнаты,плюс УЗО на вводе.Или хватит одного УЗО на вводе,чтобы защитить всю квартиру?Помогите разобраться.Щиток буду менять на 24-модульный(сейчас 12),поэтому места поболее,но все же городить лес не хочется в щитке.Подскажите,куда ставить дифы,на какие линии и как это все опитмально скомпоновать???Может,можно под один диф завести несколько устройств?Нормально ли то,что свет и розетки идут на одном автомате(16А, 2,5 сечение)?
Заранее спасибо.Буду благодарен за любые ответы по существу
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
1.Плита - 3*6 32А
2.Розетки кухни - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА
это бюджетный вариант,так и нам проекты скидывают.
7.( не знаю мощности ) бросил бы свою линию
8.Стиральная машина(на кухне)-3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА
9.Посудомоечная машина 3-2,5 16А узо 16А 10-30мА
10.Теплый пол в ванной 3-1,5 10А узо 10А 10мА
Проходной выключатель в коридоре , у вас уже есть питание коридора.
Всякие подсветки, бра настенные и т.д.если хотите то можно и отдельную линию.3-1,5 10А
Tesoro писал(а):Щиток буду менять на 24-модульный
может не хватить.
Tesoro писал(а):Может,можно под один диф завести несколько устройств
можно , можно и одно на все поставить.я бы советовал не совмещать дифавтоматы , что бы исключить ложное срабатывание.
Tesoro писал(а):Нормально ли то,что свет и розетки идут на одном автомате(16А, 2,5 сечение)?
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
Шкаф порядка 2-3 квт,так что можно будет узо 3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА поставить.
Возникло по ходу еще пара вопросов:
Как я понимаю,под защитой дифа в этом случае будут розетки и освещение?
Ели общий диф отключится в случае чего,то неисправность будет трудно искать?Просто хотелось бы розетки все же защитить.Можно ли на обе комнаты поставить один диф или узо,если да,то какого номинала?300 мА,наверно,все же выполняет противопожарную функцию,а не защитную?Или я не прав,и розетки со светом тоже будут под контролем(Не шибанет током при пробое)
Выходит,если все УЗО заменить на дифы,то экономия-одно модуль-место с линии?Диф на узо меняется без смены номинала?Или диф надо ставить выше?
Просто хочется сделать все правильно,все же проводка-это не косметика
Думаю,на допсвет кину все же отдельную линию,чтобы без света не оставаться.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчёт квартирного щитка
Tesoro писал(а):Шкаф порядка 2-3 квт,так что можно будет узо 3*2,5 АВ 16А узо 16 10-30мА поставить.
Переведи... ©
Как я понимаю,под защитой дифа в этом случае будут розетки и освещение?
Только противопожарная защита.
Просто хотелось бы розетки все же защитить.Можно ли на обе комнаты поставить один диф или узо,если да,то какого номинала?
При установке дифа вместо УЗО сгруппировать все линии под одну защиту не получится. Но при установке дифа на каждую линию отпадает необходимость в АВ. Номинал дифа соответствует по номинальному току АВ, диф ток не более 30 мА.
Tesoro писал(а):Просто хочется сделать все правильно,все же проводка-это не косметика
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
sergey_sav писал(а):Переведи... ©
Очепятался я.Имелось ввиду,что духвой шкаф будет 2-3 киловатта кушать, можно поставить АВ на 16А и к нему УЗО на 16A-30ma
sergey_sav писал(а):А розетки ставить под защиту УЗО с диф током 30 мА, хоть все группы под одно УЗО (63/0,03)При установке дифа вместо УЗО сгруппировать все линии под одну защиту не получится. Но при установке дифа на каждую линию отпадает необходимость в АВ. Номинал дифа соответствует по номинальному току АВ, диф ток не более 30 мА.
Собственно,выходит,что обе комнаты(розетки со светом штатные) можно поставить под УЗО 16-30,верно я понимаю?
sergey_sav писал(а):Стоило бы озвучить бюджет и предпочитаемый бренд, было бы попроще с рекомендациями
Бюджет 10 тысяч на щиток(УЗО,Дифы и автоматы,щиток,мелочевка),по брендам ABB,думаю.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчёт квартирного щитка
Вряд ли впишетесь в бюджет...если несколько УЗО или дифов, плюс щит и аксессуары.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчёт квартирного щитка
Также можно все розеточные группы кухни повесить на одно УЗО или разделить на две: зону фартука и бытовой техники и зону ПММ, СМ и духовки, например.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
sergey_sav писал(а):Да можно. УЗО 40/0,03.
Также можно все розеточные группы кухни повесить на одно УЗО или разделить на две: зону фартука и бытовой техники и зону ПММ, СМ и духовки, например.
Ого,об этом я как-то не подумал.А с точки зрения "правильности" это будет правильно? Электро и пожаробезопасно я имею ввиду.
Тогда можно подытожить:
Вводной диф на 2 полюса 63/300
Освещение кухня, коридор, ванна, туалет+розетки коридор(от клавишных выключателей фаза) - 3*2,5 16А-под УЗО не ставим
Освещение дополнительное(бра,софиты и прочая подсветка декоративная) - 3*1,5 10А+можно УЗО на 10А 30мА (или сгруппировать с п.1 хотелось бы-номинал?)
Розетки и освещение комнаты 1 и комнаты 2 - на каждую 3*2,5 16А+ общее УЗО 40/30
Варочная панель - 3*6 32А-под УЗО не ставим
Розетки кухни(фартук и холодильник) - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
Розетки ДШ, ПММ, СМ - на каждую по отдельной линии 3*2,5 16А+ общее УЗО на сколько?
Розетки в ванной (2 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА (или АВ 16А+УЗО 16/30)
Теплый пол в ванной 3*1,5 10А+УЗО 10А 10мА
Все ли правильно я сгруппировал?Пункт 1 и 2 хотелось бы тоже завести под УЗО,но с номиналом вопрос и с разным сечением кабеля.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчёт квартирного щитка
Tesoro писал(а):(или сгруппировать с п.1 хотелось бы-номинал?)
Розетки кухни(фартук и холодильник) - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
Розетки ДШ, ПММ, СМ - ...общее УЗО на сколько?
Теплый пол совместил бы с группой розеток в ванной, в терморегулятор провод 2,5 мм2 влезает.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
Tesoro писал(а):Пункт 1 и 2 хотелось бы тоже завести под УЗО,но с номиналом вопрос и с разным сечением кабеля.
Номинал УЗО должен быть не менее ( а лучше на порядок больше) суммы номиналов автоматов, стоящих после него. Считаем: 10 + 16 + 26. Значит УЗО не менее 32А 30мА. По сечению кабеля выбираются автоматы, а по номиналам автоматов- выбирается УЗО.
Tesoro писал(а):Розетки ДШ, ПММ, СМ - на каждую по отдельной линии 3*2,5 16А+ общее УЗО на сколько?
1. Я бы сделал так:розетки ДШ-Авт 16А, розетки кухни(фартук и холодильник)-Авт 16А под общим УЗО 40А 30мА.
2. розетки ПММ-Авт 16А, розетки СМ-16А под общим УЗО 40А 10мА. (ИМХО)
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
sergey_sav писал(а):Теплый пол совместил бы с группой розеток в ванной, в терморегулятор провод 2,5 мм2 влезает.
Идея неплохая,главное,чтобы теплый пол из строя не вышел,а то без розеток останемся.Если делаем так,то тогда и УЗО нужно будет 32/10,верно я мыслю?Зато тянуть меньше надо-проводка в ванной уже есть
sergey_sav писал(а):можно и сгруппировать...под АВ 10А (не думаю, что в коридоре планируется подключать чайник и утюг одновременно... тогда и кабель 3*1,5)
а узо стоит ставить на эти две группы?все же одна группа затрагивает свет в ванной(но там 16А и 3*2,5).Но я читал,что в квартирах обычно свет под узо не заводят.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчёт квартирного щитка
Tesoro писал(а):Если делаем так,то тогда и УЗО нужно будет 32/10,верно я мыслю?
Нет, не верно. Розетки в ванной были на одной группе? Значит так и останется. Диф 16/0,03 или УЗО 25/0,03 + АВ 16А. Если две группы розеток, то есть 2 АВ по 16А, тогда перед ними УЗО 40/0,03.
Tesoro писал(а):Но я читал,что в квартирах обычно свет под узо не заводят.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
sergey_sav писал(а):Нет, не верно. Розетки в ванной были на одной группе? Значит так и останется. Диф 16/0,03 или УЗО 25/0,03 + АВ 16А
да,что-то я сам стормозил,все же остается на одной группе.А для ТП будет нормально 30мА ток утечки?Может,все же 10 взять?
Еще раз огромное спасибо,хоть что-то стало понятно в теории
Да,и еще забыл сказать,что в лестничном щитке стоит АВ на 50А на квартиру(а в щитке 63А 2 полюсной).ЭТо не меняет ничего?Т.е. на ввод можно диф ставить 63/300?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчёт квартирного щитка
2. АВ 63А будет просто рубильником.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
sergey_sav писал(а):АВ 63А будет просто рубильником.
в смысле диф 63/300,я ж его меняю в квартирном щитке.А на лестничной клетке стоит сейчас 50А 1 полюсной
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Расчёт квартирного щитка
забыл сказать,что в лестничном щитке стоит АВ на 50А на квартиру(а в щитке 63А 2 полюсной)
Если планируется менять автомат 63А (стоящий после АВ 50А) на диф 63/0,3, то занятие бессмысленное и деньги на ветер. Достаточно УЗО 63/0,3
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
Мой вопрос очень схож с данной темой, поэтому решил не множить топики, а спросить здесь:
так же имеем двухкомнатную квартиру в новостройке. скриншот того, что имеем в щитке. т.к. на розеточную группу был разведен кабель сечением 1.5, было принято решение поменять его, сейчас купил ввг 3*2.5
правильно ли я понял, что нужно/можно сделать так?:
Вводной диф на 2 полюса 63/300 в общем щитке перед счетчиком
1.Розетки кухни - 3*2,5 16А+УЗО 16/30
2.розетки коридор - 3*2,5 16А
3.Освещение кухня, коридор, ванна, Освещение комнаты 1 и 2 - 3*1.5 16A
4.Розетки и освещение комнаты 1 - 3*2,5 16А (1 общее УЗО 40/0,03 на 5 и 6 позиции)
5.Розетки и освещение комнаты 2 - 3*2,5 16А
6.Розетки в ванной (1 шт.) - 3*2,5 диф 16А/30мА
7.Духовой шкаф. 3*2,5 16А (1 общее УЗО 63/0,03 на 8,9,10 позиции)
8.Стиральная машина(в ванной) 3*2,5 16А
9.Посудомоечная машина 3*2,5 16А
На кухне стоит газовый готел, нужно ли к нему вести отдельную линию?
Буду ставить щиток 24-модульный (хватит ли?) в квартире.
Заранее благодарю всех за ответы и терпение к моим, наверное, простым вопросам.
-
- Сообщение
Re: Расчёт квартирного щитка
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Оцените качество и парвильность сборки щитка
Kensan в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 510
-
116rus
07 апр 2013, 21:45
-
Оцените качество и парвильность сборки щитка
-
-
Сколько вести проводов от щитка под свет?
mff в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 7
- 677
-
BeamOfLight
31 июл 2013, 18:08
-
Сколько вести проводов от щитка под свет?
-
-
Плюсы и минусы Этажного щитка
1, 2 Anatoliy в форуме Электромонтаж в квартире - 34
- 4612
-
миш
02 фев 2010, 19:29
-
Плюсы и минусы Этажного щитка
-
-
Проблемы с подключением щитка в квартире
Alexander в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 685
-
lechiy
10 июн 2011, 04:40
-
Проблемы с подключением щитка в квартире
-
-
Проводка в подъезде от щитка в квартиру
Ostapz в форуме Электромонтаж в квартире - 4
- 873
-
Grumm
20 июн 2012, 12:21
-
Проводка в подъезде от щитка в квартиру
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|