Кабель до квартир

Кабель до квартир

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
15 фев 2012, 17:57 Сообщение
Прошу совет.
В доме сталинской постройки решили поменять старый кабель от домового щитка и по стояку вверх на 3 квартиры (щит в соседнем подъезде, до него ~80м).
Вопрос: электрик предлагает тянуть кабель ПВ или ВВГнг 3х10, хватит ли его на 3 квартиры? Плиты газовые, но у всех водонагреватели, стрильные машины, электрочайники, духовой шкаф электрический, теплый пол?
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
15 фев 2012, 18:06 Сообщение
Если на каждую квартиру по фазе да по 10кв.мм - то с головой. А нулевой провод будет? Или старый остается? Или всего три жилы, считая ноль, на 3 квартиры?
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
15 фев 2012, 18:44 Сообщение
slavapril писал(а)
Если на каждую квартиру по фазе да по 10кв.мм - то с головой. А нулевой провод будет? Или старый остается? Или всего три жилы, считая ноль, на 3 квартиры?

Вроде как мы купим 1 кабель ВВГнг3х10 и он последовательно поключит им 3 квартиры. Электрик ЖЭУ упрощает себе работу?
-Как лучше сделать??? Сколько жил нужно в кабеле и какой?
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Член клуба

Профиль 
15 фев 2012, 18:49 Сообщение
slavapril писал(а)
Если на каждую квартиру по фазе да по 10кв.мм - то с головой.

Если наличие трех фаз подтвердится, то ответ исчерпывающий. Остается только подписаться.
Сорри не успел с постом.
4х10. По фазе на каждую квартиру.
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Инженер

Профиль 
15 фев 2012, 19:05 Сообщение
itxtop писал(а)
Сколько жил нужно в кабеле и какой?

По хорошему - 5жил , по одной фазе на квартиру, ноль и земля
А кабель ВВГ (нг-LS)
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
15 фев 2012, 19:19 Сообщение
haramamburu писал(а)
По хорошему - 5жил

вариант, конечно, идеальный. Но для них, наверно, довольно материальный. Да и кто там будет мечтать о TN-C-S...уж хоть бы старое вернуть. Но все-таки 5, конечно, идеально...спору нет
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Инженер

Профиль 
15 фев 2012, 19:29 Сообщение
Ну дык боюсь что "те работы" уже под определение "ремонт" уже не катят... реконструкция... а там вы сами знаете
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
15 фев 2012, 19:53 Сообщение
itxtop писал(а)
Прошу совет.
В доме сталинской постройки решили поменять старый кабель от домового щитка и по стояку вверх на 3 квартиры (щит в соседнем подъезде, до него ~80м).
Вопрос: электрик предлагает тянуть кабель ПВ или ВВГнг 3х10, хватит ли его на 3 квартиры? Плиты газовые, но у всех водонагреватели, стрильные машины, электрочайники, духовой шкаф электрический, теплый пол?


При потреблении квартир 3,5 кВт А их у вас 3 квартиры то кабель ВВГ 3х10 при такой длине, слабый не пойдет, нужно сечение 25.
А вот при условии что вы протянете 3 фазы тогда 5х10 проходит.
Максимальная нагрузка на квартиру 5 кВт. Автоматы на вводе на квартиру 25А
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Заглянувший

Профиль 
15 фев 2012, 20:55 Сообщение
А если нам купить кабель тоньше (дешевле): ВВГнг 5х6
Совсем невариант?
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Инженер

Профиль 
15 фев 2012, 21:11 Сообщение
Ну отчего же ... только аппетиты (Амперы) придется поубавить... (помните мультик про количество шапок из одной шкурки? :))) )
Короче, кладите 10ку - чтоб потом не каяться
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Почётный Гуру клуба

Профиль 
15 фев 2012, 21:14 Сообщение
itxtop писал(а)
А если нам купить кабель тоньше (дешевле): ВВГнг 5х6
Совсем невариант?


Не потянет так как у вас будет несимметричная нагрузка и такой кабель начнет греться.
Просто у вас длинна большая
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Инженер

Профиль 
15 фев 2012, 21:25 Сообщение
Точно, про несимметрию как то не подумал...
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
15 фев 2012, 22:56 Сообщение
А при чём тут несимметричная нагрузка? Ну выключили два соседа свои вводные автоматы и остался один однофазный потребитель на 5ти жильном кабеле. Чему там греться то?
Ответить с цитатой 


Re: Кабель до квартир

Не в сети - Инженер

Профиль 
15 фев 2012, 23:03 Сообщение
sergey_sav писал(а)
А при чём тут несимметричная нагрузка?

Я про скачки ... , про нагрев конечно лишнее
Ответить с цитатой 