Защита от обрыва нуля
Собираюсь менять полностью проводку в квартире. Система заземления в доме TN-C-S. Собственно в чем моя основная проблема. Как мне организовать заземление в квартире с учетом защиты от обрыва нуля? Пока склоняюсь к тому, чтобы вообще не делать заземление, т.к. при обрыве нуля корпус будет под напряжением. Но прочитал тут про реле напряжения и подумал... По идее при обрыве нуля напряжение либо возрастает до 380В либо совсем падает. Так что если поставить реле напряжения и при обрыве нуля оно просто отрубиться и все. PEN разделить на PE и N после реле напряжения.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
LAVElek писал(а): Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE(спасибо Mixas)
RE(не знаю,что это такое), может быть ,и можно отключать автоматом,но в защитном PE не допускается никаких расцепителей.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Защита от обрыва нуля
Нет гарантии, что переключаемый контакт реле, автомата или иного коммутационного устройства обеспечит надёжное соединение разорванной цепи РЕ проводника. То есть нет 100% уверенности, что в случае аварийной ситуации РЕ проводник выполнит возложенную на него функцию. Поэтому требование по неразрывности защитных проводников должно выполняться неукоснительно!
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
sergey_sav писал(а):Одно из объяснений.
Нет гарантии, что переключаемый контакт реле, автомата или иного коммутационного устройства обеспечит надёжное соединение разорванной цепи РЕ проводника. То есть нет 100% уверенности, что в случае аварийной ситуации РЕ проводник выполнит возложенную на него функцию. Поэтому требование по неразрывности защитных проводников должно выполняться неукоснительно!
Спасибо. Аргумент принят. Но мне кажется надежность соединения в моем щитке будет выше надежности соединения в общем щитке, где может любой залезть, задеть и соответственно оторвать провод. а еще есть какие-нибудь причины? или ситуации из жизни не один же я такой "умный".
P.S.: Все таки наверно защитный ноль размыкать не буду. Убедили дурака Но выяснить для себя хочу
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Защита от обрыва нуля
LAVElek писал(а):Но мне кажется надежность соединения в моем щитке будет выше надежности соединения в общем щитке...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
sergey_sav писал(а):Немного не то сравниваете... Речь идёт прежде всего о контактном соединении внутри некого устройства. Поэтому все соединения защитных проводников должны быть либо видимыми, либо доступными для осмотра и профилактики (есть исключения, например, кабельные муфты). Внутрь реле или автомата просто так не заглянуть.
вот теперь картина прояснилась
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
в общем щитке на квартиру стоит 2 автомата на 25А: один на свет и один на розетки. Могу ли я поставить один вводной автомат на 50А? Если нет то какой максимальный я могу взять? Просто в щитке на 2 этих автомата идет один провод и получается, что итого по проводу может идти 50А.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Защита от обрыва нуля
Но могу предположить, что АВ 16А и 10А будут в самый раз, а по сему, на квартиру (если с газовой плитой) вводной автомат 25А это праздник.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
Решил провод использовать марки NYM. Можете подсказать, какая фирма изготовления данного кабеля лучше?
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
LAVElek писал(а):Решил провод использовать марки NYM. Можете подсказать, какая фирма изготовления данного кабеля лучше?
Предпочитаю "Севкабель" (насколько помню- питерское производство)
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
Посоветовал ему схему против правил! А что остаётся делать, если аварийные участки находятся за границей балансовой принадлежности? - и владелец заявляет что это стихия и он ни причём!
- Вложения
-
- Защита от обрыва нуля - Схема защиты от обрыва нуля 3.PNG
(10.96 КБ) Просмотров: 620
- Защита от обрыва нуля - Схема защиты от обрыва нуля 3.PNG
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
Re: Защита от обрыва нуля
Mixas писал(а):А что остаётся делать, если аварийные участки находятся за границей балансовой принадлежности?
По крайней мере, не стоит колхозить, нарушая нормативы... Может стоит просто порекомендовать установку реле контроля напряжения? Например, УЗМ51 (не реклама)...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
sergey_sav писал(а): Например, УЗМ51
Да, это тот аппарат который нужен. Вот описание: "многофункциональное УЗМ-51М 63А/80А УХЛ4 Номинальный ток коммутации 63 А...
meandr.ru›products/arch/uzm_51m.pdf Санкт-Петербург"
РЕ проводник можно не отключать, но заземлить очень даже желательно. Микроволновка и стиралка были - бы целы!
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
P.S. В РН-113 привлекает дисплей с текущим напряжением, а в УЗМ - реле, у которого контакты имеют фиксированное положение, т.е. катушка включается лишь для переключения контактов.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
-
- Сообщение
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
Alex33 писал(а):Провод обрывается в щитке на 2 этаже, потому что все сделано на соплях
А нельзя обслуживающего Ваш дом электрика заставить сделать один раз нормально?
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
Morigan писал(а):А нельзя обслуживающего Ваш дом электрика заставить сделать один раз нормально?
Он пол города обслуживает.
nikola у нас в квартире с самого нова 2-х жильная алюминиевая проводка, но я провел еще от одельного автомата 3-х жильную. Но в щитке подключал электрик и сказал, что "Заземления в доме нет и я подключил на корпус щитка, который врдебы должен быть занулен" вот его слова и дело это было 5 лет назад. Потом до меня дошло, что при обрыве нуля 380 В пойдет на корпуса моих якобы заземленных приборов (стиралка, холодильник, компьютер и т.д.). Вот я и решил исправить ситуацию и сейчас сижу, рисую схемы и проверяю их в действии. Сразу возникла идея при обрыве нуля отключать не только фазу, как это делает реле напряжения, но и ноль, и землю. Поэтому без контактора, я думаю, не обойтись.
И еще вопрос, УЗО может сгореть при обрыве нуля когда стоит после автомата и ничем не защищено? Или лучше реле напряжения поставить первым, чтобы оно все отключало контактором (в том числе и себя)
P.S. Защиту хочу ставить только на 3-х жильную, так как только в нее включено самое ценное, да и в 2-х жильную невозможно воткнуть все защитное оборудование, ведь она скрыта под штукатуркой.
-
- Сообщение
Re: Защита от обрыва нуля
Alex33 писал(а):Он пол города обслуживает и РЭУ насрать на наш дом.
Так сделайте сами. Вы, я вижу, с электричеством дружите.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Правовые аспекты общения с ЖЕК и профилактика отгорания нуля
1, 2 antonuzh в форуме Общие темы по электрике - 29
- 4897
-
antonuzh
07 мар 2012, 09:06
-
Правовые аспекты общения с ЖЕК и профилактика отгорания нуля
-
-
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
ВИТАЛИЙ ЙЙ в форуме Электроустановочные изделия - 15
- 3019
-
sergey_sav
12 май 2010, 17:36
-
Какой блок нодо ставить от пропажи нуля?
-
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
Amar в форуме Электромонтаж в квартире - 19
- 4465
-
Александр Охрименко
16 фев 2010, 23:14
-
Можно ли запитаться от разных нуля и фазы?
-
-
3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
ivanlebedev в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 670
-
slavapril
01 фев 2011, 19:44
-
3 фазы и ни одного нуля - такое возможно?
-
-
Электрика в загородном доме с нуля
Павел x) в форуме Электромонтаж на даче, коттедже, бане - 18
- 2022
-
Lis
20 апр 2011, 19:16
-
Электрика в загородном доме с нуля
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|