Правильное разделение на группы в электрощите

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение FRIM@N » 18 янв 2012, 22:11

Только раз залип выключатель, но он пережил 3 КЗ подряд с 25 А автоматом.

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Похожие темы » 18 янв 2012, 22:11

Посмотрите здесь:
Разделение РЕ и N проводников
Правильное подключение электродвигателя
Правильное подключение КУП в квартире
Можно выполнить разделение РЕН в вводном щитке
Что за штука в электрощите?
Вопросы и ответы по электрике

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Объявления » 18 янв 2012, 22:11

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение electric-pan » 20 янв 2012, 14:15

10 А выключателя это характеристика коммутационной способности,а 16 А автомата-параметр, относящийся к тепловой защите и прямому сравнению эти параметры не подлежат.Если осветительную линию,в состав которой входит 5 выключателей номиналом в 10 А каждый,Вы защитите автоматом в 16 А - смутит Вас это или нет?
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Grumm » 20 янв 2012, 20:43

Рассматривается режим возможного КЗ. Как поведут себя выключатели из под ВА 16А С. Подгорят?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение sergey_sav » 20 янв 2012, 22:20

Grumm писал(а):
Подгорят?

А кудаж они денутся?!... :))) Подгорят обязательно в толь или иной мере...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей