Подправьте схему щита

Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
25 май 2011, 16:52 Сообщение
чего-то туплю...что такое НКУ?)))

Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

вводной будет в подъезде.так что на шины соответственно фаза и 0.или чего-то я накосячил?
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
25 май 2011, 17:01 Сообщение
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

вот видно номиналы.узо пришлось поставить одинаковое с автоматом.на 25 ампер нет,только на 40 на 10 мА.по-другому никак(((
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
25 май 2011, 17:23 Сообщение
Куда - то делось более полное сообщение/возражение, но щиток не соответствует схеме, и в одной клемме не более двух проводов!!!
НКУ - Низковольтные Коммутационные Устройства
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
25 май 2011, 17:52 Сообщение
ilyich777 писал(а)
или чего-то я накосячил?
Если односложно, то ФСЁ!
Провод на автомат подключается после УЗО, то есть с его выхода (см. схему), а не параллельно.

Нафига (сорри) включили в монтажную схему шинки? Однозначно - лишний элемент... причём, обе шинки.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
25 май 2011, 18:01 Сообщение
точно,я по запаре накосячил с узо...тупень.а шины?потом просто от узо перемычками тоже делать?а в узо вводной провод?
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
25 май 2011, 18:08 Сообщение
Нарисуйте принципиалку в окончательном варианте (тот, который пытались воплотить в жизнь), тогда на фотографии можно будет изобразить, как должны идти проводники.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
25 май 2011, 18:24 Сообщение
щас,я переделываю)))погодите)
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
25 май 2011, 18:43 Сообщение
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

??
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
25 май 2011, 19:14 Сообщение
Ближе к правде, но на сему не смотрите по-прежнему: где ноль со УЗО №2 на УЗО №3?; выходящий ноль с УЗО №2, выходящий ноль с УЗО №3 можно конечно и не выводить, но для проверки схемы вставьте обрезки синего провода.
Недостатки монтажа: слишком короткие перемычки - нельзя без демонтажа всей динрейки увидеть соединения; оголенная жила должна не доходить до клеммы на 1-2 мм - чтобы проверить, зажата жила , а не изоляция; из - за коротких перемычек провод фазы до УЗО и после практически соприкасаются - при подрезе изоляции возможно замыкание/утечка при высокой влажности; хорошо бы и фазу и ноль приходящие от вводного автомата от последних перемычек вернуть назад во вводной автомат - надежнее при плохо протянутых клеммах.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
25 май 2011, 19:18 Сообщение
Для удобства с точки зрения монтажа я бы крайние два автомата (работающие без УЗО) переставил налево, 1 и 2 номером по рейке
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
25 май 2011, 19:48 Сообщение
Василич писал(а)
Недостатки монтажа: слишком короткие перемычки - нельзя без демонтажа всей динрейки увидеть соединения; оголенная жила должна не доходить до клеммы на 1-2 мм - чтобы проверить, зажата жила , а не изоляция;

я просто не хочу,чтобы провода все вылезали слишком высоко.или лучше сделать перемычки в виде высоких "скобок"??
Василич писал(а)
из - за коротких перемычек провод фазы до УЗО и после практически соприкасаются - при подрезе изоляции возможно замыкание/утечка при высокой влажности;

аналогично "высоким скобкам"??
Василич писал(а)
хорошо бы и фазу и ноль приходящие от вводного автомата от последних перемычек вернуть назад во вводной автомат - надежнее при плохо протянутых клеммах.

это мне 2 кабеля в подъезд тянуть надо будет?или не так что понял?

Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
26 май 2011, 22:50 Сообщение
Делаете высокие относительно скобки, а затем, после протяжки клемм, отгибаете их вперед или назад, как удобнее. На схеме вводной автомат в этом же щите, может быть в рядом стоящем корпусе, ну а если в другом помещении, то возвращать фазу (второй кабель) не надо, это было не обязательное улучшение
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
27 май 2011, 07:06 Сообщение
спасибо,понял.вводной будет стоять в подъезде,а это всё в квартире.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
27 май 2011, 19:34 Сообщение
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Переделал
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
29 май 2011, 16:19 Сообщение
не понять,бред это или шучу?????
ввод 4,свет 1,5, розетки 2,5.вроде это стандарт.
выделено 3 кВт на квартиру.
чем же она пожароопасна?тут сложно пожар устроить)и нагрузка будет такая же,как и сейчас.максимум небольшие и неодновременные прибавления.типа водогрея в ванной (с машинкой 100 % одновременно работать не будет.)
еще вопросы?
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
29 май 2011, 16:35 Сообщение
ilyich777 писал(а)
выделено 3 кВт на квартиру.

так мало? :lol:
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
29 май 2011, 17:17 Сообщение
а чего вы хотите в хрущевке 62 года?
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Заслуженный Ректор клуба

Профиль  ICQ 
29 май 2011, 17:34 Сообщение
ilyich777 писал(а)
а чего вы хотите в хрущевке 62 года?

у меня 75-го. Да и вокруг не моложе. Но мощность в три раза больше запросто. Ну понятно, что это не ваша прихоть. Я из интереса спросил.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
29 май 2011, 17:48 Сообщение
ну может у вас плита электрическая?просто у нас газ.если плита газовая,то вам просто безумно повезло)))да и год в принципе свежее.у нас провода то алюминий-рассыпается совсем уже.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
29 май 2011, 20:18 Сообщение
skeptik писал(а)
И всё-же, не могу сдержать эмоций от дилетантства советчиков.
Эмоции иногда стоит сдерживать, чтобы случайно не показать себя с негативной стороны...

skeptik писал(а)
Схема ПОЖАРООПАСНА и безграмотна!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В каком конкретно месте ждать пожара? Лучше без эмоций, а с учётом сказанного ранее... на трёх страницах бреда.
Ответить с цитатой 