Подправьте схему щита

Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
05 май 2011, 13:50 Сообщение
Здравствуйте!
вот набросал тут схемку щита (буду менять проводку)-подскажите,что не так или всё так?

Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
05 май 2011, 14:02 Сообщение
вроде, всё так... явных косяков нет.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
05 май 2011, 14:05 Сообщение
только вот вместо рн 111 решил поставить узм 50м-так вроде компактнее будет...
естественно,без контактора)
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
05 май 2011, 14:36 Сообщение
Правильное решение.
Может стоит подумать о том, чтобы группы освещения вывести из под УЗО, да и из-под УЗМ тоже?
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Член клуба

Профиль 
05 май 2011, 14:43 Сообщение
Цитата
Может стоит подумать о том, чтобы группы освещения вывести из под УЗО, да и из-под УЗМ тоже?

Тоже так кажется, еще бы заземление на освещение кинуть....)
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
05 май 2011, 16:43 Сообщение
Что - то не видно мощной нагрузки - типа электропечи, водонагревателя?
Разводку в щитке и линию (одним кабелем?!!!) стоило бы сделать на 6,0 мм2.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
05 май 2011, 17:31 Сообщение
sergey_sav писал(а)
Правильное решение.
Может стоит подумать о том, чтобы группы освещения вывести из под УЗО, да и из-под УЗМ тоже?


а вдруг пока я буду лампочку менять кто-нибудь умный включит свет?))думаю,лучше перебдеть,чем недобдеть)
а из-под УЗМ можно,конечно...но хочу ставить энергосберегающие,вдруг погорят...не дешевые всё-таки..


и на свет сделаю заземление)просто не нарисовал. буду класть всё равно трехжилкой,вдруг в нашей хрущевке когда-нибудь землю сделают...


а что,обязательно должна быть мощная нагрузка?электропечи нет,да и нагревателя тоже...мощного то ничего нет и не планируется. разве только нагреватель...всё равно,когда появится,буду включать в розетку(слава богу,воду горячую не надолго и не часто выключают.)
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
05 май 2011, 18:55 Сообщение
Тогда просто стоит добавить в щиток розеточку под АВ 6-10А, что бы не со свечками бегать при значительном просаде напряжения, когда УЗМ вырубит весь дом... И в эту розеточку переноску воткнуть, будет свет, хоть и блёкленький.
имхо
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
05 май 2011, 18:58 Сообщение
хм...спасибо,не подумал как-то))
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Электрик

Профиль 
06 май 2011, 05:36 Сообщение
пока нет заземления я бы розетки в ванную неставил узо нормально работать небудет. если нежаль эл.энергии на катушку то можно оставить контактор 63А НЕСЛИШКОМ? :))mega
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
06 май 2011, 06:53 Сообщение
а чем же тогда питать приборы в ванной?опять удлинителями?не хочу контактор,говорил же,что поставлю узм 50-места намного меньше занимает
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Лидер тех. поддержки

Профиль 
06 май 2011, 09:38 Сообщение
lechiy писал(а)
узо нормально работать небудет

Даже "ненормальная" работа УЗО обеспечит безопасность.
Единственное, что надо учитывать при отсутствии третьего проводника (РЕ) от этажного щитка, это то, что не стоит в розетках подключать этот проводок...
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
06 май 2011, 14:53 Сообщение
ну...это знаю...и последствия знаю..землю даже по логике не надо соединять без так сказать самого отвода в землю...а то она так и будет гулять по всем приборам,от каждого накапливаясь)
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Электрик

Профиль 
07 май 2011, 05:52 Сообщение
а что за приборы в ванной?
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
07 май 2011, 09:18 Сообщение
стиралка и в будущем может водонагреватель.
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
07 май 2011, 21:47 Сообщение
кстати,а сколько метров провода нужно на разводку щита? пары наверное хватит?или в один можно уложиться?)
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
07 май 2011, 22:30 Сообщение
вот,немного поправил схему с учетом ваших пожеланий и выделенной мощности на квартиру.
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

предыдущая схема,честно,не моя была...
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Мастер

Профиль 
08 май 2011, 21:31 Сообщение
sergey_sav писал(а)
И в эту розеточку переноску воткнуть, будет свет, хоть и блёкленький.

Дык, может тогда вааще не отрубать группы освещения УЗМом? Пусть все светятся, "хоть и бекленько" ;;1):
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Участник

Профиль 
09 май 2011, 08:54 Сообщение
так!кто-нибудь скажите,отрубать свет или нет УЗМом??. и что с обновленной схемой?всё нормально?
Ответить с цитатой 


Re: Подправьте схему щита

Не в сети - Почётный член клуба

Профиль 
09 май 2011, 16:49 Сообщение
я предложил , во первых розетки зала и спальни взять с отдельного узо , а вот розетки кухни с другова.узм со света снять и поставить стабилизатор раз боитесь просадки напряжения.
Ответить с цитатой 