Напряжение на заземлении, откуда?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
vayn
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение vayn » 09 апр, 2011 19:21

второй вопрос
почему на кабеле идущему от щитка
на земле тоже 110 в

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение Похожие темы » 09 апр, 2011 19:21

Посмотрите здесь:
Вопрос о заземлении
Откуда взялись Hz?
ВВ 6кВ - откуда берётся 220 В переменки?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение Объявления » 09 апр, 2011 19:21

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение sergey_sav » 09 апр, 2011 19:23

vayn писал(а):
второй вопрос
почему на кабеле идущему от щитка
на земле тоже 110 в

1. Относительно чего? (применить тестер)
2. Если тыкаем опять отвёрткой, то банальная наводка.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
vayn
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение vayn » 09 апр, 2011 19:24

щиток
Вложения

Нет аватара
vayn
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение vayn » 09 апр, 2011 19:30

sergey_sav писал(а):
vayn писал(а):
второй вопрос
почему на кабеле идущему от щитка
на земле тоже 110 в

1. Относительно чего? (применить тестер)
2. Если тыкаем опять отвёрткой, то банальная наводка.



тестер применить можно ли если подключить

фаза - земля
фаза - ноль
ноль-земля

???????????????

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение haramamburu » 09 апр, 2011 19:39

vayn писал(а):
фаза - ноль ноль-земля

Дык "фаза-ноль" у вас 220 - видно на фото

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение haramamburu » 09 апр, 2011 19:42

vayn Отцепляйте свое РЕ от греха подальше - там PEN-ом (в щитке) даже не пахнет.

Нет аватара
vayn
Автор темы
Стажёр
Стажёр

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение vayn » 09 апр, 2011 19:50

РЕ это зануление?
Я так понимаю там используют схему: на фото

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение sergey_sav » 09 апр, 2011 19:54

haramamburu писал(а):
Отцепляйте свое РЕ от греха подальше - там PEN-ом (в щитке) даже не пахнет.

+1 причём, отключить этот проводок лучше везде... ;;1):
Далее
1. Не знаю, с какого плаката слямзили картинку, но даже "защитный ноль" (в исполнении дилетанта-художника) должен идти от отдельной точки.
2. Второе условие сечение совмещённого проводника PEN не менее 16 мм2. На фото видно плохо, но кажется не тянет...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение haramamburu » 09 апр, 2011 20:01

vayn писал(а):
РЕ это зануление????

Да
vayn писал(а):
вариант второй у меня

Да уже поняли, отцепляйте - а для "неубийства" поставьте УЗО, желательно электромеханическое.
ЗЫ Для полноты картины - вы не можете измерить диаметр/сечение "нуля" стояка? Хотя уже по фото - никакое.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Напряжение на заземлении, откуда?

Сообщение haramamburu » 09 апр, 2011 20:04

sergey_sav писал(а):
причём, отключить этот проводок лучше везде...

Если на вводе поставить узо - то от щитка я б оставил - для противопожарных функций.