Напряжение на заземлении, откуда?
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
-
vayn
Автор темы - Стажёр
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
почему на кабеле идущему от щитка
на земле тоже 110 в
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
vayn писал(а):
второй вопрос
почему на кабеле идущему от щитка
на земле тоже 110 в
1. Относительно чего? (применить тестер)
2. Если тыкаем опять отвёрткой, то банальная наводка.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
vayn
Автор темы - Стажёр
-
vayn
Автор темы - Стажёр
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
sergey_sav писал(а):vayn писал(а):
второй вопрос
почему на кабеле идущему от щитка
на земле тоже 110 в
1. Относительно чего? (применить тестер)
2. Если тыкаем опять отвёрткой, то банальная наводка.
тестер применить можно ли если подключить
фаза - земля
фаза - ноль
ноль-земля
???????????????
-
- Энергетик
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
vayn писал(а):
фаза - ноль ноль-земля
Дык "фаза-ноль" у вас 220 - видно на фото
-
- Энергетик
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
-
vayn
Автор темы - Стажёр
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
haramamburu писал(а):
Отцепляйте свое РЕ от греха подальше - там PEN-ом (в щитке) даже не пахнет.
+1 причём, отключить этот проводок лучше везде...
Далее
1. Не знаю, с какого плаката слямзили картинку, но даже "защитный ноль" (в исполнении дилетанта-художника) должен идти от отдельной точки.
2. Второе условие сечение совмещённого проводника PEN не менее 16 мм2. На фото видно плохо, но кажется не тянет...
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Энергетик
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
vayn писал(а):
РЕ это зануление????
Да
vayn писал(а):
вариант второй у меня
Да уже поняли, отцепляйте - а для "неубийства" поставьте УЗО, желательно электромеханическое.
ЗЫ Для полноты картины - вы не можете измерить диаметр/сечение "нуля" стояка? Хотя уже по фото - никакое.
-
- Энергетик
Re: Напряжение на заземлении, откуда?
sergey_sav писал(а):
причём, отключить этот проводок лучше везде...
Если на вводе поставить узо - то от щитка я б оставил - для противопожарных функций.
-