Меняю алюминий на медь
Решил я сменить всю проводку на медянку.Итак,имеем 2 комнаты,кухню,коридор и ванну с туалетом.Далее опишу по линиям:
НУМ 3х4,отдельная линия на каждый прибор,поставил пока только автоматы(25А)
-варочная панель
-духовка
-посудомойка
-стиралка
-бойлер
Розетки и свет не разделял(общая линия),они идут отдельной линией в каждую комнату и на кухню.Коридор,туалет и ванная(свет и розетки)также объединены одной линией.Разводка розеток и света звездой(не шлейф)
На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг
Ввод 3х6 НУМ,перед счетчиком автомат на 40А.
Все соединения на клеммах Ваго.
Собственно, волнует вопрос,ставить ли к автоматам впридачу УЗО или поставить пару дифоф?Насколько оправдана установка таких дорогостоящих устройств защиты?
Не мощные ли автоматы я взял для света и розеток?Может,стоило взять 16А?Розеток в каждой комнате по 3 штуки сдвоенных(под один подрозетник)
Ясное дело,что после драки кулаками не машут,но что-то гложут меня сомнения насчет правильности выполненных работ.
В общем,хотелось бы услышать мнения знающих людей.А то меня тут уже напугали,что надо все переделывать и ничего не исправишь.
Заранее благодарю
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
Например, выбило автомат (а его выбивает непременно ночью во время футбольного матча или сериала), а свет не погас и лазить в щитке разбираться можно без фонаря или свечи.
Кроме того, освещение и розетки - это разный характер нагрузки и разные токи.
Поставьте УЗО на стиральную машину и на розетки на быт.технику кухни (миксер, комбайн, мясорубка, посудомойка)
и спите спокойно
Кста, замление и разделение нуля (PEN) на вводе сделали? Без этой мелочи спать спокойно не желательно
-
- Сообщение
- Tesoro / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
elhouse писал(а):Спите спокойно - это даже круче чем надо!
Спасибо,надеюсь,круче в хорошем смысле?Ничего не будет греться?
Pukin, да я все понимаю,но стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Кстати,что значит "замление и разделение нуля (PEN) на вводе"?У меня от щитка протянута фаза(от счетчика),нуль и земля.Все это дело идет в щиток,в щитке автоматы на динрейке и два клеммника-нулевой и заземление.
-
- Сообщение
- elhouse
- Председатель клуба
- Главный энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 243 +35 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
Tesoro писал(а):но стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Можно поставить дифы. (диф. автомат)
-
- Сообщение
- Tesoro / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
elhouse писал(а):Tesoro писал(а):но стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Можно поставить дифы. (диф. автомат)
Насколько мне известно,дифы дороже,разве нет?И по занимают два модуля.У меня в щитке осталось места всего на 5 модулей
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
Tesoro писал(а):стоимость УЗОшек,мягко говоря,заставляет задуматься.Если ставить их 6 шт.,то просто банально не хватит места в щитке.
Не надо 6. Можно и даже желательно ставить 1 УЗО на группу. Например, 1 УЗО на ванную и 2-е УЗО на кухню.
Tesoro писал(а):значит "замление и разделение нуля (PEN) на вводе"?У меня от щитка протянута фаза(от счетчика),нуль и земля.Все это дело идет в щиток,в щитке
Из названия темы я сделал вывод, что дом старый и, следовательно, в нем была применена двухпроводная система TN-C.
Если разделение PEN сделано в этажном щите или где-то еще, то необходимо это уточнить. И место разделения надо (очень желательно) заземлить.
-
- Сообщение
- Tesoro / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
Заранее прошу прощения за,может,дилетантские вопросы,-не электрик я по образованию
-
- Сообщение
- Pukin
- Мастер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 8 +4 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
Tesoro писал(а): дом старый,но земля есть на щитке
Если этажный щит заземлен, то больше не надо.
И еще. Проверьте в щитке, чтобы Ваш Ноль (N) и земля (РЕ) находились на разных болтах на шине щитка (ПУЭ п.7.1.36). Эта мелочь обезопасит вас при отгорании ноля.
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Меняю алюминий на медь
elhouse писал(а):это даже круче чем надо!
Не так уж и круто
Tesoro писал(а):Провод 2х2,5 ВВГнг
-
- Сообщение
-
- Сообщение
- haramamburu
- Инженер
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 16 +9 / -2
Re: Меняю алюминий на медь
elhouse писал(а):На свет!!!!!
Ну вообще то на свет тоже надо 3х проводку вести, но у "ТС" :
Tesoro писал(а):На розетки и свет на каждую линию ставлю 20А автомат.Провод 2х2,5 ВВГнг
-
- Сообщение
- Tesoro / Автор темы
- Участник
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 0 +0 / -0
Re: Меняю алюминий на медь
Вопрос был в том,не много ли тока по АВ я на каждую линию поставил?
На стиралку,бойлер,вар.панель,духовку и посудомойку идет НУМ 3х4,и авоматы по 25А на каждый из этих приборов.
Главный вопрос в том,как обойтись малой кровью,чтобы все безпроблемно работало?Может,поставить вместо вводного АВ диф на 30мА/40А?
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Как лучше соединить алюминий с медью?
jaguarrus в форуме Электроустановочные изделия - 15
- 1433
-
purtos
20 дек 2010, 22:57
-
Как лучше соединить алюминий с медью?
-
-
Как и зачем менять алюминий на медь
1, 2 elhouse в форуме Электроустановочные изделия - 22
- 2766
-
electrohoz
19 июл 2014, 10:03
-
Как и зачем менять алюминий на медь
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 16:45
Сейчас эту тему просматривают: archive.org_bot и гости 0
-
- Объявления
|