Наводка в проходном выключателе? |
Мантёр - Участник
|
10 янв 2011, 20:22 |
Всем привет!
Ситуация в чём: подключил в комнате(не дома) два двойных проходных выключателя. Без нагрузки проверял пробником - все коммутирует как надо. Подал фазу - при включении пробник(с батарейкой) показывает фазу, т е как и надо, при выкл. - чуть слабее горит(как будто фаза). Как думаете - это такая наводка или с выключателями что не так? Хотя - legrand(каждый по 400 р) Будут ли они нормально работать? У меня не хватило времени проверить. |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
миш - Почётный член клуба
|
10 янв 2011, 20:38 |
если нет нагрузки на выключателе то наводка на индикаторе
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
10 янв 2011, 20:57 |
для батареечного это нормально. Обычная отвертка-индикатор не светилась бы.
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Looking - Член клуба
|
10 янв 2011, 21:27 |
Пробник с батарейкой это ......, выкинете его.
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Looking - Член клуба
|
10 янв 2011, 21:40 |
Эх, зря удалили. это же правда. Батареечный показывает фазу на другом человеке))
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
10 янв 2011, 21:57 |
Вполне возможно, что наводка.
ЗЫ. Выкидывать пробник не торопитесь... просто каждому прибору своё назначение. |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Looking - Член клуба
|
10 янв 2011, 22:12 |
Цитата ЗЫ. Выкидывать пробник не торопитесь... просто каждому прибору своё назначение. А какое у батареечного? |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
10 янв 2011, 22:29 |
Если имеется в виду индикатор типа ОП1 или ОП2, то в инструкции оговорены области применения. Можете ознакомиться в инете, ибо информация не секретная.
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Мантёр - Участник
|
10 янв 2011, 22:35 |
Наводки в батареечном инд. - обычное дело, знаю, тем более в квартире.
Просто тут она уж очень сильная, смахивает на фазу. При отключении автомата всё нормально показывает. Ну ладно, поживём - увидим. |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Мантёр - Участник
|
10 янв 2011, 23:07 |
Ещё я мерял по отношению к нулю, который, как я подозреваю, перебил сегодня(при штроблении) хозяин квартиры.
Тестер показал при включенном положении выключателя около 170 в, при выключенном - около 120 в. Лампочка не горела в обоих случаях. Это , получается, тоже наводка? |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
10 янв 2011, 23:12 |
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь. Просто такие индикаторы слишком чувствительны, и материал корпуса выключателя для них не идеал. По корпусу между контактами ему немного все равно достается. Но основная причина в том, что вокруг фазы всегда есть небольшое электромагнитное поле(на которое и реагируют искатели скрытой проводки). А поскольку между контактами выкл. очень маленькое расстояние, то на обесточенном конце выключателя индикатор улавливает эл.магн. поле с другого его контакта. Но это только для индикаторов с батарейками справедливо в силу особенностей их схем.
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Мантёр - Участник
|
10 янв 2011, 23:42 |
А то, что тестер показывал, тем же объясняется?
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
slavapril - Заслуженный Ректор клуба
|
11 янв 2011, 00:04 |
Вполне возможно, что где-то провод в мокрой замазке или выкл. намочили, или еще что-то. Без реально видимой картины неохота воду на киселе мешать. А то мои знания будут казаться бреднями.
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Мантёр - Участник
|
11 янв 2011, 00:33 |
slavapril, спасибо за информацию )
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Looking - Член клуба
|
11 янв 2011, 10:26 |
Цитата Если имеется в виду индикатор типа ОП1 или ОП2 А если имеется ввиду обычный "китайский" индикатор, с рынка?) |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
sergey_sav - Лидер тех. поддержки
|
11 янв 2011, 14:26 |
Беспредметный разговор.
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Looking - Член клуба
|
11 янв 2011, 15:40 |
Эм, да извиняюсь.
Просто хочу сказать то, что не каждый электрик будет покупать пробник ОП1 или ОП2 за 50-80 рублей, а купит за 10-15 и будет думать что и так пойдёт. Вся мысль шла к этому. |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Мантёр - Участник
|
11 янв 2011, 21:29 |
Мой стоит около сотни.
|
Re: Наводка в проходном выключателе? |
Looking - Член клуба
|
11 янв 2011, 22:00 |
Это радует мою душу) Не по теме, но не терплю дешевый инструмент...)
ноль, посмотрите ноль... |
Re: Наводка в проходном выключателе? |
haramamburu - Инженер
|
11 янв 2011, 22:29 |
Looking писал(а) не терплю дешевый инструмент... Вот и разберитесь - голова для шляпы, или шляпа для головы! зы Я вам "лампочку" за 100 УЁ продам - готовы? Или так и будет лохами славиться Россия? Простите, к России ВЫ отношения не имеете, так что "покупайте" |