РЕ-проводник в "хрущевке" ?
будет ли это РЕ?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Инструкция по подключению требует заземления.
Отказаться от заказа? Это проще всего...
А вот как грамотно выполнить подключение?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Старая проводка не имеющая РЕ и новое оборудование, его родимого требующее...
Либо нулить на корпус щитка до коммутационных аппаратов и ждать появление фазы на корпусах приборов в случае обрыва нулевого провода, что стало учащаться в старых сетях, благодаря самим пользователям и новой мощной технике.
Либо тащить защитный проводник от вводного устройства здания, если оно заземлено.
Либо забить на отсутствие РЕ и до реконструкции установить УЗО и ждать реконструкции.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
- ВИТАЛИЙ ЙЙ
- Заслуженный член клуба
- Энергетик
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 50 +12 / -0
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Grumm писал(а):Если я брошу отдельный провод 4мм.кв от корпуса этажного щита,
будет ли это РЕ?
у нас в таком же доме проложили новые провода и земля есть!-не знаю от куда взялась(но сейчас есть!)-раньше не было
-
- Сообщение
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
щитки соединены с ней.
В противном случае только установка УЗО без зануления!!!.
Как это обосновать, на что сослаться при общении с
инспектором?
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Grumm писал(а):...
Как это обосновать, на что сослаться при общении с
инспектором?
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
- В противном случае (при отсутствии РЕ) только установка УЗО без зануления!!!.
Как это обосновать? Есть ли какой то нормативный акт?
-
- Сообщение
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Grumm писал(а):В противном случае (при отсутствии РЕ) только установка УЗО без зануления!!!.
Как это обосновать? Есть ли какой то нормативный акт?
А безопасность. нужна вам, или нормативным актам.
ПУЭ
Защитные меры безопасности
с 7.1.67. по 7.1.88.
-
- Сообщение
- sergey_sav
- Лидер тех. поддержки
- Технический директор
- Прогресс звания:
- Заслуженная репутация: 161 +50 / -0
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Grumm писал(а):Как это обосновать? Есть ли какой то нормативный акт?
СП31-110-2003
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!
Санк-Петербург. Электромонтажные работы.
-
- Сообщение
РЕ-проводник в "хрущевке" ?
Спасибо!
А безопасность. нужна вам, или нормативным актам.
Я хочу чтобы заказчик остался жив и уверен в своей безопасности,
а меня не посадили...
ПУЭ Защитные меры безопасности с 7.1.67. по 7.1.88.
Спасибо, тема закрыта.
-
- Ссылки на тему
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
-
Завтра запитываю душ. кабинку в "хрущевке".
Grumm в форуме Электрооборудование, электротехника - 17
- 1499
-
haramamburu
11 сен 2010, 21:09
-
Завтра запитываю душ. кабинку в "хрущевке".
-
-
Как правильно подключить душевую кабину в хрущевке
Grumm в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 764
-
Grumm
06 окт 2010, 18:21
-
Как правильно подключить душевую кабину в хрущевке
-
-
Как найти вводную распредкоробку в хрущевке
Альберт в форуме Электромонтаж в квартире - 3
- 2193
-
Альберт
27 сен 2010, 21:03
-
Как найти вводную распредкоробку в хрущевке
-
-
Схема проводки в хрущевке
Valeriya в форуме Электромонтаж в квартире - 1
- 8613
-
sergey_sav
10 авг 2011, 22:44
-
Схема проводки в хрущевке
-
-
Задачка по хрущевке
dok в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 179
-
tesla_72
27 фев 2015, 16:56
-
Задачка по хрущевке
-
- Объявления
Вернуться в Электромонтаж в квартире
Кто на форуме
Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1 (основано на активности пользователей за последние 10 минут)
Больше всего посетителей (279) здесь было 04 сен 2013, 15:45
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости 1
Права доступа
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Легенда
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
-
- Объявления
phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB Связь с администрацией Администраторский раздел |
|